10 (给排水)专业审查意见 计.
2、SS-01, 给排水设计及施工说明 ,八,消防给水系统,消防给水系统的室内外 消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识.
3、SS-03, 总装车间上空自动扫描射水高空水炮灭火系统平面图 ,自动水炮宜按 二门水炮的水柱到达室内任何部位进行设计.
4、SS-06, 卫生间大样图 ,男厕所1轴~2轴、N轴处小便器宜设置排水地漏.
5、SS-07, 屋面雨水虹吸排放系统设计说明 ,虹吸雨水斗及其系统不应指定生产 供应商,宜修改. 消防水泵房
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:?
1、SS-01, 给排水设计及施工说明 ,消防管网安装完毕后,除应进行强度试验 外,还应进行冲洗和严密性试验;
图中未进行冲洗和严密性试验;
不符合《消防给水 及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第12.4.1条要求.
2、SS-03, 室内消火栓泵供水系统图 , 室外消火栓泵供水系统图 ,消防水泵 应由消防水泵出水干管上设置的压力开关等信号直接自动启动,图中消防水泵出水干 管上未设置压力开关;
不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.4条要求.
(三)其它:
1、SS-03, 室外消火栓泵供水系统图 ,加压稳压设备宜将加压水泵等画出,并标 明所参照的国标图集名称及页次.
2、SS-03, 室内消火栓泵供水系统图 、 高空水炮消防泵供水系统图 、 室外 消火栓泵供水系统图 ,请核查并标注消防水泵放气孔标高.
3、SS-03, 泵房顶层平面图 ,消防检修孔兼做消防取水口,请核查消防取水 设计人 丁玉黄 专业负责人 钟强 审核人 钟强 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
7 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2017-03-06
11 (给排水)专业审查意见 口与建筑物的距离是否大于15米.
4、SS-03, 消防水池给排水原理图 ,消防水池顶部通气管和呼气管宜按国标图集 要求进行设置. 设计人 丁玉黄 专业负责人 钟强 审核人 钟强 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
7 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2017-03-06
12 (电气)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处:
1、说明中消防水泵回路的ATS需要小于5S动作时间,不符合GB50974-2014第11.0.17条 要求.(泵房)
(三)设计深度及其它: 焊接车间-冲压车间、总装车间、涂装车间:
1、说明中桥架接地要求需按GB50303-2015第11.1.1条要求补充完整;
补充GB50016- 2014第10.2.4条与本工程相关的内容.
2、未说明在入户处将电缆的金属外皮接到等电位连接带或接地装置上.
3、补充标注卫生间的标准和设计LPD值.
4、94D101-
5、03D501-1.3.4已废止.(含泵房) 仅总装车间、涂装车间:
1、1)与相关专业确认涂装车间是否有爆炸危险场所. 2)本工程为丙类厂房,按江苏省审查问答,需按火灾危险场所考虑,按二类防雷设 计. 3)配电系统图中,非消防电源切断只有MX,未加辅助触头作为联动反馈信号.
2、1)火灾报警平面图中,部分区域至最近声光报警器的距离大于25米,检验声压级 是否符合要求. 2)报警系统图中未见红外探测发射器;