编辑: hgtbkwd 2018-10-26

1、基本绝缘爬电距离≥2.5mm电气间隙≥1.7mm

三、爬电距离和电气间隙 * *

2、补充绝缘爬电距离≥3. 6mm电气间隙≥3.6mm * *

3、加强绝缘爬电距离≥7mm电气间隙≥7mm * *

1、I类灯具绝缘出问题时可能变为带电的金属件应永久可靠地与接地端子或接地触点连接;

四、接地规定 * *

2、接地电阻不应超过0.5Ω ;

3、接地接线柱为螺丝、螺母或效果相同的装置,其夹紧装置应充分锁紧防松;

* *

4、徒手不能松开螺纹接线柱这类夹紧装置;

5、接地端的螺钉或其它部位应由黄铜或其它不锈的材料组成,并且接触面应为裸露的金属. * *

五、接线端子

1、螺纹接线端子应符合GB7000中第14章的规定: 导线的合成、拉力扭矩机械强度防腐蚀 * *

2、不带螺纹的接线端子应符合GB7000中第15章的规定 机械试验A、非永久性连接B、永久性连接电气试验接触电阻加热:

10、

25、

50、100周期分别电压降 * *

六、外部接线和内部接线

1、固定式灯具与电源的连接应提供以下方法之一:接线端子、与插座配合的插头、连接引线、不可拆卸的软缆或软线、与电源导轨连接的接合器、器具插座;

* *

4、电缆入口应采用导线管或电缆保护套,使芯线完全得到保护;

5、外部软缆或软线穿过硬质材料时,电缆入口应倒边,使其光滑;

* *

6、环路安装的固定式灯具应配有接线端子;

7、内部导线截面积≥0.

58、内部导线绝缘厚度≥0.6 * *

9、内部接线的位置要合适或有保护,以防止被锐边、铆钉、螺钉和类似部件损坏及被开关、连接件、升降装置和伸缩管及类似部件的活动损坏.接线不得沿导线纵轴绞拧360度以上. * *

1、当灯具按正常安装和接线后及在调换灯泡或启动器而打开灯具时,其带电部件应不易触及;

2、试验指不能触碰到裸露的带电部件;

七、防触电保护 * *

3、提供防触电保护的外罩和其他部件应具有足够的机械强度,并应牢固固定;

4、不应依靠漆层、搪瓷、纸和类似材料的绝缘性能给予所需要的防触电保护;

5、装有电容量大于0.5uF电容器的灯具,应装有放电装置,使灯具电源断开1min后,电容器端电压≤50V ;

* *

6、灯具的防触电保护应不受灯具的安装和调节位置的影响,并且在移动所有能用手移动的部件之后(除灯泡和灯座的罩盖)其防触电保护应保持不变. * *

1、在模拟冷热循环的条件下不应过早变得不安全或不合格,即没有部件不能使用、灯具没有不安全、标记清晰、没有烧焦、变形等(试验温度:35 ℃±

2 ℃) 7*(21+3)h 电源电压242V 10* (21+3)h 无异常条件试验

八、耐久性试验和热试验 * *

2、IP分类大于IP20的灯具应能经受GB7000.1中9.2试验;

* *

3、GB7000 .1中第12.4条正常工作 绕阻≤120 ℃(tw) 灯座≤80 ℃内、外接线及电源线≤90 ℃启辉器座≤80 ℃安装面的温度≤90 ℃ * * GB7000 .1中第12.5条异常工作 绕阻≤217 ℃ 电容器外壳≤95 ℃受光源受照(或加热)的安装表面≤175 ℃普通可燃材料表面(有F标志灯具)≤130 ℃ * *

1、经受GB7000.1中第9.3条潮湿试验(48h)后,样品应不产生与本标准要求不一致的现象.

九、防尘、防固体异物和防水 * *

1、不同极性的带电部件之间≥2MΩ;

2、带电部件与壳体之间 ≥2MΩ;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题