(2) 确定基准值,取Sd =100MV?A,Ud =Uc(有几个电压级就取几个Ud ),并求出所有短路计算点电压下的Id;
(3) 计算短路电路中所有主要元件的电抗标幺值;
(4) 绘出短路电路的等效电路图,也用分子标元件序号,分母标元件的电抗标幺值,并在等效电路图上标出所有短路计算点;
(5) 针对各短路计算点分别简化电路,并求其总电抗标幺值,然后按有关公式计算其所有短路电流和短路容量. 标幺值法短路计算的步骤 【例3.2】 某供电系统如图所示.已知电力系统出口断路器的断流容量为500MV?A试求用户配电所10kV母线上k-1点短路和车间变电所低压380V母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量(用标幺值法). 例3.2的短路计算电路图 解:(1)确定基准值 取Sd = 100MV?A,Uc1 = 10.5kV,Uc2 = 0.4kV 而③电缆线路的电抗 (查手册得X0=0.08Ω/km) ④ 电力变压器(由手册得Uk%= 4.5) (2) 计算短路电路中各主要元件的电抗标幺值 ① 电力系统(已知Soc= 500MV?A) ② 架空线路(查手册得X0= 0.38Ω/km) 绘制短路电路的等效电路如图所示,在图上标出各元件的序号及电抗标幺值 ① 总电抗标幺值 ② 三相短路电流周期分量有效值 ③其他三相短路电流 ④ 三相短路容量 (3) k-1点的短路电路总电抗标幺值及三相短路电流和短路容量 (4) 求k-2点的短路电路总电抗标幺值及三相短路 电流和短路容量 ① 总电抗标幺值 ② 三相短路电流周期分量有效值 ③ 其他三相短路电流 ④ 三相短路容量 例、某供电系统如图所示.已知电力系统电源容量为500MV・A,线路L1每公里阻抗值x0=0.38Ω,线路长度为5公里.两台变压器型号相同,变压器的短路电压百分数=4.5,容量为1MV・A.试求工厂变电所低压380V母线上k2点短路的三相短路电流和短路容量即IK-2 和SK-2. 两相短路电流的计算 在进行继电保护装置灵敏度校验时,需要知道供配电系统发生两相短路时的短路电流值.下图绘出了三相电路中发生两相短路的情况. 只计电抗时,则短路电流为 对一般用户供电系统可以认为电源为无限大容量系统,则其短路电流可由下式求得 短路点计算电压 其他两相短路电流 、 以及 和 ,都可按前面对应的三相短路电流的公式计算. 两相短路电流与三相短路电流的关系 单相短路电流的计算 在工程设计中,可利用下式计算单相短路电流 电源相电压 单相回路的阻抗 变压器单相的等效电阻 变压器单相的等效电抗 相线与中性线或与保护线、保护中性线的回路的电阻和电抗 3.4 短路电流的效应和稳定度校验 3.4.1概述 电动效应 热效应 3.4.2短路电流的电动效应和动稳定度 由《电工基础》知,处在空气中的两平行导体分别通以电流 、 时,而两导体的轴线距离为 ,档距(即相邻的两支持点间距离)为 ,则导体间的电动力 (单位为N)为――真空和空气的磁导率 1)短路时的最大电动力 如果三相线路中发生两相短路,则两相短路冲击电流 (单位为A)通过两相导体时产生的电动力(单位为N)最大 由此可见,三相线路发生三相短路时中间相导体所受的电动力比两相短路时导体所受的电动力大,因此校验电器和载流部分的动稳定度,一般都采用三相短路冲击电流 或短路后第一个周期的三相短路全电流有效值 . 如果三相线路中发生三相短路,则三相短路冲击电流 (单位为A)在中间相产生的电动力(单位为N)最大 由于三相短路冲击电流与两相短路冲击电流有下列关系 因此三相短路与两相短路的最大电动力之比为 (1) 对一般电器,动稳定度校验条件 2) 短路动稳定度的校验条件 电器和导体的动稳定度校验,也依校验对象的不同而采用不同的具体条件. 式中imax、Imax―电器的极限通过电流峰值和有效值 (2) 绝........