编辑: f19970615123fa 2019-07-07
电线电缆防火设计 ----让建筑中的血管更健康 上海市工程建设标准---《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002----《民用建筑电气防火设计规程》 DG/TJ08-2048-2008的编制和执行情况介绍 编制目的-1 预防火灾 防止电线电缆所引起的火灾,火灾中由电气引起的火灾占50%, 电线电缆引起的火灾占60~80% 宝钢由于电线电缆的火灾,损失几亿减少损失非阻燃电线电缆在火灾中的引燃作用使得火灾事故扩大电线电缆在燃烧时发出的有毒气体造成大量的人身伤亡保证运行保证消防设备电源线路在火灾中仍能维持线路的完整性非耐火电线电缆在火灾时被烧毁,造成消防设备的电源事故,不能保证消防设备的正常运行 编制目的-2 我国还没有一本详细和科学规定电线电缆在建筑物中如何选用的标准.

造成先进的产品不能在工程中推广,有些工程选用了先进的产品,业主以没有设计标准为由,不采用或采用低档产品.阻燃和耐火电线电缆市场混乱.迫切需要一本标准来指导设计和生产. 编制依据:国际标准 国际IEC标准英国 BS 5839《建筑物的火灾探测和报警系统》标准英国 BS 5266-1《应急照明》澳大利亚AS3000《线路规程》标准澳大利亚AS2941《固定消防装置---泵房》澳大利亚AS2293《建筑物中应急照明》美国 NFPA70 《国家电气规范》 规程的内容 共6个章节,3个附录1 总则2 术语3 电线电缆的分类4 电线电缆使用场所的分级5 电线电缆的选用6 电线电缆的敷设 3.1 阻燃电线电缆 阻燃 flame retardance 在规定条件下,试样被燃烧,在撒去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,所具有的阻止或延缓火焰蔓延的性能.阻燃电线电缆 难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆.通常指能通过 GB/T 18380.3(等同IEC 60332-3)试验合格的电线电缆. 阻燃电线电缆 GB/T18380.3-2001&IEC60332-3-25(成束阻燃试验标准)阻燃级别 A B C D供火时间(min)

40 40

20 20试验容量(L/m)

7 3.5 1.5 0.5(非金属含量)焦化高度(m)不大于2.5窒息时间(min)不大于60 3.2 耐火电线电缆 耐火 在规定的火源和时间下燃烧时在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力.耐火电线电缆 在规定温度和时间的火焰燃烧下仍能保持线路完整性的电线电缆.通常指通过 GB/T 12666.6(等效IEC 60331)试验合格的电线电缆.阻燃耐火电线电缆 非阻燃耐火电线电缆 耐火电线电缆 GB/T12666.6 & IEC

60331 (耐火试验)供火温度 (°C ) 750+50(-0)供火时间 (min)90合格判定 2A熔丝不断注: 原标准(90年版)有950 (°C ) ,新标准为了与国际IEC标准等同,取消该标准. 3.3无卤低烟阻燃或耐火电线电缆 GB/T17650.2-1998(无卤试验) pH加权值 不小于4.3 电导率 不大于10uS/mmGB/T17651.2-1998(低烟试验) 最小透光率 T不小于60% 无卤低烟阻燃或耐火电线电缆 烟气毒性(浓度) 不少于12.4mg/L 测试参见GA132(公安部标准) 30min内小动物不死烟气毒性指标 30min内致人死亡的指标为---"1" 聚氯乙烯的毒性指标为------"15.01" 无卤聚烯烃的毒性指标为----"0.79" BS标准的试验 BS标准的试验==模拟建筑物在火灾时的情景耐火、阻燃、无卤(无毒)、无烟一定的抗喷淋水 (通过BS标准的试验)一定的抗机械撞击能力(通过BS标准的试验)目前符合BS标准的电缆有:BTTZ(矿物绝缘电缆),BTL

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题