编辑: 645135144 话题热度:1301 2020-01-04
关键词: 锅炉,压力,回水,回水压力,多大,5kpa,1200kpa 添加资源
资源与摘要 编辑
645135144
   锅炉回水压力多大

  如果用汽量大于锅炉的产汽量,就会出现压力上出去,带锅水。若是燃煤锅炉,则可以加大鼓、引风量,调高炉排速度,让锅炉工作在最大负荷状态。如果是燃气或燃油锅炉,则可以调高锅炉的用作压力,使锅炉始终在最大状态下工作。

  锅炉压力异常如何处理?

  首先要结合其他情况分析压力表异常原因,一般来说,压力表异常有以下几种原因(具体情况仍需专业人士具体分析,此处只分享常见情况):

  一、锅炉超压

  锅炉超压现象:

  1)气压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超过许可工作“红线”,安全阀动作后,压力仍在升高。

  2)发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。

  3)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。

  锅炉超压处理:

  1)迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放汽阀。

  2)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位)以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。

  3)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀、压力表都修好后再升压运行。

  4)锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。

  二、锅炉爆管

  锅炉爆管现象:

  1)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。

  2)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。

  3)给水流量不正常大于蒸汽流量。

  4)虽然加大给水,但水位常常难于维持,且汽压降低。

  5)排烟温度降低,烟气颜色变白。

  6)炉膛温度降低,甚至灭火。

  7)引风机负荷加大,电流增高。

  8)锅炉底部有水流出,灰渣增多。

  锅炉爆管处理:

  1)炉管爆裂泄露不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉。

  2)炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大。

  3)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少锅炉过热的程度。

  4)如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管与蒸汽母管隔断。

  三、过热器管爆破

  过热器管爆破事故现象:

  1)过热器附近有蒸汽喷出的响声或爆破声。

  2)蒸汽流量不正常地下降,且流量不正常地小于给水流量。

  3)炉膛负压减少或变为正压,严重时从炉门、看火孔向外喷汽和冒烟。
252276522
锅炉压力容器压力管道安全管理培训 目录 一 锅炉压力容器及压力管道法规知识.4  1  锅炉压力容器及压力管道法规体系结构.4  1.1  第一层次:法律性文件.4  1.2  法规... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
hgtbkwd
重力循环热水采暖系统的作用压力锅炉中心至散热器中心(垂直距离)以及(供回水密度差)成正比。 温室用局部采暖设备胡要用在土壤的加温有(热水式)和(电热式)两种。... ---摘自《填空》
笔墨随风
水露点温度一般为45~55℃,空气中的水蒸汽分压力更低,水露点温度一般为10~20℃,一般不会出现由于水蒸汽凝结造成锅炉腐蚀 三、受热面发生腐蚀的条件 能否发生腐蚀决定于... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
星野哀
有台阶或可能导致人员跌落的部位,应设置防止跌落的安全警示标志。 4.5.6 其他设备 不属于特种设备的常压锅炉、小型储气罐、工业管道、电动葫芦等设备分别参照锅炉压力容... ---摘自《DB11》
摇摆白勺白芍
回水压力超高保护;用户侧回水压力超低保护;补水箱液位过低保 护等联锁保护。 8 7 热源厂 7.0.1 本章适用于燃煤锅炉房中的层燃锅炉的监控系统设计。 对于 热电联产首站、燃... ---摘自《吉林省工程建设地方标准》
达达恰西瓜
元都由国家补贴。相关部门依据房产证明、使用面积等确定每户居民适合使用多大功率的... 检查压力表、温度表、补水泵等仪 器仪表是否正常;记录供水温度、供水压力回水温度... ---摘自《室温低于 14℃全部退还供暖费》
liubingb
额定出水(油)/回水(油)温度 锅炉本体水(油)容积 L 整装锅炉本体液压试验介质/压力 MPa 再热器进(出)口温度 再热器进(出)口压力 MPa 再热蒸汽流量 t/h 有机热载体锅... ---摘自锅炉产品数据表》
252276522
本项目采暖用户的供热介质为高温热水;一级网设计供回水温度120/60℃,设计压力1.6MPa。 工业用户的供热介质为蒸汽,蒸汽参数根据各企业热用户要求来确定。 第二十一条 ... ---摘自《第一章 概述 3》
过于眷恋
A(资料性附录) 供热集中控制系统.13 附录 B(资料性附录) 锅炉集中控制系统 18 附... ——过剩空气系数和排烟温度; ——热回收设备的使用效果; ——供回水温度、供热量... ---摘自《ICS》
qksr
自热力站或用户锅炉房、热泵机房、直燃机房等小型热源至建筑物热力入口,设计压力 小于或等于 1.6MPa,设计温度小于或等于 80℃,与热用户室内系统连接的室外热水供热管 ... ---摘自《CJJ》
lonven
度、压力、流量开关。 水流开关通常安装在供暖系统靠近锅炉回水管道上,其 首要作用是保证经过锅炉的流量高于锅炉厂商给出的最低 流量值(或安全流量值):当回水流量低... ---摘自锅炉系统三剑客》
木头飞艇
热负荷热指标和耗热量 负荷图和热负荷延续时间图 供热热源供热热源锅炉房及其辅助设... 温度高于对应压力下饱和温度的蒸汽 二次蒸汽 凝结水因压力降低到低于与其温度相对应... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
枪械砖家
地热回水管不热原因:管道压力不够;地热管路数过多分摊流量;地热管内堵塞或者过滤器堵塞。 地热回水管不热解决办法:查看是地热回水支路,是否是几条支路热几条支路不热... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
我不是阿L
蒸汽供应管线与凝结水回水管线的选型 l 怎样确定凝结水回水管线的尺寸 l 实用工程数据... 蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
王子梦丶
压差旁通阀→压差调节器 压差旁通阀通常安装在锅炉出水的供回水之间, 保证一次系统压差恒定。 压差调节器则安装在一次系统的回水端(供水端 安装辅助阀,两者使用压力传导... ---摘自《“变”才是王道》
向日葵8AS
燃油锅炉房的燃油系统附件严禁采用能被燃油腐蚀或溶解的材料。 3.4.5 重油贮油罐内油... 的富裕压力。 2 任何一点的回水压力不应小于 50kPa,且不应大于直接连接用户系统的允... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
元素吧里的召唤
尚应计入流经旁通管的循环水量。 二、循环水泵的扬程不应小于下列各项之和: 1.热水锅炉或热交换站中设备及其管道的压力降; 2.热网供、回水干管的压力降; 3.最不利的用户... ---摘自《GB 50041-2008》
252276522
(包含管道、阀门、压力管件、检测控制元件)、构筑物等的建设及验收。热力站入口指一次网至热力站供水门;热力站出口指二次网供、回水总门。 换热站建设及验收包括安装、... ---摘自《聊城市民用建筑》
star薰衣草
燃气锅炉直接供热系统的锅炉供、回水温度和流量的限定值,与负荷侧在整个运行期对供、回水温度和流量的要求不一致时,应按热源侧和用户侧配置两次泵水系统。 【条文说明】... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
此身滑稽
补水定压控制采用PLC接收压力传感器信号,当二网回水压力低于PLC设定值时由PLC发出启动补水泵信号实现定压补水,压力传感器故障后通过压力开关的硬接线回路启停补水泵... ---摘自《技术参数表》