编辑: 戴静菡 2019-07-16
1 SEL-487B 继电器 母线和断路器失灵保护、自动化和控制系统 SEL-487B 继电器可以提供母线电流差动保护、断路器失灵保护以及后备过电流保护功能.

它 即可以配置为三继电器应用,也可以配置为单继电器应用.单继电器具有

18 个模拟量电流输 入以及

3 个模拟量电压输入.对于不超过六个回路的母线,可使用一个 SEL-487B 作为单继电 器应用.对于最多到

18 个回路的母线,可使用

3 个SEL-487B 形成三继电器应用;

此时每个继 电器可提供最多

6 个差动保护区. 主要特性和优点 ? 母线差动动作时间小于一周波,可提高系统稳定并减少设备受损程度. ? 灵活的差动保护区选择以及六个差动保护区可提供多母线应用的保护. ? 灵敏的差动元件可监测 CT 开路或短路,用于告警以及闭锁. ? 差动保护可适应最大为 10:1 的CT 不一致,而不需要辅助的 CT. ? 差动保护在最小的 CT 要求情况下对区外故障可靠不动作. ? 每个回路都具有断路器失灵保护,并与母线保护融为一体. ? 瞬时和反时限的过电流元件为每个回路提供后备保护. ? 负序和零序过电压和低电压元件为差动保护元件提供监视.

2 功能概述 图1SEL-487B 继电器在双母线应用中的基本功能

3 保护特性 配满

4 块接口板,继电器总共有

103 个输入(74 个公用型输入以及

29 个独立输入)以及

40 个 输出(24 个高速、高电流分断输出以及

16 个标准输出).依靠灵活的扩展 SELogic?控制方 程,继电器不需要外部的辅助继电器就可以完成针对复杂母线的保护.SEL-487B 可以完成最 多6个差动保护区的保护,具有先进的差动保护区选择算法以及每个回路的断路器失灵保护和 过电流保护. 动态保护区配置 SEL-487B 可动态地分配电流输入到正确的差动元件,而不需要辅助继电器.可直接将母线隔 离刀闸辅助接点连接到继电器的数字量输入.SELogic 控制方程以及保护区选择逻辑将正确地 分配电流到差动元件,即使是复杂母线配置,见图 2. 母线配置信息可以从隔离刀闸位置状态得到.图3描述了继电器对 ZONE 命令的响应,表示了 回路和母线保护区的分配情况. 图2根据隔离刀闸位置的母线保护区 =>

>

ZONE BUS PROTECTION Rinadel Station Terminals in Protection Zone

1 HELIUM SILICON Bus-Zones in Protection Zone

1 NORTH Terminals in Protection Zone

2 BORON ARGON LITHIUM Bus-Zones in Protection Zone

2 EAST Terminals in Protection Zone

3 4 SILICON KRYPTON Bus-Zones in Protection Zone

3 SOUTH Terminals in Protection Zone

4 SODIUM NEON Bus-Zones in Protection Zone

4 WEST =>

>

图3ZONE 命令指示根据隔离刀闸位置的保护区配置 图4隔离刀闸 DS2 闭合时的母线配置;

新的保护区

1 包含 North 和East 母线段 =>

>

ZONE BUS PROTECTION Rinadel Station Terminals in Protection Zone

1 HELIUM SILICON BORON ARGON LITHIUM Bus-Zones in Protection Zone

1 NORTH EAST Terminals in Protection Zone

3 SILICON KRYPTON Bus-Zones in Protection Zone

3 SOUTH Terminals in Protection Zone

4 SODIUM NEON Bus-Zones in Protection Zone

4 WEST =>

>

图5ZONE 命令指示保护区

1 和保护区

2 合并后的保护区配置

5 闭合隔离刀闸 DS2 可将母线保护区

1 和2合并构成一个单独的差动保护区.新的保护区配置如 图4所示.该合并使得母线差动保护区

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)