编辑: 丑伊 | 2019-07-12 |
0 违反强制性标准数
7 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-03-03
5 (结构)专业审查意见 泵房
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处:
1、计算书中整体模型的顶板上恒荷载不足.不符合GB500009-2012第4.0.3条.
(三)设计深度
1、? 抗浮水位未标注,混凝土防渗等级未标注.地下室顶板活荷载未标注.
2、设计说明中梁板钢筋保护层厚度不清晰.
3、底板底标高下垫层不应带入抗浮计算.
4、GS-03中底板图中A轴线不封闭,也未设置边梁.1-1大样对应的坡道底板配筋计算 书未见. 涂装车间、总装车间 结构
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处:
1、端开间不宜布置下柱支撑,不符合GB51022-2015第8.2.5条.
(三)设计深度
1、项目应通过环境影响评价,并同步完成环保设施的设计.
2、正负零相当于假设高程2.75m,不妥!
3、补充牛腿和柱脚计算书,补充隅撑及其连接计算书.
4、未打印钢柱、钢梁的平面外计算长度.
5、檩条采用C280X70X20X2.5,Q235,不能承受轴压力,那隅撑传来的轴力如何处置? 净截面系数1.0,不妥.
6、墙梁C180X70X20X2.0,Q345,净截面系数1.0,不妥.窗顶墙梁受风宽度远超过 1.5m.但未见相应计算. 设计人 黄小凤 殷杰 专业负责人 李丽平 审核人 吕立新 注册师 李丽平 执业印章号 3203506-S001 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
4 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2017-03-06
6 (结构)专业审查意见
7、由于门窗影响,抗风柱平面外计算长度应超过3m.计算与设计不符. 冲压焊接车间. 结构
(一)违反 强条 之处:
1、部分短柱单侧配筋率小于0.2%.不符合GB50010-2010第8.5.1条.
6、墙梁C180X70X20X2.0,Q345,净截面系数1.0,不妥.窗顶墙梁受风宽度远超过 1.5m.但未见相应计算.
7、由于门窗影响,抗风柱平面外计算长度应超过3m.计算与设计不符.
8、应考虑冲压设备的振动对临近柱基础的影响. 设计人 黄小凤 殷杰 专业负责人 李丽平 审核人 吕立新 注册师 李丽平 执业印章号 3203506-S001 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
4 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2017-03-06
7 (抗震)专业审查意见 泵房
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)其它
1、工程所在乡镇或街办未标注. ? 涂装车间、总装车间
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)其它
1、工程所在乡镇或街办未标注.
2、计算采用特征周期0.45s,有误. ? 冲压焊接车间
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)其它
1、工程所在乡镇或街办未标注.
2、计算采用特征周期0.45s,有误. ? 设计人 黄小凤 殷杰 专业负责人 李丽平 审核人 吕立新 注册师 李丽平 执业印章号 3203506-S001 违反强制性条文数