编辑: 丑伊 2019-07-12

0 违反强制性标准数

7 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-03-03

5 (结构)专业审查意见 泵房

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、计算书中整体模型的顶板上恒荷载不足.不符合GB500009-2012第4.0.3条.

(三)设计深度

1、? 抗浮水位未标注,混凝土防渗等级未标注.地下室顶板活荷载未标注.

2、设计说明中梁板钢筋保护层厚度不清晰.

3、底板底标高下垫层不应带入抗浮计算.

4、GS-03中底板图中A轴线不封闭,也未设置边梁.1-1大样对应的坡道底板配筋计算 书未见. 涂装车间、总装车间 结构

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、端开间不宜布置下柱支撑,不符合GB51022-2015第8.2.5条.

(三)设计深度

1、项目应通过环境影响评价,并同步完成环保设施的设计.

2、正负零相当于假设高程2.75m,不妥!

3、补充牛腿和柱脚计算书,补充隅撑及其连接计算书.

4、未打印钢柱、钢梁的平面外计算长度.

5、檩条采用C280X70X20X2.5,Q235,不能承受轴压力,那隅撑传来的轴力如何处置? 净截面系数1.0,不妥.

6、墙梁C180X70X20X2.0,Q345,净截面系数1.0,不妥.窗顶墙梁受风宽度远超过 1.5m.但未见相应计算. 设计人 黄小凤 殷杰 专业负责人 李丽平 审核人 吕立新 注册师 李丽平 执业印章号 3203506-S001 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

4 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2017-03-06

6 (结构)专业审查意见

7、由于门窗影响,抗风柱平面外计算长度应超过3m.计算与设计不符. 冲压焊接车间. 结构

(一)违反 强条 之处:

1、部分短柱单侧配筋率小于0.2%.不符合GB50010-2010第8.5.1条.

6、墙梁C180X70X20X2.0,Q345,净截面系数1.0,不妥.窗顶墙梁受风宽度远超过 1.5m.但未见相应计算.

7、由于门窗影响,抗风柱平面外计算长度应超过3m.计算与设计不符.

8、应考虑冲压设备的振动对临近柱基础的影响. 设计人 黄小凤 殷杰 专业负责人 李丽平 审核人 吕立新 注册师 李丽平 执业印章号 3203506-S001 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

4 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2017-03-06

7 (抗震)专业审查意见 泵房

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)其它

1、工程所在乡镇或街办未标注. ? 涂装车间、总装车间

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)其它

1、工程所在乡镇或街办未标注.

2、计算采用特征周期0.45s,有误. ? 冲压焊接车间

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)其它

1、工程所在乡镇或街办未标注.

2、计算采用特征周期0.45s,有误. ? 设计人 黄小凤 殷杰 专业负责人 李丽平 审核人 吕立新 注册师 李丽平 执业印章号 3203506-S001 违反强制性条文数