编辑: 戴静菡 2019-07-16

1 包含了 North 和East 母线段.图5显示了包含母线段 North 和East 的新的母线差动保护区 1. 保护区选择逻辑 母线保护要求分配正确的电流输入到适当的差动保护元件,这是用户可定义的功能之一.为此,SEL-487B 进行了两个步骤: 评估用户定义的条件. 分配电流输入到适当保护区的差动元件. 电流分配的条件从简到繁各不相同.简单的条件就如同 总是包含该回路到该差动计算 .较 为复杂的条件可为 当隔离刀闸

2 闭合,同时联络刀闸打开 . SELogic 控制方程可在用户输入条件为真的情况下将电流输入分配到正确的差动元件.当一个 SELogic 控制方程为真(例如,隔离刀闸闭合),继电器即可动态地分配电流输入到指定的差 动元件.反之,当SELogic 控制方程为假(隔离刀闸打开),继电器又可以动态地将该输入电 流从差动元件中移出.这也同样针对跳闸出口,当一个回路的 SELogic 控制方程为假,就不会 向该回路发送跳闸信号.第5页的表格

1 显示了一个仅仅考虑隔离刀闸状态的简单例子. 表格

1 自动回路分配条件 条件举例 SELogic 控制方程结 果 考虑该回路进入保护 计算? 发送跳闸? 隔离刀闸打开 假No No 隔离刀闸闭合 真Yes Yes 终端保护(End-Zone) 为了证实采用 SELogic 控制方程的用户定义条件的灵活性,下面简单说明一下用 SEL-487B 继 电器来达到终端(End-Zone)保护. 图6断路器与 CT 之间的故障 图6显示的故障 F1 是位于变电站的馈线 CT 与断路器之间.该区域是常规保护的一个 死区 ,这是因为母线保护和就地线路保护都无法切除该故障;

因而远端的馈线保护必须切除该 故障.因为馈线断路器已经打开,母线保护没有必要动作.

6 图7母线保护不受 F1 故障影响;

利用远方跳闸切除故障. 由于 SELogic 控制方程中包含断路器辅助接点(图7),SELogic 控制方程当断路器打开时为 假,将会将该电流输入从差动元件计算中移去.该能力将确保母线保护的可靠性;

还可以向远 方保护发送一个跳闸信号,这可以利用 SELogic 控制方程以及常规的通讯通道进行保护系统配 置. 全差动检测区 继电器还有能力配置任何一个差动保护区为独立保护区,该保护区与隔离刀闸开关位置状态无 关,构成一个全范围差动检测保护区. 差动保护 SEL-487B 包含六个独立的电流差动元件.内部故障的动作时间小于一个周波,包含高速接点 闭合时间.图8是一个内部故障以及差动元件动作举例. 图8内部故障时差动元件动作时间小于一个周波

7 每个差动元件提供: 对于所有母线故障的快速动作 严重 CT 饱和情况下外部故障的安全性 存在电流沉降(subsidence current)时的安全性 母线故障的高灵敏度 对于区外转区内的转换性故障的最小延时 图9表示了六个差动保护元件之一的闭锁逻辑框图. 图9外部故障检测逻辑增进差动元件的安全性 CT 饱和是继电器安全性首先要考虑的因素.由于具有非常高的采样频率,继电器的故障检测 逻辑通过比较制动和动作电流的变化率,可在 2ms 之内检测出外部故障.继电器检测到外部故 障以后,就进入一种高安全模式,在此期间,继电器可为差动元件动态地选择一个较高斜率折 线(见图 9).图10 表示的是 CT 严重饱和情况下的外部故障,差动元件不动作.

8 图10 差动元件对于严重 CT 饱和情况下的外部故障不动作 CT 监视 对于各个保护区,灵敏的电流差动元件可检测出由于 CT 开路或短路引起得差动电流.如果该 状态持续一个用户整定的延时,该元件可告警.可整定告警计时器用与告警和/或闭锁保护 区. 电压元件 电压元件包括两段式的相低电压(27)和过电压元件(59),以及两段式的负序(59Q)和零 序(59N)过电压元件,这些都是根据一组三个模拟量电压输入.表格