锅炉水位 手动控制方法
锅炉水位控制工作方式与原理: 1、与水位开关搭配 水位开关搭配水位控制器来控制,有动画演示。 电子式水位开关原理是通过电子探头对水位进行检测,再由水位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全,水位监测首选唐山平升。举例:把一个水位开关放在高水位A位置,另一个水位开关放在低水位B位置。当水到达B位置时,继电器闭合,此时可控制水泵或电磁阀的启动,开始进水;当水上升到达高水位A位置时,继电器断开,水泵或电磁阀断电。然后水又到低水位B位置,不断往复循环...... 2、与浮球开关搭配 基本上有两种方式: 一种是浮球开关带着一个大的金属球,浸在水中时浮力大,可以控制两个水位,比如水满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。这种方式较多应用在煮开水器和卫生间的冲水器上。还有一种是带干簧管的微型浮球开关,由外面的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制水位,多数应用在清水的水位控制,一般十几块钱就有交易了,但易受污物影响,不适用在污水上。 第二种是电缆式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,可用于水塔、水池水位高低的自动控制和缺水保护,允许接的用电器是220V,10A左右,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。这种水位开关价格便宜,对于一些要求不太严格的场合适用,有一定耐污能力。但存在这样的问题:浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以电缆式浮球开关一般有这样的警告:电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。 保持汽包正常水位是保证锅炉和汽轮机安全运行的重要条件之一。汽包水位过高,会影响汽水分离装置的汽水分离效果,使饱和蒸汽湿度增大,同时蒸汽空间缩小,将会增加蒸汽带水,使蒸汽含盐量增多,品质恶化,造成过热器积盐、超温和汽轮机通流部分结垢。 汽包水位严重过高或满水时,蒸汽大量带水,会使主汽温度急剧下降,蒸汽管道和汽轮机内发生严重水冲击,甚至造成汽轮机叶片损坏事故。汽包水位过低会使控制循环锅炉的炉水循环泵进口汽化、泵组剧烈振动,汽包水位过低时还会引起锅炉水循环的破坏,使水冷壁管超温过热;严重缺水而又处理不当时,则会造成炉管大面积爆破的重大事故。 1) 水位高处理方法: a) 将给水自动切至手动,关小给水调整门或降低给水泵转速。 b) 当水位升至保护定值时,应立即开启事故放水门。 c) 根据汽温情况,及时关小或停止减温器运行,若汽温急剧下降,应开启过热器集箱疏水门,并通知汽轮机开启主汽门前的疏水门。 d) 当高水位保护动作停炉时,查明原因后,放至点火水位,方可重新点火并列。 2)水位低处理方法: a) 若缺水是由于给水泵故障,给水压力下降而引起,应立即通知汽轮机启动备 用给水泵, 恢复正常给水压力。 b) 当汽压、给水压力正常时:a 检查水位计指示正确性;b 将给水自动改为手动,加大给水量;c 停止定期排污。 c) 检查水冷壁、省煤器有无泄漏。 d) 必要时降低机组负荷。 e) 保护停炉后,查明原因,不得随意进水。 |
ddzhikoi
2019-12-29
|
|
1、余热锅炉系统:有可能出现锅炉水位高或者水位低现象,主要原因是指示系统故障、给水系统故障、四合一出现波动,几种原因中给水系统如P-832、P-210、给水仪表控制系统... ---摘自《天津石化公司》
|
lonven
2024-05-27
|
|
以检查锅炉各部的严密性。其试 验、检查方法,应在现场规程中规定。 2.3 水压试验2.3.1 锅炉大、小修或局部受热面临修后,必须进行工作压力的水压试验。 锅炉的... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2024-02-27
|
|
总局颁发的《特种设备作业人员监督管理办法》的规定持证上岗,按章作业。 B 级及以下全自动锅炉可以不设跟班锅炉运行操作人员,但是应当建立定期巡回 检查制度。 8.1.4 锅炉... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2023-11-30
|
|
锅炉水位低于水位表最低可见边缘;给水泵或自动给水系统失灵,不能向锅炉进水。 .水位表或安全装置失效。 .压力表或压力控制器失效。 .锅炉元件损坏且危及运行人员安全。 .... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2023-09-01
|
|
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 ... 2.4.4 旋转门应至少配备一个手动复位型紧急停止按钮。 4.2.4.5 施工现场用地范围的周边... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2023-06-04
|
|
附件2 锅炉作业人员考核大纲(征求意见稿) 第一条 为了规范锅炉作业人员的考核工作,根据《特种设备作业人员监督管理办法》《特种设备作业人员考核规则》,制定本大纲。 ... ---摘自《附件2》
|
黑豆奇酷
2023-03-06
|
|
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 手动控制和机械应急操作三种 启动方式,组合分配灭火系统属于管网灭火系统,故A.正确... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
|
颜大大i2
2022-12-07
|
|
锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,屋内高压配电装置(有 充油设备),脱硫控制楼。 3 屋内卸煤装置,碎煤机室 ,转运站,筒... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2022-09-08
|
|
入库管理要求; 5.4.6 设备维护保养制度 根据本单位实际制定设备维护保养制度,应包括如下内容: a) 锅炉及辅助设备维护保养时间方法; b) 锅炉及辅助设备停用保养规定。 ... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2022-06-11
|
|
《特种设备作业人员监督管理办法》的规定持证上岗,按章作业。 3. 各级锅炉安全管理人员应对存在的问题作出正确的处理办法,限期整改。检查内容如下: ⑴锅炉房运行记录,... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
|
865397499
2022-03-13
|
|
水箱水位达标、燃油系统、油位达标、排烟温度正常;确保输出电压、频率正常;确保启动系统、蓄电池电压、液位达标; 发电机控制柜手动及自动启动正常,各类表具显示正常;... ---摘自《Q/JGSW》
|
hyszqmzc
2021-12-14
|
|
以自动或手动方式启动泵组时,泵组应立即投入运行。 2 以备用电源切换方式或备用泵切... 水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心检 测合格; B 错误, D 错误。 42.在对... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2021-09-15
|
|
锅炉汽包水位、APS 装置、排焦 带式输送机、提升机导向架下部、提升机待机位、提升机走行平台等部位应进行视频监控, 其监视器应设置在集中控制室。视频监控应符合 GB ... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2021-06-18
|
|
故此常规控制方法很难实现锅炉参数的 稳定控制。 目前的循环流化床的 DCS 控制大多采用传统 的PID 控制方式或者手动控制方式。实际运行情 况表明,锅炉控制主要依赖于运行... ---摘自《循环流化床锅炉集散控制系统》
|
会说话的鱼
2021-03-20
|
|
值锅炉班 保持正确的水位和蒸汽压力 表A-Ⅲ/4.2 值班机工 全任务轮机模拟器 2 s 对电气、电子和控制系统运行的 监控 表A-Ⅲ/6.1 电子电气员 全任务轮机模拟器 6 t 推进装置和辅助... ---摘自《ICS XXX.XX.XXX》
|
lonven
2020-12-21
|
|
一、基本控制策略 二、自平衡能力 三、随动调节系统 四、对于系统耦合的解决办法 五、几个问题: 六、偏差报警与偏差切除 3-5 汽包水位调节系统 一、任务与重要性 二、锅炉汽... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2020-09-22
|
|
该锅炉配备有水位计、水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系统说明 该燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃... ---摘自《概述:》
|
lonven
2020-06-25
|
|
自动控制和手动控制两种工作方式。实时检测燃烧机运行状态、锅炉液位和压力。在液位、压力超常 和燃烧机故障时,进行声光报警,并在压力超高、液位低报警和燃烧机故障时,... ---摘自《蒸汽锅炉控制器说明书》
|
枪械砖家
2020-03-27
|
|
微机对整个锅炉的运行进行监测、报警、控制以保证锅炉正常、可*地运行,除此以外为保证锅炉运行的安全,在进行微机系统设计时,对锅炉水位、锅炉汽包压力等重要参数应设... ---摘自《锅炉控制系统》
|
旋风
2019-12-29
|
|
报警,必须手动补水至高水位,控制 器方能进入待机状态! ⑵、基本操作 ⑵.1 参照线路图检查接线是否正确后,接通电源。 ⑵.2 按“电源”键,控制器打开,蜂鸣器一叫,显示屏... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
|
静看花开花落
2019-09-30
|