造成先进的产品不能在工程中推广,有些工程选用了先进的产品,业主以没有设计标准为由,不采用或采用低档产品.阻燃和耐火电线电缆市场混乱.迫切需要一本标准来指导设计和生产. 编制依据:国际标准 国际IEC标准英国 BS 5839《建筑物的火灾探测和报警系统》标准英国 BS 5266-1《应急照明》澳大利亚AS3000《线路规程》标准澳大利亚AS2941《固定消防装置---泵房》澳大利亚AS2293《建筑物中应急照明》美国 NFPA70 《国家电气规范》 规程的内容 共6个章节,3个附录1 总则2 术语3 电线电缆的分类4 电线电缆使用场所的分级5 电线电缆的选用6 电线电缆的敷设 3.1 阻燃电线电缆 阻燃 flame retardance 在规定条件下,试样被燃烧,在撒去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,所具有的阻止或延缓火焰蔓延的性能.阻燃电线电缆 难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力的电线电缆.通常指能通过 GB/T 18380.3(等同IEC 60332-3)试验合格的电线电缆. 阻燃电线电缆 GB/T18380.3-2001&IEC60332-3-25(成束阻燃试验标准)阻燃级别 A B C D供火时间(min)
40 40
20 20试验容量(L/m)
7 3.5 1.5 0.5(非金属含量)焦化高度(m)不大于2.5窒息时间(min)不大于60 3.2 耐火电线电缆 耐火 在规定的火源和时间下燃烧时在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力.耐火电线电缆 在规定温度和时间的火焰燃烧下仍能保持线路完整性的电线电缆.通常指通过 GB/T 12666.6(等效IEC 60331)试验合格的电线电缆.阻燃耐火电线电缆 非阻燃耐火电线电缆 耐火电线电缆 GB/T12666.6 & IEC
60331 (耐火试验)供火温度 (°C ) 750+50(-0)供火时间 (min)90合格判定 2A熔丝不断注: 原标准(90年版)有950 (°C ) ,新标准为了与国际IEC标准等同,取消该标准. 3.3无卤低烟阻燃或耐火电线电缆 GB/T17650.2-1998(无卤试验) pH加权值 不小于4.3 电导率 不大于10uS/mmGB/T17651.2-1998(低烟试验) 最小透光率 T不小于60% 无卤低烟阻燃或耐火电线电缆 烟气毒性(浓度) 不少于12.4mg/L 测试参见GA132(公安部标准) 30min内小动物不死烟气毒性指标 30min内致人死亡的指标为---"1" 聚氯乙烯的毒性指标为------"15.01" 无卤聚烯烃的毒性指标为----"0.79" BS标准的试验 BS标准的试验==模拟建筑物在火灾时的情景耐火、阻燃、无卤(无毒)、无烟一定的抗喷淋水 (通过BS标准的试验)一定的抗机械撞击能力(通过BS标准的试验)目前符合BS标准的电缆有:BTTZ(矿物绝缘电缆),BTL