编辑: 丑伊 2019-07-12

0 违反强制性标准数

0 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2017-03-06

8 (给排水)专业审查意见 总装车间

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、SS-05, 室内消火栓给水系统原理图 ,设有室内消火栓的建筑应设置带有压力 表的试验消火栓,图中未设置;

不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 2014第7.4.9条要求.

2、SS-05, 自动跟踪定位灭火系统供水原理图 ,每个压力分区的水平管网末端最 不利点处应设置模拟末端试水装置,图中四个水流指示器后末端管道相互联通,无法 有效测试末端试水;

不符合《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》 CECS263:2009第6.6.1条要求.

(三)其它:

1、SS-01, 给排水设计及施工说明 ,七,排水系统,扬州市暴雨强度公式有误, 应按 扬建城【2012】25号 文要求,采用最新扬州市暴雨强度公式进行设计.

2、SS-01, 给排水设计及施工说明 ,八,消防给水系统,消防给水系统的室内外 消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识.

3、SS-03, 总装车间上空自动扫描射水高空水炮灭火系统平面图 ,自动水炮宜按 二门水炮的水柱到达室内任何部位进行设计.

4、SS-06, 卫生间大样图 ,男厕所1轴~2轴、N轴处(W/1C)小便器宜设置排水地 漏.

5、SS-07, 屋面雨水虹吸排放系统设计说明 ,虹吸雨水斗及其系统不应指定生产 供应商,宜修改. 焊接车间、冲压车间

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、SS-05, 室内消火栓给水系统原理图 ,设有室内消火栓的建筑应设置带有 设计人 丁玉黄 专业负责人 钟强 审核人 钟强 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2017-03-06

9 (给排水)专业审查意见 压力表的试验消火栓,图中未设置;

不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.4.9条要求.

(三)其它:

1、SS-01, 给排水设计及施工说明 ,七,排水系统,扬州市暴雨强度公式有误, 应按 扬建城【2012】25号 文要求,采用最新扬州市暴雨强度公式进行设计.

2、SS-01, 给排水设计及施工说明 ,八,消防给水系统,消防给水系统的室内外 消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识.

3、SS-06, 卫生间大样图 ,男厕所1轴~2轴、N轴处小便器宜设置排水地漏.

4、SS-08, 屋面雨水虹吸排放系统设计说明 ,虹吸雨水斗及其系统不应指定生产 供应商,宜修改. 涂装车间

1、SS-01, 给排水设计及施工说明 ,七,排水系统,扬州市暴雨强度公式有误, 应按 扬建城【2012】25号 文要求,采用最新扬州市暴雨强度公式进行设 设计人 丁玉黄 专业负责人 钟强 审核人 钟强 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题