  锅炉液位计冲洗方法分为两种:汽冲洗和水冲洗。

  1 、汽冲洗

  1)将水位计的一、二次阀完全关闭,开排污阀。

  2)开启汽侧一次阀至全开,将汽侧二次阀缓慢开启1~1/5圈,利用高压蒸汽冲洗结垢的云母片。

  3)通过控制汽侧二次阀的开度来调节高压蒸汽的流量,冲洗时间1~2分钟(时间不宜过长)。

  4)若水位计已清晰,可停止冲洗工作。

  5)冲洗完毕。顺序关闭一次阀、二次阀、排污阀。

  6)将水位计投运。

  2、 水冲洗

  1)关闭汽包水位计汽侧一、二次阀、水侧二次阀,隔离汽包水位计。

  2)打开汽包水位计排污阀,待水放净后关闭排污阀。

  3)冲洗水位计时由开、关水侧二次阀来控制冲洗水的压力,缓慢并微开汽包水位计水侧二次阀,使水依次流过水侧二次阀、水汽侧阀之间的连通管、汽侧二次阀、水位计,使水位计充满水。

  4)关闭水侧二次阀,开启排污阀,依靠水位计内的压力与水的自重带走污垢。

  5)反复冲洗几次后检查,若水位计已清晰,可停止冲洗工作。

  6)将水位计投运。

向日葵8AS
锅炉废气(SO2 和NOX)排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表... 储存管理欠缺,储槽安全附件如液位计、压力计、安全阀等失灵,有可能造成物料泄漏, ... ---摘自《株洲扬光新材料有限公司》
此身滑稽
箱二座,池内设有液位计,能够满足 消防最不利条件下最大一次的消防用量。 ... 道路冲洗及绿 化0.7 0 0 汇总 386.16 70.36 303.1 18 瑞金中圣清洁能源有限公司江西瑞金... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
梦里红妆
(3)生产过程中定期检查各装置安全附件,如温度表、压力表、液位计等,保证 其正常使... 石场、烧结砖瓦窑以及燃煤锅炉等项目 拟建项目不属于前述建设的 项目 不符合 5 主城区... ---摘自《重庆立玻光电科技有限公司》
NaluLee
锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安... 1、循环池设有现场液位计及远传控制 2、泵的联轴器设有防护罩 3、现场设有压力表及... ---摘自《ICS 13.100》
lonven
液氨储罐仅设置单只远传液位计,未设置高高液位报警和联锁切断进料功能。未设置压力... 锅炉压力容器压力管道安全管理无A3证。企业未提供压力管道巡检维护D1证。 62.只提供... ---摘自《张家港市安全生产监督管理局》
王子梦丶
系统试压、冲洗(吹扫)记录 8 消防产品质量合格证明文件 5 系统调试、测量记录、消防... 罐体液位计、阀门等 处也应电缆的情况。 10.3.9 保护对象为输送机皮带时,喷雾应完全... ---摘自《DB33》
匕趟臃39
锅炉应当按照以下情况配置汽取样器和反冲洗系统,取样点的设置应当保证所取样品具有代表性: (1)A级直流锅炉的给泵出口设置给取样点; (2)A级锅炉的省煤器进口... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
LinDa_学友
并应设有冲洗 源和冲洗设施。 (3)氨气瓶不得接近火源和在日光下爆嗮。 《金属热处理... 锅炉爆炸 (1)安全阀、 压力测量装置、 位测量与示控装置、 温度测量 装置, 以及其... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
ddzhikoi
浓盐等部分回收用于厂房地面及道路冲洗,其余排放;灰库设灰分离池,上清液回收 ... 计、液位计、高位报警等设施。 ②定期对存放物料贮罐进行检漏。 ③氨在保管和使用... ---摘自《第1章 总则》
star薰衣草
煤气系统中的电气滤清器应设有冲洗装置或能连续形成膜的湿式装置。     4.3.17 ... 2 就地指示液位计宜采用能直接观测储罐全液位的液位计; 3 容积大于1OOm3的储罐,... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
星野哀
锅炉化学清洗质量检 验报告和上次锅炉处理系统运行检验报告,报告中所提出的问题能... 液位计指示是否正常,有无卡涩现象。 g)检查离子交换处理设备及系统是否有泄露、... ---摘自《工业锅炉处理设施运行效果与监测》
鱼饵虫
禁止新建小型燃煤锅炉, 限期淘汰现有小型燃煤锅炉。 拟建项目使用的蒸汽由临涣中利... 设备的安全附件如液位计、压力表、阻火器、单向阀、减压阀、报警器、密封 盖不全或失... ---摘自《安徽相邦化工有限公司》
笔墨随风
锅炉压力容器爆炸事故专项应急预案 60 危险化学品泄漏及中毒窒息事故现场处置方案 67 ... 如基础不牢造成设备变形,玻璃液位计损坏等原因,腐蚀性物料泄漏,造成人员化学灼伤... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
jingluoshutong
时,对压力表的弯管和液位计进行冲洗,以 后每班冲洗一次。 当锅炉压力升至 0.3~0.4Mpa 时, 对锅炉范围内的 法兰及其他连接螺栓进行一次热状态下的紧固, 随着压力的升高及... ---摘自《第一章 编制依据》
You—灰機
地面冲洗及初期雨 / / SS、COD SS、COD / / 汽车运输 汽车尾气 中频噪声 / / / / 化验室 ... 液位计 应能在储罐运行情况下进行维修或更换,选型 ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
qksr
生物质锅炉加料口烟尘较大,生产车间无组织排放严重;2.废机油桶存放不规范,无台账... 2.脱硝系统还原剂储罐液位计长期损坏未修复,历史曲线中脱硝反应区温度和烟气温度数... ---摘自《唐山1-23批》
没心没肺DR
现场进行位计冲洗, 确认 位测量装置的准确性。 项目编号:YCZB19QY015 http://www.fsyczb.com/ 第50页,共101页 佛山市粤创招标代理有限公司 是否在允许误差范围内; 7... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
jingluoshutong
冲洗及膜分离浓。 废活性炭及废滤芯。 反冲洗及膜分离浓 ,进入厂污... 液位计应能在储罐运行情况下进行维修或更换,选型时必须 考虑密度变化因素,必要时增... ---摘自《四川弘达药业有限公司》
静看花开花落
2.6.5 锅炉冷态启动应与汽机密切配合,其升温、升压速度应按机组滑参数启动曲 线进行(现场规程中应附有滑参数启动曲线)。 2.6.6 汽包压力为0.2~0.3MPa时,冲洗汽包... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
qksr
处理厂用主要为冲洗地面用、绿化用,由污运输产生的扬尘,污及尾管网... 出口设置超声波液位计、出流量计,SS、pH、TP、COD、NH3-N分析仪等质检测... ---摘自《前言》
王子梦丶
罐体根据检测报告规定期限进行检测,液位计每两年校检一次;安全阀每年检验一次;... 中毒和窒息、车辆伤害、锅炉爆炸、其它爆炸、其它伤害 1.制定装置安全开车方案;严格... ---摘自《ICS 71.010》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 施工车辆冲洗主要污染物为石油类。 2、施工期废气 (1)施工扬尘 施工扬尘主要为... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
GXB156399820
渗漏等事故,通过冲洗和雨等途径进入周边体。 施工期有相当数量的施工人员、管理... 设置液位计、安全回流管道、事故集液池等,确保生产安全。采取有效的通风设计,使车... ---摘自《云南龙蕴科技环保股份有限公司》
xiaoshou
3.14 、汽取样器和反冲洗系统的设置 锅炉应当按照以下情况配置、汽取样器和反冲洗系统,并且在锅炉设计时,选 择有代表性位置设置取样点: (1)A 级直流锅炉的给泵... ---摘自《TSG》
山南水北
(4)储罐上配有液位计、温度计、压力计,以监测储罐情况,必要可报警。 (5)装卸作业采... 污染的事件冲洗和消防尾通过清净下(雨)排系统从厂区雨排口排放,进入... ---摘自《江苏正丹化学工业股份有限公司》
252276522
井、清池和滤池等处应配置液位计。 10)宜选用带智能通信接口的UPS设备,与... 6 冲洗泵:DI*2:运行/停止、故障; 当采用多组格栅并联、一组排污钢丝绳抓斗小车... ---摘自《UDC》
木头飞艇
带式浓缩脱机布泥耙、网带冲洗嘴、托盘宜每日至少1次清洁。 每周宜对离心机出... 观察电流表、电压表、温控表、液位计等计量表,是否误差超过规定值或发生故障; 测... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
hyszqmzc
15)安全阀、液位计及各种阀门要求选用国内知名产品并注明生产厂家; 16)锅炉及附属设备应采取可靠的降噪音措施,使锅炉正常运行时噪声不大于85dB(A); 17)锅炉安装应符... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
施信荣
台23液位计 量程 0-10m 台1中沉池 1 混合搅拌机 功率 3.0kW,杆长 1.7m,桨叶直径 1.6... 反冲洗泵流量 12m3 /h,扬程 12m,功率 1.1kW,含配 套 控制设备 台1紫外消毒间 1 管... ---摘自《赫山区欧江岔镇污处理厂》
摇摆白勺白芍
冲洗、具有良好的卫生性与抗紫外线能力,安装移动方便。 适用范围:用于产养殖、... 2、塑料桶可安装液位计(本公司只生产塑料桶,所以公司不提供液位计和阀门,需要的... ---摘自《c加工定制》
865397499
地面冲洗用量 50m3 /次, 川维公司现有生产能力可以满足本项目 依托需求。 建... 体,机泵,液位计, 流量计、质等检测 仪表等设施;钢骨架 高密度聚乙烯管、耐 酸陶... ---摘自《中国石化集团重庆川维化工有限公司》
贾雷坪皮
(GB13271-2014)表2燃气锅炉排 6.7 0 6.7 0 0 6.7(入产品) ⑷ 设备和管道清洗 6000 ... 对 高位槽的液位计底伐要减小开度,防护堤内保持干净无杂物质,排放口要用木塞 堵住... ---摘自《国环评证乙字第 2706 号》
wtshxd
超声波液位计 4-20 毫安信号,0~5 米量程 套1013调节池 0 3.1 潜污泵 Q=21m³/h,H=12... 为生活污清洗冲洗,一并进入污处理系统处理。 本项目单期工程处理规... ---摘自《1 总则.》
牛牛小龙人
装置地面冲洗等, 纯制备装置制能力 6m3 /h,采用反渗透+混床工艺。本次整改后拆除锅炉, 除甲醛装置汽包供汽外,依托园区华能热电副产蒸汽,则蒸汽冷凝全部回用于... ---摘自《巴州恒亚石油精细化工有限公司 8 万吨》
王子梦丶
锅炉作业人员实践操作考试课件 共17 题,具体操作步骤如下 1. ----冲洗位计-- 打开放旋塞 关闭旋塞 打开旋塞 关闭汽旋塞 打开汽旋塞 关闭放旋塞 2. ------超压------- 鼓风机... ---摘自锅炉作业人员实践操作考试课件》
捷安特680
项目燃气热锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)... 显影后使用纯冲洗基板,冲洗3遍,采用喷洒 清洗和旋转甩干,则产生碱性清洗,... ---摘自《江苏华功半导体有限公司》
hys520855
锅炉 SF-37.7/5.8T 1 2 汽包位计 UFNSH 1 3 罗茨风机 SSR200 2 4 输送风机 MBQ... 设备及地面冲洗、少量的生活污,废产生量为5m3/h,污排放总量为120m3/d,... ---摘自《江西金佳谷物股份有限公司》
lonven
实现锅炉自动给。 4、为了有效地监视和控制位及压力,该锅炉配备有位计位... 每班应至少冲洗位表一次,经常保持位表玻璃清洁,确保位清淅正确可靠。如发现... ---摘自《概述:》
xiong447385
生产用冲洗车辆; .7.17 卸料完毕后、槽车应立即离开卸车站台。 .7.18 液位计爆裂时,应带好防毒面具、胶皮手套,打开喷头,迅速关闭液位计的上下阀,根据实际情况进行... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
JZS133
无否否锅炉蒸汽锅炉。额定蒸汽压力大于2.5MPa,且蒸发量≥10t/h。 无否否热锅炉。... 液位计、温度计,并应装有带压力、液位、温度带远传记录和报警功能的安全装置。设置... ---摘自《江西瑞合精细化工有限公司》
静看花开花落
高压锅炉位计用云母片 本标准规定了高压锅炉位计用云母片的产品规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于火力发电高压和超高压锅炉... ---摘自《附件:》
梦里红妆
型磁性浮球液位计(以下简称液位计)。用于工业过程中各种承压(或敞开)贮液设备(塔、 缸、槽、球形容器和锅炉)的液体介质的液位检测。能就地显示各种液体的工作情况和... ---摘自《浮球液位计
f19970615123fa
锅炉位计安装时做法正确的是( ) 。 A.每台锅炉均应安装一个位计 B.位计和锅筒之间的汽-连接管的内径小于 18mm C.位计和锅筒之间连接管长度大于 500mm D.位... ---摘自《安装计量》
黑豆奇酷
热电锅炉工艺管理考核办法 序号 热电定期操作项目 考核 标准 1 每周一早班冲洗锅炉就地位计 - 10 2 每周一早班试验紧急放电动门 - 10 3 每周一早班试验油枪、油枪放 - 10 4 ... ---摘自《热电锅炉工艺管理考核办法》
捷安特680
表压时,冲洗位计锅炉压力升到 0.1MPa~0.15MPa 表压时,冲洗压力表存弯管。 锅炉压力升到约 0.3MPa 表压时,检查各连接处有无泄漏现象,对人孔、手孔上 的螺栓再拧... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
xwl西瓜xym
锅炉安装、改造、重大修理的施工和化学清洗过程,应当由具有相应资质的特种设备检验... 压力表指示温度表指示液位计指示安全阀循环泵注泵压差报警及联锁试验超压报警及联... ---摘自《DB46》
AA003
检查锅炉位计通汽阀、通阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚螺栓是否上紧。 2、检查燃油系统,给系统,蒸汽系统,通风设备,燃烧设备等是否正常... ---摘自《武汉理工大学》
戴静菡
5、脱硫塔阻力大;6、污站MBR膜清洗回用;7、锅炉液位计远控技术;8、生产装置无组织排放气体治理技术。","化工类","一般","合作开发" "75","安徽鑫民... ---摘自《企业需求》
烂衣小孩
每班至少冲洗位表一次,使位玻璃板保持清洁,确保位表可视部份清晰,位正确... 锅炉排污、位计等疏。 .检查质是否符合要求。 .检查燃烧装置及燃料供应是否正常... ---摘自《纪鉴调?》
865397499
加热炉锅炉操作、外输泵操作、管线维修等; 井下作业系统:维护作业、措施作业、大修... 套加热炉 加热炉膛着火爆炸、回火 4 蓝 火灾 设置液位计、温度计;设置旁通流程,点... ---摘自《ICS 75.020》