编辑: yyy888555 | 2019-07-17 |
8 TOFF 停机时间 1~30.0 秒9PROP 比例带 0.1~999.9Kg 比例带越小,系统反应越快,但易产生振荡比较 带越大,系统反应越慢,系统越稳定
10 INT.T 积分时间 1~100 秒 积分时间越小,系统反应越快,但易产生振荡积 分时间越大,系统反应越慢,系统越稳定
11 DB 静区带 0.1~999.9Kg
12 REL.C 静区比例系数 0.01~10.0 在静区范围内,静区比例系数越小,比例增益作 用越小,在静区内控制越稳但反应变慢.
13 PDOT 点动输出功率 1~100%
14 PCHA 轴切输出功率 1~100%
15 TCHA 轴切时间 1~30.0 秒16 STOP 轴切辅助制动时 1~30.0 秒17 CINC 加速系数 0.01~0.99
18 CDEC 减速系数 1.00~1.99
19 LOC 组态密码 0~9999 当设为808时可进入组态菜单 7.3 软件组态(功能参数代码及含义) ZK-H 张力控制器在使用前,应由专业技术人员对一些软件功能参数正确设置. 当仪表处于一级菜单显示,当显示参数为组态密码(参数代码 LOC)时,如组态密码设置为 808,则按下 PAR 键,仪表可进入第二级软件组态菜单;
如组态密码(参数代码 LOC)不为 808,则 按下 PAR 键,仪表将退出参数设置菜单. 组态完成后,应将组态密码参数(参数代码 LOC)设置 为808 以外的其它数据,以保护关键参数不被现场操作人员误修改. 序号 参数代码 参数名称 调整范围 说明1SP H 设定值最大值 输入信号量程
2 SP L 设定值最小值 输入信号量程
3 H PL 最大输出功率 0.0~100.0%
4 SN.N 张力传感器的选择 L-SN R-SN L-R 使用左张力传感器 使用右张力传感器 使用左右两个张力传感器
5 0FST 测量误差修正值 -9.99~10.00
11 6 SN 输入信号显示单位 TC .TC 牛顿,不带小数点 公斤,带小数点
7 ADDR 本机通讯地址 00~99
8 BAUD 通讯波特率 2400,4800,9600,19.2
9 FUNC 控制方式 AUTO DIA 全自动张力控制 卷径张力控制
10 CTRL 调节方式 PID RSP PROG 恒张力控制 锥度张力控制 曲线程序控制
11 T1 锥度系数 0.0~1.00 当调节方式设置为锥度张力控制时显示 (CTRL设置为RSP)
12 HIR 最大卷径半径 1~999mm
13 LOR 最小卷径半径 1~999mm
14 CALC 卷径检测方式 PR1 PR2 累计厚度检测方式 比率检测方式
15 N1 主轴每转一圈产生的脉 冲个数 1~300
16 N2 卷轴每转一圈产生的脉 冲个数 1~300
17 R1 主轴半径 20~500mm
18 TT 计算卷径的轴脉冲采样 个数卷 10~3000个 当调节方式设置为锥度张力控制时显示 (CTRL设置为RSP);
或当控制方式设置为 卷径张力控制时显示(FUNC设置为DIA)
19 RAL 半径下限报警值 1~999mm
20 CC 磁粉制动器的额定转矩 1~600NM 控制方式设置为卷径张力控制时显示 (FUNC 设置为DIA)
21 RUN 卷取方式 UTUN TUN 放卷 收卷
22 OUT2 第二输出 0-20 4-20 0~20mA 输出 4~20mA 输出
23 0P2 第二输出方式 AUTO HAND 与主输出OP1相同 手动设定输出
24 PL-2 第二路输出功率 0~100.0% 当0P2选HAND时显示
25 ACT 控制方式 REV DIR 反控制 正控制
26 SYNT 同步启停功能 NO YES 无同步启停功能 有同步启停功能
27 FIL 数字滤波系数 0.01~99.99 系数越大滤波越强
28 CAL 张力标定 P1 P2 零点标定 满度标定
12 8.张力系统的操作 8.1 张力系统的启动/停止控制 ZK-H 张力控制器的启动、 停止由接线端子 MC1,MCC 控制,在MC1,MCC 端子接一开关, 此开关即为系统的启/停开关,此开关的接........