4 电线电缆使用场所的分级 特级、一级、二级、三级分级目的:方便设计人员的使用分级原则:建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度参照国家有关规范及公安部有关文件
5 电线电缆的选用 普通电缆---直埋敷设和穿管暗敷的电缆普通电线---穿管暗敷的普通设备线路
5 电线电缆的选用 阻燃电线电缆----成束敷设(强制性条文)耐火电线电缆----消防设备线路(强制性条文)矿物绝缘电缆----消防设备的主干线及重要用电设备的电源线路(强制性条文)建筑物内的总变电所与分变电所之间的中压电缆应采用耐火电缆无卤低烟电线电缆 特级、一级场所---"应" 二级场所---"宜"公共聚集场所-----满足烟气毒性(浓度)不少于12.4mg/L 阻燃电缆阻燃等级的选用 应根据同一敷设电缆通道内电缆的非金属含量来确定其阻燃级别场所 阻燃等级(不低于) 特级 A级 一级 B级 二级、三级 C级 阻燃电线阻燃等级的选用 应根据同一敷设电缆通道内电缆的非金属含量来确定其阻燃级别场所 50mm2及以上 35mm2及以下 特级 B级 C级 一级 C级 D级 二级、三级 D级 D级 消防设备线路的选用 选用的电线电缆 敷设要求 阻燃电线(报警线路)穿管暗敷 穿涂防火涂料金属管明敷 或耐火金属线槽明敷 耐火电线电缆 穿管或线槽明敷 矿物绝缘电缆 明敷 消防设备供电系统设计 在电线电缆采用阻燃耐火电线电缆或矿物绝缘电缆时,可采用下列供电方式:消防泵-双电源未端自动切换消防控制中心----双电源未端自动切换消防值班室------楼层双电源自动切换消防电梯--------屋顶双电源自动切换箱可带排烟、正压风机等其他消防设备 消防设备供电系统设计 同一楼层的排烟、正压风机、防火卷帘、消防排水泵等设备,其供电电源可由本楼层的双电源自切箱单回路供电.特级、一级场所(住宅除外)的消防疏散照明及应急照明的供电电源,可采用三层设置一台双电源自切箱;
二级、三级场所(住宅除外)的消防疏散照明及应急照明的供电电源,可采用五层设置一台双电源自切箱.超高层住宅的消防疏散照明、应急照明及公共照明的供电电源,可采用十五层设置一台双电源自切箱;
高层住宅的消防疏散照明、应急照明及公共照明的电源,均由设置在总配电间的双电源自切箱供电.
6 电线电缆的敷设 防火封堵、分隔敷设的要求
1、引至消防设备的2路电源线路可在同一电缆桥架内敷设
2、电力电线电缆不宜在耐火金属线槽内敷设
3、非金属材料含量大于14L/m,宜采用隔离措施 谢谢各位专家和领导!