密闭水箱(罐)水压试验记录 578  6.4.9、热水/蒸汽锅炉、热交换器及其系统安装工程资料册封面 579  6.4.10、给水管道系统通水试验记录 580  6.4.11、离心式水泵安装... ---摘自《第一章  工程建设前期主要法定基建程序文件(A 类表) ...》
飞鸟
锅炉制造、安装单位、维护单位资料 112 锅炉随机资料(安装使用说明书、维护保养手册、检验产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等)(原件) 113 锅炉水压试验、烘炉... ---摘自《 》
飞鸟
能够自动记录相关参数的气瓶外测法水压试验装置和水压试验标准样瓶一只(禁油气瓶必须配备专用试压装置,最高工作压力应不小于45MPa); (16)数控气瓶瓶口内外螺纹加工设... ---摘自《附件1:》
麒麟兔爷
高寒区超超临界锅炉水压试验后烘炉防冻技术 烘炉防冻质量管理小组 158 中国电建集团贵州工程有限公司 提高无地脚螺栓的钢结构安装一次验收合格率 金属结构质量管理小组 159 ... ---摘自《附件》
被控制998
气瓶及其附件的制造许可按照《锅炉压力容器制造监督管理办法》的规定执行。 从事气瓶... 对气瓶制造过程中涉及安全的水压试验、 气瓶出厂编号和打监督检验钢印等重要 项目进... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
NaluLee
锅炉压力容器耐压试验辅助工程:工作内容包括制作盲板、堵头,负责(或协助使用单位)封闭压 力容器或锅炉的出入口管道、注水、升压和保压检查、卸水及恢复压力容器或锅炉... ---摘自《服务类采购》
kr9梯
水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 分别纳入了 DG1008 DG1111 DG1119 等标准中 本标准修订时 充分考虑了 96 年版 蒸汽锅炉安全技术监察规程 提 出... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
JZS133
4.8.4.1.1 锅炉安装前应检查锅炉及其配套附件的完整性,船检证书、合格证书、出厂试验报 告4.8.4.1.2 基脚螺栓紧固后应保证牢固、可靠,紧固蜂栓要有防松措施 ---摘自《XX 市XX 造船有限公司》
喜太狼911
1 9 3 5 锅炉检验与水压试验 11 5 3 5 1 锅炉检验 5 5 209 3 5 1 1 锅炉检验的范围 1 5 210 3 5 1 2 锅炉检验的有效期 1 5 211 3 5 1 3 锅炉检验的工作内容 1 5 21 ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
star薰衣草
(6)需要进行水压试验的,现场监督水压试验是否符合《锅规》的要求(A类)。 2.1.5.2 集箱[含分汽(水、油)缸] (1)检查焊接试样数量、制作方法,审查试验报告,是否符合... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7001—2015》
xwl西瓜xym
检查评价.8 附录 A(资料性附录) 蒸汽锅炉运行操作记录.9 附录 B(资料性附录) 热水锅炉运行操作记录.10 附录 C(资料性附录) 有机热载体锅炉运行操作记录.11 附录 D(资料... ---摘自《DB46》
棉鞋
检查工艺 8 8 合格证和记录 8 9 试验 8 10 记录 12 GB/T 20801.5-201X III 前言本标准对应于 ISO15649:2001《石油和天然气工业管道》 ,与ISO15649:2001 的一致性程度为非 等效... ---摘自《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验
无理的喜欢
冲洗,浊度,消毒,卫生检查 10.2.1 室外排水坡度 坡度,严禁无坡或倒坡 11.3.3 室外供热管道试运行调试 冲洗后,测人口温度 13.2.6 锅炉水压试验 本体,无残余变形 13.4.1 锅炉... ---摘自《施工强制性条文》
达达恰西瓜
“制造厂应在发货前检查本标准包括的 材料,并应向采购方提供试验合格证。 ” 322 SB-523/ SB-523M 15.1 删除第 1~2 行“不能满足本标准要求的材料可拒收,且应在自买方收 ... ---摘自《ASME 锅炉及压力容器规范》
麒麟兔爷
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台60 b 1<D≤2(吨/时) 元/台90... ---摘自《附件》
kr9梯
1 229 2 4 1 3 锅炉水压试验的操作要点 1 230 2 4 1 4 锅炉水压试验 1 231 2 4 1 5 锅炉的试运行 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第8页/共12 页242采暖 6 232 2 4 2 1 ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
jingluoshutong
强度致密性试验锅炉本体及采暖工艺系统的水压致密性试 验; 9)保温油漆:工艺管道及烟风道的油漆与保温; 10)清洗:锅炉内部、管路系统的清洗与吹扫; 11)试运行:设... ---摘自《第一章 编制依据》
f19970615123fa
锅炉对流管束安装时做法正确的是( ) 。 A.连接方式有胀接和焊接 B.胀接前进行水压试验 C.补胀不宜多于 1 次D.应先胀后焊 【正确答案】 :A 【试题解析】 : 参见教材 p155。 ... ---摘自《安装计量》
sunny爹
凡合格焊工施焊的各项管道焊口水压试验应无渗漏; b.受检焊口的外观合格率必须达到100%; c.受检焊口无损检验一次合格率为95%以上,力创工程全优。 2)质量要求 焊工考核按... ---摘自《目录》
XR30273052
(1)现场复查工作包括现场实体质量检查,档案及项目文件核查,重 要部位、关键工序、主要试验检验项目核查。 —8— (2)现场复查按“现场复查结果表” (见附件 2)中的全部... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
静看花开花落
水压试验方法 推荐 修订 HG/T 4089-2009 2020 原材料工业司 全国非金属化工设备标准化技术委员会 上海市特种设备监督检验技术研究院、云南省建设投资控股集团有限公司、温... ---摘自《附件:》
lqwzrs
采用目视方法检查试验机的外观和配套件选型、 指示牌(压紧油缸所需压力对照表), 应 分别符合 5.1.6、5.1.8 和5.9 的规定。 6.3 主要技术参数检验 6.3.1 适用范围试验 按设备对... ---摘自《CASEI》
glay
涂层之前进行水压试验或盛水试验, 合格验收后方能进行衬胶或 涂层。8.2表面处理 8 . 2 . 1 对于需衬壳体和零部件在检验合格后, 进行衬里或涂层前, 金属衬涂表面必须进行除锈... ---摘自《2-86卷首内 容单独 列为 第1章“》
过于眷恋
"阀门(配件)安装前外观检查/密封性能水压试验记录GD3010218",,"√", "3","系统阀门(配件)安装前外观检查/压力试验记录GD3010219",,"√", "4","施工测... ---摘自《Sheet1》
静看花开花落
附件: 广西壮族自治区特种设备检验检测收费标准 一、锅炉压力容器检验 (一)锅炉检验 1、生活、工业锅炉检验(以下收费不含无损检测、理化试验等专项检测项目,专项检测... ---摘自《附件:》
kr9梯
但需经全国锅炉 压力容器标准化技术委员会评定认可: a) 分析设计(已取得分析设计资格的单位除外) ; b) 验证性液压试验; c) 用可比的已投入使用的结构进行对比经验设... ---摘自《ICS 71.120.30》
ok2015
临时性搁架应在锅炉水压试验灌水前拆除。 4.1.3 锅筒、集箱就位找正时,应根据纵向和横向安装基准线以及标高基准线 按图 4.1.3所示对锅筒、 集箱中心线进行检测,其安装的允... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
cyhzg
更换汽包人孔门、集箱手孔门及受压锅炉管时应进行锅炉水压试验锅炉水位应保持在上汽包水位计中心线上10 mm之间,并做到严密监护。 碱炉运行中不准对承压部件进行敲打... ---摘自《附件3》
飞鸟
水压试验前应做好下列工作: a、进行内部清理和表面检查。 b、检查管子有无堵塞。 c、装设校验合格的压力表(不应少于2只) 水压试验时应符合下列要求: a、锅炉充满水后,... ---摘自《LHH型生物质》
黑豆奇酷
8、熔化焊机中不与地相连接的电气回路,在试验时对个别组件,由于特性限制,允许从... 受健康检查的时间应视为请假。 (错) 25、直径小于 0.1mm 的微粒称为烟。 (错) 26... ---摘自《特种作业上岗操作证复习题库》
颜大大i2
监理单位责令剥离检查未报检的隐蔽工程而产生的费用 B.施工单位的设备被暴雨淋湿而产... 储罐气密性试验合格后,进行绝热施工 C.储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验 D.储... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
xiong447385
R C/B 监检人员现场检查 试样(B 类) 18 水压试验 18.1 水压试验条件确认 a) 水压试验前的制造及检验工序全部完成且合格; b) 水压试验压力经过核实; c) 水压试验用表的... ---摘自《T/CASEI ****—2017》
会说话的鱼
水压试验记录; v.气密性试验记录(仅适用于气相有机热载体炉); w.出厂产品的质量证明书及合格证。 3.4 各级别锅炉制造单位的资源条件应符合《许可条件》第二章的要求。 ... ---摘自《1 总则》
思念那么浓
制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验 C.冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验 D.集分水器、开式水箱的水压试验 E.风管系统安装完成后,对主干风管... ---摘自《一、单选题》
xiaoshou
的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于 0.1MPa 或者额定热功率小于 0.1MW 的热水锅炉; (3)为满足设备和工艺流程冷却需要的冷却装置(余热锅炉)。 TSG G0001-2011 特种... ---摘自《TSG》
star薰衣草
焊接检验中,表面缺陷检查方法有目视、渗透和(D)。 A、射线 B、超声 C、磁粉 D、水压 479.中碳钢铸件返修过程中,关于补焊说法不正确的有(B)。 A、焊接缺陷消除后,... ---摘自《一、单项选择题。》
qksr
特种设备检查、检验.9 4.5.2 特种设备故障处理和隐患整改.10 5 特殊要求.10 5.1 锅炉 10 5.2 压力容器 10 5.3 压力管道 10 5.4 电梯 10 5.5 起重机械 10 5.6 大型游乐设施 10 5.7 场(... ---摘自《SZDB/Z》
颜大大i2
水压试验或 气压试验 气密 试验 安装 监检 驻厂监检 发电锅炉 2000+W/6 1000+W/12   0.5%A 3‰A 特种锅炉 300√Q  300√D   100√Q  0.5%A 5‰A 工业锅炉 200√D   ... ---摘自《冀价行费字[1998]第297号》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
sunny爹
目录 第1卷 简介 2 第2卷 施工前的准备工作 2 第3卷 基础验收、设备就位 2 第4卷 锅炉本体安装 9 第5卷 胀接与焊接施工 30 第6卷 汽水系统安装 43 第7卷 锅炉水压试验 48 第8卷 燃... ---摘自《目录》
牛牛小龙人
高压锅炉安全阀的结构特性 安全阀的起跳压力主要是通过调整螺栓 改变弹簧压力。阀门... 外 面设有把手,检查时使用,转动该杠杆 就能使浮漂浮起。 www.PLCworld.cn 球形浮漂... ---摘自《阀门培训交流》
无理的喜欢
储气井应由当地锅炉压力容器(特种设备)检验单位对储气井的建造、组装、试验、固井进行综合评价后,出具储气井的“压力容器(储气井)产品安全性能监督检验证书”方可投... ---摘自《NB》
ok2015
水压试验前,应当进行必要的内外部检查。 第二节 小型热水锅炉 第三十条 小型热水锅炉受压元件的材料应当为镇静钢。锅筒(壳)或者炉胆的取用壁厚不得小于3毫米。 第三十... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
xiaoshou
监督检验是在压力容器制造、安装、改造、修理单位的质量检验、检查试验合格的 基础上进行的过程监督,是企业行为及其产品满足基本安全要求的符合性验证。监督 检验工作... ---摘自《TSG》
252276522
临时性搁架应在锅炉水压试验灌水前拆除。 4.1.3 锅筒、集箱就位找正时,应根据纵向和横向安装基准线以及标高基准线按图4.1.3所示对锅筒、集箱中心线进行检测,其安装的允许... ---摘自《UDC》
人间点评
水压试验设备 最大压力:MPa 10 气密试验设备 最大压力:MPa 自行校验仪器设备能力 序号 仪器设备名称 校验范围 1 压力表 2 热电偶 3 电焊机电流 4 电焊机电压 ---摘自《特种设备制造许可申请书填写说明》
star薰衣草
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
戴静菡
新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指标。 运行锅炉改变水处理工艺之前,或对原水处理工艺进行某些控制指标修改时,要通过严... ---摘自《目次》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
发帖评论