编辑: 苹果的酸 | 话题热度:427 2014-12-09 |
关键词: 锅炉房,额定蒸发量,确定,蒸发量,额定,明确,确认 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
1 单独设立的单台蒸发量大于 2t/h 的蒸汽锅炉房或单台直燃式机组 的额定出力大于 1.4MW 机房; 2 单独设立的建筑体积大于 5000m3 或单台原动机的额定出力大于 1.4MW 的分布... ---摘自《民用建筑水灭火系统设计规程》
|
阿拉蕾
2024-07-02
|
|
该锅炉额定蒸发量为 4m3/h,运行时间按每天 8 小时计算, 项目循环用水量为 32m3 /d, 锅炉新鲜用水量按循环用水量的 20%计, 45 为6.4m3 /d。同时锅炉用水需进行软化处理,... ---摘自《1.总则-》
|
hgtbkwd
2024-04-20
|
|
锅炉房内布置3台SZL2.8-0.7/95/70-AⅡ2型热水锅炉(允许工作压力0.7MPa、额定热功率2.8MW、设计水温95~70℃),鼓风、引风、除尘等辅机随锅炉配套。 露天矿现有三座锅... ---摘自《1、前言》
|
Mckel0ve
2024-02-07
|
|
锅炉房 蒸汽锅炉 SO2 0.12 0 NOx 9.36 0 烟尘 0.11 0 罐区 储罐 呼吸排放 非甲烷总烃 1.65... 平均年蒸发量为 2024mm。夏 季的蒸发时为 851mm,占全年总蒸发量的 41%,冬季最少... ---摘自《第一章 总则.》
|
戴静菡
2023-11-27
|
|
台,额定蒸发量 1*130t/h 依托现有 换热系统 板式换热器机组 1 台,功率 8MW 管壳式换热器 2 台,功率 6MW 新建 管道系统 DN250 无缝钢管 1600m,其中架空管道长 1000m,离 ... ---摘自《证书等级:乙级》
|
5天午托
2023-09-15
|
|
锅炉型号 额定蒸发量 额定蒸汽温 额定蒸汽力 排烟温度 锅炉热效率 SHL60-2.5-AII 60t/h 226℃ 2.5MPa 60℃ >85 表3.6-3 脱硫系统设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数 ---摘自《保定市安能热力有限公司》
|
AA003
2023-07-04
|
|
药剂常选用聚丙烯酰胺,其投加量应根据现场试验确定,宜为5‰~10‰。 进泥量宜为额定值的80%。 扭矩宜为17%~30%。滤液澄清度要求高时,扭矩宜为18%;泥饼干度要求高... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2023-04-22
|
|
实际蒸发量按额定蒸发量的 80%计, 为1.6t/h,全年工作 3000h,实际蒸汽循环量为 4800t/a,蒸汽冷凝后回流至锅炉 内循环使用,损耗率 5%,故蒸汽损失为 240t/a,锅炉定期排... ---摘自《1.1 项目由来.》
|
过于眷恋
2023-02-08
|
|
间且锅炉的总蒸发量小于等于 4t/h 或热水锅炉总额定热功率小于等于 2.8MW 时, 锅炉间建筑不应小于三级耐火等级。 2 油的闪点大于 60℃的油箱间、 油泵间和重油加热器间应属... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2022-11-28
|
|
额定供热量大于30*104 kcal/h的热水锅炉和蒸发量大于0.5t/h蒸汽锅炉应至少安装两只安全阀;其余热水锅炉和蒸汽锅炉应至少安装1只安全阀;每年检验一次,铅封完好,运行时每... ---摘自《(新版-2015)》
|
摇摆白勺白芍
2022-09-16
|
|
锅炉型式:水平往复炉排锅炉 额定蒸发量: 10 t/h 额定蒸汽压力: 1.25MPa 额定蒸汽温度: 280℃ 给水温度:104℃ 冷空气温度: 30℃ 排烟温度:145℃ 设计热效率:82% 规划... ---摘自《蚌埠铜陵现代产业园》
|
lqwzrs
2022-07-05
|
|
植物油料、饼粕(可燃固体物) 丙2 三级 锅炉房 蒸发量>4t/h 利用固体或液体作燃料 丁 二级 蒸发量≤4t/h 利用固体或液体作燃料 丁 三级 7.4.2 植物油厂各生产车间(或库房)与相邻... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
|
GXB156399820
2022-04-23
|
|
额定蒸发量 t/h 5 2 额定蒸汽压力 MPa 1.0 3 额定蒸汽温度 ℃ 1 4 给水温度(除氧水) ℃ 1 5 锅炉排烟温度 ℃ 1 6 适用燃料 天然气 7 锅炉设计热效率 % ≥93 8 天然气压力 MPa 0.3-0.... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2022-02-10
|
|
额定蒸发量是在规定的出口压力、温度和效率下,单位时间内连续生产的蒸汽量。最大连续蒸发量是在规定的出口压力、温度下,单位时间内能最大连续生产的蒸汽量。蒸发量的单... ---摘自《锅炉控制系统》
|
旋风
2021-11-29
|
|
额定蒸发量(t/h) 25 35 额定工作压力(MPa) 2.45 2.5 额定蒸汽温度(℃) 400 400 额定给水温度(℃) 105 104 设计煤种 II类烟煤 褐煤 锅炉燃料耗量(kg/h) 4、DO、CODcr... ---摘自《1.建设项目基本情况》
|
雷昨昀
2021-09-17
|
|
锅炉房设计容量为4t/h,本项目安装1台额定蒸发量为4t/h、额 定工作压力为1.25MPa的卧式燃气锅炉, 锅炉房配套辅机一次 性建成。本期及未来全年运行1台锅炉即可满足热负荷需... ---摘自《重庆四季香海芳香产业投资有限公司》
|
无理的喜欢
2021-07-06
|
|
额定蒸发量不小于0 . 1 1 / h 的以 水为介质的 固定式钢制蒸汽锅炉以及额定出水压力大于 O . 1 MP a 的固 定式钢制热水锅炉。 电加热锅炉可 参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2021-04-24
|
|
单台蒸汽锅炉的蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率小于等于2.8MW的燃煤锅炉房,其防火间距可按本规范第5.2.1条的规定执行。 民用建筑与单独建造的其他变电所、... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-02-11
|
|
额定蒸发量 燃料 导热油锅炉 YY(Q)/W-3500YQ 5t 氢水 表1-4 新建锅炉参数表 型号/参数 YY(Q)W-3500YQ 额定热功率(KW) 3500KW 供热方式 液相供热 导热油循环流量(m³/h) ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2020-11-30
|
|
额定蒸发量(功率) t/h(MW) 额定出口压力 MPa 额定出口温度 ℃ 允许工作压力 MPa 允许工作温度 ℃ 水(耐)压试验压力 MPa 说明: 按照《中华人民共和国特种设备安全法》 《... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2020-09-18
|
|
独立建造的蒸发量为 20t/h 的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 C 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 D 单独建造的... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
|
黑豆奇酷
2020-07-07
|
|
额定蒸发量共336.74t/h。其中1t/h以上的小锅炉94台,占52.5%,都为工业小锅炉,主要分布在盱眙经济开发区、三河农场、维桥和盱城等乡镇。热用户涉及行业主要为化工、食品... ---摘自《第一章 概述》
|
252276522
2020-04-26
|
|
型式 循环流化床 额定蒸发量 90t/h 额定出口蒸汽压力 9.81MPa 额定出口蒸汽温度 540℃ 锅炉给水温度 215℃ 排烟温度 ~135℃ 排污率 0.3% 空气预热器进风温度 25℃ 点火方式 轻... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2020-02-13
|
|
额定蒸发量2t/h,自带软水制备装置,软水制备工艺采用钠离子交换方式,其流程如下:自来水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2019-12-02
|
|
某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计 2 1.2.2课程设计的目的 2 1.2.3设计原始资料 3 1.2.4设计内容和要求 5 1.3设计依据和原则 7 第二章 除尘工艺流程确定 7 2.1方案确定与论证 7 2.... ---摘自《XXXX学院》
|
紫甘兰
2019-09-20
|
|
设置1座锅炉房,建筑面积400m2,配套建设2台天然气锅炉,单台额定蒸发量为4t/h, 为全厂区提供蒸汽和热水,一期用一台,预留一台二期使用。 二期预留一台 环工程 废水工程 ... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2019-07-09
|
|
锅炉的额定出力(产热量)一般以两种单位来表示,即热功率和蒸发量。热功率的单位为兆 瓦(MW) ,蒸发量的单位为吨/ 时(t/h) 。其换算关系为 0.7MW 的产热量相当于 1t/h ... ---摘自《ICS13.030》
|
yyy888555
2019-04-28
|
|
现有工程有锅炉房一座,内设3台循环流化床锅炉及锅炉水泵,鼓、引风机、除尘、脱硫系统等辅助设备。锅炉1开2备,单台额定蒸发量Q=75t/h,以动力煤为燃料。 现有工程蒸汽... ---摘自《前言》
|
qksr
2019-02-14
|
|
额定蒸发量 235 t/h 锅炉型号 HG-235/9.8-L-MG31 投用日期 2004 年12 月日锅筒工作压力 11.2 MPa 燃料种类 烟煤、矸石 使用压力 9.8 MPa 给水温度 237 10.7 水压试验压力 12.5 ... ---摘自《附件二:》
|
木头飞艇
2018-12-03
|
|
独立建造的蒸发量为 20T/H 的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级 C 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧 D 单独建造... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
|
GXB156399820
2018-09-21
|
|
单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房,其防火间距可按本规范第5.2.2条的规定执行。 民用建筑与单独建造的其他变电站,其防... ---摘自《UDC 中华人民共和国国家标准 GB》
|
芳甲窍交
2018-07-11
|
|
当采用试验方法、可对比的经验设计方法或者其他设计方法确定锅炉受压元件强度时,应当按照本规程1.6的规定执行。” 十、将3.7.2第一款“对于额定工作压力不大于2.5MPa的卧... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2018-04-29
|
|
锅炉额定蒸发量 t/h 1.5 工作压力 MPa 1.25 额定蒸汽温度 ℃ 185 给水温度 ℃ 20 辐射受热面积 m 4.9 对流受热面积 m 36.6 尾部受热面积 m 12.5 锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa ... ---摘自《概述:》
|
lonven
2018-02-15
|
|
锅炉的额定出力 (产热量) 一般以两种单位来表示, 即热功率和蒸发量。 热功率的单位为 MW (兆瓦),蒸发量的单位为 t/h(吨/时)。其换算关系为 0.7MW 相当于 1t/h。 3.2 ... ---摘自《DB31》
|
人间点评
2017-12-04
|
|
但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于 4t/h 或单台热水锅炉的额定热功率不大于 2.8MW 的燃煤锅炉房的防火间距, 可根据锅炉房的耐火等级按本规范第 5.2.2 条有关民用建 筑的规定确... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2017-09-22
|
|
D=锅炉额定蒸发量 Dp=锅炉的排污量 项目锅炉排污量即锅炉废水(包括锅炉排水和软化处理废水)排放量,参照《第 一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 ,燃气锅炉... ---摘自《第一章 总论》
|
阿拉蕾
2017-07-12
|
|
额定蒸发量:35t/h,锅炉运行压力:1.25MPa。由锅炉房送出1.25 MPa饱和蒸汽,经室外供热管网送至生产车间室外分汽缸,根据生产工艺所需用汽要求自行减压后使用。现状锅... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2017-04-30
|
|
额定蒸发量大于或者等于4t/h的蒸汽锅炉和额定热功率大于或者等于4.2MW的热水锅炉,每4h至少化验分析一次硬度、碱度、pH值、溶解氧、磷酸根;额定蒸发量大于或者等于1t/h... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
|
865397499
2017-02-16
|
|
MPa,且额定蒸发量大于或者等于20t/h锅炉的; (三)使用的锅炉总额定蒸发量大于等于80t/h的(注-1); (四)使用额定热功率大于等于1.4 MW气相有机热载体锅炉的; (... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
|
xiaoshou
2016-12-05
|
|
工业锅炉房 规格型号 额定蒸发量Q=20t/h,额定压力:1.25MPa,饱和蒸汽,设计燃料:天然气,配套辅机设备 用途采暖、工业用蒸汽 数量2台套 到货时间 2019年4月1日 技术参数... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2016-09-24
|
|
<35t/h D≥35t/h 注:(1)表中D为蒸汽锅炉额定蒸发量t/h,热水锅炉、有机热载体炉按0.7MW(60*104kcal/h)折算为1t/h;余热锅炉以受热面每积30m2折算为1t/h。修理改造总造价包... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2016-07-13
|
|
单台锅炉额定蒸发量≥20t/h,参数为次中压及以上,热负荷年利用小时≥4000小时的较大型集中供热锅炉房,经技术经济比较具有明显经济效益的,应改造成为热电厂。 1.6.2对大、... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2016-05-01
|
|
确定锅炉房燃烧的煤种、煤质,以确定适合燃烧炉型。应该注意的是:选择高效节能的先进炉型,勿选择淘汰型锅炉,以免 造成设备安装后运行费用高、耗能大、出力低,不易实现... ---摘自《对锅炉房设计问题剖析》
|
雨林姑娘
2016-02-18
|
|
并且 D ≤0.5t/h( D 为额定蒸发量,下同); (3)仅用自来水加压的热水锅炉,并且 t ≤95℃; (4)气相有机热载体锅炉, Q ≤0.1MW;液相有机热载体锅炉,Q ≤0.1MW。 注1-3: p 是指... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2015-12-07
|
|
额定蒸发量≤75t/h的水管锅炉,当采用煤粉、油或者气体作燃料时,在炉膛和烟道等容易爆燃的部位宜设置防爆门。防爆门的设置应当不致危及人身的安全。 4.1.3.10 开孔补强 1) ... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2015-09-26
|
|
A、额定蒸发量大于20t/h(14MW)时,允许压降小于等于0.15MPa; B、额定蒸发量小于等于20t/h(14MW)时,允许压降小于等于0.10MPa; 3)蒸汽锅炉工作压力小于等于0.8MPa,热... ---摘自《UDC》
|
252276522
2015-07-15
|
|
额定蒸发量(t/h)或额定功率(MW); 4. 额定蒸汽压力(Mpa); 5. 额定蒸汽温度(℃); 6. 再热蒸汽进、出口温度(℃0 及进、出口压力(Mpa) 7. 制造厂名称; 8. 锅炉制造许可... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2015-05-03
|
|
额定蒸发量大于或者等于 2 t/h 的锅炉,还应装设低水位联锁保护 装置,保护装置应灵敏可靠; b)额定蒸发量大于或者等于 6t/h 的锅炉,应装设蒸汽超压报警和联锁 保护装置, 超... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2015-02-19
|
|
三台锅炉全年在额定蒸发量和额定蒸汽参数下连续运 行,则该厂锅炉房全年最少应计划购买煤( )t/a(按标准煤计算)。 A 4.8*10 4 B 5.2*10 4 C 5.9*10 4 D 6.2*10 4 5. 假设级组... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
|
ok2015
2014-12-09
|
|
以水为介质蒸汽锅炉房, 其锅炉的额定蒸发量为 1~65t/h, 额定出口蒸汽压力为 0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、热水锅炉的锅炉房,其锅炉的额定... ---摘自《GB 50041-2008》
|
元素吧里的召唤
2014-09-27
|