12 图16 单SEL-487B 保护双母线带母联断路器 图17 两个 SEL-487B 继电器保护一个半断路器的双母线配置

13 对于回路数为

7 到18 个的变电站(图18),可使用三个独立的 SEL-487B 继电器,A、B、C 三相模拟量电流分别输入不同的继电器,总共可以构成六个母线保护区.每个继电器都独立动 作;

继电器之间的通讯为 Mirrored Bits?以及 IRIG-B.在这种应用中,由于任何隔离刀闸在任 何时候的操作都不会影响母线保护,因而对于操作人员来说比较方便.这里主要是继电器采用 了专利的保护区选择算法,动态地计算出变电站的连接方式. 图18 表示的是双母线带旁母的母线配置,具有一个母联和

17 个回路. 图18 三个 SEL-487B 继电器保护双母线带旁母、一个母联和

17 个回路 对三个 SEL-487B 继电器进行优化组合可以保护 HV 和LV 高低压两侧的母线.图19 表示的是 两段 HV 高压母线和两段 LV 低压母线.利用四个保护区来保护四段母线(两段 HV 和两段 LV),还有两个保护区可用作两个全差动检测保护区,一个用于高压侧,另一个用于低压侧 母线保护.

14 图19 三个 SEL-487B 继电器保护高压和低压侧母线 时间同步、自动化以及通讯 时间同步

15 要实现三继电器应用中的继电器同步,可使用安装在每个继电器上的 IRIG-B 连接器的专用 IN 和OUT 端口来接收和发送 IRIG-B 信号.参考图

20 的外部信号源连接,将IRIG-B 信号源连接 到继电器 A 的IN 连接器端口用以更新时间.连接继电器 A 的OUT 连接器端口到继电器 B 的IN 连接器端口以更新继电器 B 的时间.同样地可以连接继电器 B 和继电器 C.如果没有外部 的IRIG-B 信号源,如图

20 所示的连接也可以将内部信号源连接起来,使得继电器 B 和继电器 C 的时间与继电器 A 同步.不同的继电器内部产生的事件报告可以同步在 10us 以内. 图20 SEL-487B 继电器的时间同步,有或没有外部时钟源 自动化 灵活的控制逻辑和集成特性 使用 SEL-487B 的控制逻辑可以取代以下功能: 传统的盘面控制开关 RTU 到继电器的联线 传统的自保持继电器 传统的盘面信号指示灯 内部

32 个就地控制点可以免去对传统盘面控制开关的需求.可以利用前面板的按钮和显示屏 来设置、清除或脉动就地控制点,在将就地控制点通过 SELogic 控制方程编程,用以完成控制 方案.例如,可以用就地控制点作为某个回路调试期间退出该回路进入差动保护区的功能. 可利用内部

32 个遥控控制点来减少 RTU 到继电器的接线.遥控控制点是通过串行口来设置、 清除或脉动.可采用 SELogic 控制方程将遥控控制点融入保护方案.遥控控制点主要用于 SCADA 类型的控制操作(例如,跳闸........