编辑: ok2015 | 2019-07-16 |
2、供电系统 本工程为一类高层,其消防、重要设备用电按一级负荷设计,高压供电系统采 用2路10KV 供电,低压供电系统:变压器低压侧 0.4/0.23KV 的配电系统采用单 母线分段接线,低压进线设计量柜.一级负荷除有变压器供电外,同时由柴油发电 机提供备用电源,当市电停电时,柴油发电机在
15 秒内应急启动,以保一级负荷 及重要负荷的用电. 一级负荷的电源在末端自动切换, 接地系统采用 TN-S 接地系 统. 工程拟设置
1 个公共开关房、2 个办公变配电房、1 个商业变配电房和一个公 寓变配电房,分别供办公、商业、公寓及公共负荷等用电.设置
2 个发电机房,分 别选用额定容量为 920kW 的应急启动柴油发电机组;
其中办公及公寓发电机房设 置于
2 栋负一层,商业发电机房设置于
4 栋商场负二层.
3、消防系统 建筑类别为:一类公共建筑,消防系统用水量为:室外消火栓系统用水量为 40L/S,室内消火栓用水量
40 L/S,火灾延续时间
3 小时;
自动喷水灭火系统用水以 地下车库计,水量为
40 L/S,火灾延续时间
1 小时,属中危Ⅱ级. 从不同市政道路给水管上接入两路 DN200 的给水管,形成低区生活给水及消 防给水管.在5栋负二层设置有效容积 540m? 的消防水池. (1)消火栓系统 室内消火栓的布置保证同层相邻两个消火栓水枪的充实水柱同时达到被保护范 围内的任何部位,整个系统水平及竖向均成环状,以保证安全供水. -
5 - (2)自动喷水灭火系统 按照建筑设计防火规范 GB50016-2014 要求,地下车库、商业、服务型公寓、 办公等处均应设置自动喷水灭火系统. (3)其他灭火设施 本项目各场所按照相应的危险等级,根据规范设置磷酸铵盐干粉灭火器.变配 电室采用七氟丙烷气体灭火系统,气体灭火由专业公司设计施工.
4、空调冷热源及水系统 本项目空调主要供给大零售、集中商业、电影院、服务型公寓及塔楼办公;
拟在3栋裙楼屋面集中设置
6 台冷却塔. (1)大零售、集中商业 仅考虑夏季供冷,设计夏季常规单冷电制冷冷水系统,在地下负三层设置制冷 机房. 冷源选用
2 台制冷量为 3340KW(950RT)的离心式冷水机组(冷媒为 R134a) ,1 台制冷量为 1200KW(341RT)的螺杆式冷水机组 (冷媒为 R134a) , 冷水机组冷冻水的 设计供回水温度为 7° C/12° C.冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵均置于地下室冷水机 房内. (2)办公 仅考虑夏季供冷,设计夏季常规单冷电制冷冷水系统,在5栋地下负三层设置 制冷机房. 冷源选用
2 台制冷量为 3340KW(950RT)的离心式冷水机组(冷媒为 R134a) ,1 台制冷量为 3164KW(900RT)的离心式冷水机组 (冷媒为 R134a) , 冷水机组冷冻水的 设计供回水温度为 7° C/12° C.冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵均置于地下室冷水机 房内. (3)电影院 由于电影院营业时间较长,且影院公司要求影院范围内的空调系统独立于商业 整体空调系统, 所以电影院设计独立的一套单冷冷水系统. 影院空调面积约
3000 m3 , 估算总冷负荷为 900KW,采用高效风冷涡旋式冷水机组,机组及冷冻水泵置于影院 屋面. (4)服务型公寓 -
6 - 服务型公寓设置分体空调,本专业配合建筑及电气专业设置空调室外机安装平 台及室内机电源插座,分体空调由小业主自理. (5)商业
4 栋商业采用多联式中央空调系统,室外机设置四层屋面层. (6)物业管理用房、商铺 设置分体空调,本专业配合建筑及电气专业设置空调室外机安装平台及室内机 电源插座,分体空调由小业主自理. (7)消防控制中心 设置 24h 分体空调,室外机置于室外空调平台.