编辑: You—灰機 话题热度:2180 2019-11-19
关键词: 锅炉,供热,回水温度,温度,采暖,供暖,回水,气温,供暖锅炉,集体,采,供热锅炉,锅炉回水 添加资源
资源与摘要 编辑
You—灰機
  集体供暖锅炉回水温度

  国家标准室内供暖温度为18℃,多数小区集中供暖的设计标准是这样:进水80℃、回水60℃,室温18℃。一般暖气片的配置也是按照这个标准配置,如果水温较低,则暖气片的散热量就降低,达不到室内所需的热负荷,当然室内温度就升不上去。

  供暖锅炉供暖优势一、采暖计费灵活

  在北方,冬季采暖费收费难是一个很普遍的问题。这个问题总是让供热企业很头疼。据了解,目前大多数供热企业每年供暖费的收缴率不足70%,对于收不上来的 楼房或者小区就停止供暖,这也直接导致了采暖用户和供暖企业之间的矛盾。而分户式地暖锅炉供热将采暖费转为燃气费,由燃气公司直接通过燃气表,分户按表计量,住户按耗燃气量自行支付,真正实现了按热收费,从根本上解决了收费难的问题,同时还节约了集中供热大量的水、电、蒸汽的消耗。

  供暖锅炉供暖优势二、使用舒适灵活

  首先是采暖时间自由。集中供暖的时间是统一安排的,北方一般是11月到来年的3月共4个月的时间,只有在遇到大风降温时,才会适当提前或错后,自由度小。地暖锅炉采暖恰恰提供了采暖时间上的自由,可随时开启。二是由于地暖锅炉的自动化程度高,它的操作界面简单,由三个旋钮和一个表组成,并配有形象的图 示。故障灯自测设备故障。水压、温度表明确无误地显示当前的水压及水温。任何人都能快速掌握其操作方法,非常人性化。如果采用采暖/热水两用地暖锅炉,用户还可以在采暖的同时使用生活热水。另外,由于地暖锅炉的供回水温度可以自由设定。

  因此地暖锅炉采暖可适用于多种末端系统,如风机盘管、地板辐射、或明设暖气片等。而集中供热一般只能提供高温供回水,如用户末端使用地板辐射系统等低温水系统则还需再设置单独的换热站,将高温水换成低温水。其次,地暖锅炉采暖不受地域的限制,只要通天然气就可使用。随着我国城市化进程的加快,目前很多新建的住宅区离城区越来越远,尤其是一些高档的别墅区,大多选择在远离都市中心的郊区位置,这些地方是好多供热公司的管网所到达不了的。如果自建锅炉房成本会较高,还涉及以后的运行、维修、供暖收费等一系列问题。但是使用地暖锅炉采暖就解决了这些问题。我国南方广泛的传统非采暖地区,是我国经济最为发达的地区,虽然缺乏集中供暖管网,但近年来供暖需求日益扩大,地暖锅炉采暖作为上述区域的主要选择,有着广阔的发展前景。


  供暖锅炉供暖优势三、节约能源,减少浪费

  我国现有的好多锅炉房和城市管网由于兴建时间比较早,自动化程度低,系统的跑冒滴漏现象严重,这就造成了供热管网的热效率低。分户式地暖锅炉采暖没有锅炉房、热力外网及楼内管道的热损失,至少可以减少约15%左右;用户根据自己的实际情况确定室内温度和采暖时间、区间。节能的潜力更大,不使用的房间可不开暖气片,晚上睡觉时可将温度调低等,从而为用户节约运行费用30%左右;如果冬天家中一段时间内不住人,燃气地暖锅炉的防冻功能可以确保用户家里的东西不会冻坏,而室内温度一般在5℃左右。而集中供热无论何时、无论家中有没有人,均需将室内温度保持在一定温度,浪费了很多热量。

  供暖锅炉暖优势四、环保性能优越

  我国城市环境问题主要是燃煤引起的,城市空气呈现为典型的煤烟型污染特征,大气中SO2的90%来自于燃煤,采暖期用煤增加,采暖期SO2浓度严重超标,总悬浮颗粒物2/3来源于烟尘。而地暖锅炉主要以清洁能源天然气为燃料,它的燃烧产物主要是水蒸汽和二氧化碳,二氧化氮等。地暖锅炉的各类环保指标均以欧洲标准执行。各种测量结果表明,地暖锅炉的烟尘排放浓度明显低于集中供热,能明显地减轻环境污染,符合当前的环保政策,环保效益好。

sunny爹
锅炉 烟气量 (Nm3/h) 污染物排放情况(kg/h) 烟囱高度 (m) 出口内径 (m) 排烟温度 (℃) 烟尘 SO2 NOX 1 1*70MW 165050.25 3.76 29.47 9 100 5.1 80 2 2*92MW ... ---摘自《目录》
huangshuowei01
乏风的平均温度 ≥15℃ 4000kW矿井乏 风热能系统 926 1855 4897 10 30 400000 55 145 区域锅炉供暖 改造、工业锅炉 改造 供热面积160万m2 的煤粉锅炉房 系统改造 4549 ... ---摘自《附件1》
lonven
水流开关通常安装在供暖系统靠近锅炉回水管道上,其 首要作用是保证经过锅炉的流量高于锅炉厂商给出的最低 流量值(或安全流量值):当回水流量低于设定值时,水 流开关... ---摘自锅炉系统三剑客》
You—灰機
做到个人服从集体,保证个人利益和集体利益相统一。 A、国家和个人 B、国家和企业 C、企业和个人 D、国家、企业和个人 89、将钢加热到A3或A1左右一定温度,保温后,缓慢... ---摘自《一、单项选择题》
元素吧里的召唤
罐子上写着电极锅炉蓄热, 供热的出水和回水在这里获得 热量, 供热系统显示, 电极锅炉 蓄热系统供水温度是75℃, 回 水温度是45℃, 供热面积30万 平方米。 而电极锅炉蓄热... ---摘自《助推绿色供暖
丶蓶一
随时启动备用锅炉, 加大供暖 力度, 根据天气变化及时调整 供回水温度, 确保用户温暖。 “5 0 0 ” 和市热力公司全部 靠在各供热分公司的生产一线 坐阵指挥,对各供热分公司... ---摘自《公路客运十余条线路停发》
过于眷恋
设置于热力站的热泵型换热机组代替常规水水换热器,降低一次网回水温度,并增加蓄能设施,热泵型换热机组使用谷电保持所需回水温度。2)在热电厂供热首站内设置电厂余热... ---摘自《Sheet1》
星野哀
供暖、生活用水、生产用热提供高品质热能。本系列锅炉结垢紧凑,安装运输方便,并配 有优质的进口燃烧器,全自动智能程序控制,自动化程度高。可使锅炉保持稳定高效工作... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
ok2015
供热管网规划 1、热力管网用闭式双管制热水管网系统的:设计管网均用二级管网。一级热力管供水温度取120(110)摄氏度,回水温度取60(50)摄氏度;二级热力管供水温度75(50)... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
阿拉蕾
厂区内各建筑单体均用热水供暖,供回水温度为 95/70℃。在锅炉房内拟 布置 3 台额定功率 14MW 热水锅炉用于取暖,额定出水压力 1.25MPa 的燃气热 水锅炉 (湿背式卧式火... ---摘自《河北京车轨道交通车辆装备有限公司》
5天午托
他说" 供暖专干的任务主要是针对居民家 中的温度供热站点的供暖情况" 保证 监督" 把百姓供暖的问题及时解决在矛 盾的萌芽状态' 针对近年发现的部分供热企业没有 严格执行... ---摘自供暖如何让百姓感到温暖》
笨蛋爱傻瓜悦
供暖系统的设计回水温度小于或等于 50℃时,宜用冷 17 凝式锅炉。 5.2.3 名义工况和规定条件下,锅炉的热效率不应低于表 5.2.3 的 数值。 表5.2.3 名义工况和规定条件下锅... ---摘自《福建省工程建设地方标准》
sunny爹
第二步:确定锅炉给水(或回水)的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克给水(或回水)的热焓; 第三步:求第一步和第二步查出的热焓之差,再乘... ---摘自《目录》
sunny爹
生活均由锅炉供给,供回水温度为 95/70℃低温水。办公宿舍为 16-18℃,车库 为5-10℃;生产区泵房均由厂区生产装 置用蒸气供给。油泵房温度为 5℃,消防泵 房温度为... ---摘自《1 概述.》
捷安特680
供暖锅炉房设计应考虑烟气热回收措施。 ,所用的烟气热回收技术措施 应符合下列规定: 1 供热系统的设计回水温度小于等于 50 度且单台锅炉容量较小时,宜用 25 冷凝式锅... ---摘自《天津市居住建筑节能设计标准》
qksr
设计温度小于或等于 350℃的下列城镇供热管网 的设计: 1 以热电厂或锅炉房为热源,自热源至建筑物热力入口的供热管网; 2 供热管网新建、扩建或改建的管线、中继泵站、隔... ---摘自《CJJ》
gracecats
务,考虑民生供暖,前期未完成改造 的锅炉需要继续运行。企业现已积极 整改,2018年底完成改造,2019年1月13日已全部调试完毕, 稳定达标排放。 —5— 序号 行政区划 类型 ... ---摘自《2018 年第四季度主要污染物排放严重超标重点排污单位名单...》
hyszqmzc
六、设计说明 1、 设计参数:总热负荷5.6MW,设计供回水温度80/60℃,设计压力为0.6MPa,试验压力0.9MPa , 2、 锅炉设备情况:1.4MW燃气真空热水锅炉4台,锅炉燃烧... ---摘自《2018年燃气锅炉低氮改造》
ACcyL
按表格中的出水温度回水温度,计算 CWNG1.05-80/60-AII 型锅炉每小时给住宅内释放 的热量是多少。 3.根据表格中已知数据计算燃煤的热值为多少。 解析:(1)方法一,由表... ---摘自《CWNG CWNG CWNG 型号》
过于眷恋
锅炉配套的原有控制系统基础上, 针对供热系统特点所设置的自动优化运行的控制和热量调节系 统。 3.3 气候补偿技术: outdoor reset control 根据室外气象条件和室内温度,自... ---摘自《ICS》
You—灰機
第二步:确定锅炉给水(或回水)的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克给水(或回水) 的热焓; 第三步:求第一步和第二步查出的热焓之差,再... ---摘自《医药工业统计调查制度》
star薰衣草
- + - - - + - + 机  组 供水温度回水温度水流状态 + - - - + - - - + + - - 润滑油 供油压力供油温度回油温度 + - - + + - - - + - - - 电机防爆通风系统排风压力 - + - + ---摘自《中华人民共和国国家标准》
阿拉蕾
额定回水温度 70℃ 锅炉设计效率 89% 排烟温度 150℃ 燃烧方式 循环流化床 3.3.2 热源厂装机方案 根据本供热工程方案,灯塔市红阳热电大河南镇热源厂一期供热工程项目 热负荷... ---摘自《第一章 总论》
匕趟臃39
且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉。住宅小区供暖系统按楼栋设置,供暖回水温度80℃/60℃,用多台额定热功率小于100Kw室外型无压燃气热水炉,房间能否按... ---摘自《2017年技术交流问题解答汇总》
ddzhikoi
供暖温度保证室内温度在20±2℃,并承担整个供暖周期锅炉所用盐、碱及润滑油等费用。 3.工作记录、交接班记录真实完整;负责工作人员的日常管理工作,操作人员要保持稳 定... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
黑豆奇酷
供热负荷变化带来的回水温度变化、锅炉负荷变化等等,实现了无人值守、自动运行的功能。随着燃气锅炉房的逐年增加,预计到2020年市场达到1万MW余热回收量。 (十)旋... ---摘自《附件2》
达达恰西瓜
起,本市正式供暖。 市市政市容委供热办负 责人表示,本市锅炉房点火率已近 100%,居 民室内温度须达 18℃以上。 北京热力集团等 供热单位 15 日开始将“逢五”入户测温,及... ---摘自《室温低于 14℃全部退还供暖费》
梦三石
回水的两根管 道。 现在已经正式供暖了, 该单元楼立 管已经温热, 而安先生家管道接口位 置距离单元楼立管也就一米左右。 安先生介绍说, 安装管道的和 安装计量表的是两个部... ---摘自供暖两天了 还裹着棉衣等暖气》
QQ215851406
对于热水锅炉,分为额定出口的热水温度和额定进口的回水温度。通过热水锅炉的水流量称为额定循环水量,单位是t/h。 3)受热面蒸发率和受热面发热率P18 锅炉受热面是指锅内... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
hyszqmzc
年新增了80万平方米供暖面积。 “现在的供水温度为90℃, 回水 温度在48 ℃左右, 以现在的气温分 析, 两台锅炉已满足所需负荷能力, 我们会根据气温随时调整供水温度。 ” ... ---摘自《冷空气今袭来 你家暖气热了吗》
sunny爹
第二步:确定锅炉给水(或回水)的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克给水(或回水)的热焓; 第三步:求第一步和第二步查出的热焓之差,再乘... ---摘自《目录》
捷安特680
回水温度 锅炉热功率 锅炉总重量 锅炉尺寸 适应燃料 1 庄河市第九初级中学 1.4MW 1 1.4MW 85℃ 60℃ 82% ≥18000kg 5690*2190*3250 mm II类烟煤 2 装 DN50 个1.000 22 ... ---摘自《庄河市教育局》
霜天盈月祭
回水温度41℃。 供暖集团更新街锅炉房的供水温度 43℃, 回水温度 37℃, 环宇工人村的供 水温度45℃, 回水温度38℃。 沙河口区市政公用事业服务中心 及供热办针对辖区内居... ---摘自《营商环境持续改善 市场活力不断增强》
ACcyL
混水装置常用于地面辐射供暖系统(简称地暖),通M6.27 CH 过将热源端高温热水与一部分地暖回水混合以达到理想的地暖 系统的供水温度;为了保护地暖管道寿命、地板寿命及... ---摘自《M6.27》
wtshxd
第二步院确定锅炉给水渊或回水冤的温度和压力袁根据温度和压力值袁在焓熵图渊表冤查出对应的每千克给水渊或回水冤的 热焓曰 第三步院求第一步和第二步查出的热焓之差袁再... ---摘自《一尧总 说明》
达达恰西瓜
【简介】:郑锅真空热水锅炉被誉为永不会发生爆炸的锅炉,被誉为民 用供热领域的新趋势,可供应不同温度、不同用途的热水,如中央空调 用水、卫生热水、工艺热水等,其自... ---摘自《郑锅股份》
笔墨随风
锅炉排烟温度降低受限制,须利用空气预热器降低排烟温度;2.磨制、烘干煤粉,改善燃料着火与燃烧,强化炉内辐射换热,要求将空气加热到较高的温度,空气预热器是必须的。 ... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
烂衣小孩
摄٥回水温度 不到 30℃ “不是 15 日正式供暖吗? 怎么 8 点了暖气片还冰凉? ” 市劳动局家属院的陈女士抱 怨说, 知道要供暖, 14 日晚上 她少盖了床被子, 却被冻感冒 了。 市... ---摘自回水温度 不到 30 ℃》
向日葵8AS
我 们又新启动了1个燃煤锅炉, 加大 了供热流量, 提高了供水温度, 最高 供水温度95℃ ,回水温度在54℃-55℃, 热源充足。 ” 工作人员指着电子大屏幕上 显示的205个用户单... ---摘自《集中回应本报 “问暖热线”》
夸张的诗人
开元片区供热告别了旧锅炉 和高价格, 居民家中也热乎了起来。 “所有权变了, 温度变了, 家里热了, 担忧 也没了。 ” 16日, 由本报、 济南市市政公用事业 局、 济南热电联... ---摘自《告别旧锅炉高收费, 开元 片区热起来》
枪械砖家
地暖进水热回水不热主要有以下几种原因: 第1、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出 来。因为锅炉管道... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
LinDa_学友
居民家中的回水温度则 在37℃到38℃间不等。 为保障今冬供暖质量, 华阳 热电奇山站新上了两台65吨的热 水锅炉,取代了之前四台小锅炉。 此外, 奇山站和上夼供热处 还实行... ---摘自供暖首日,热企忙保障温度
hgtbkwd
所以铸铁锅炉可以低温供暖,其锅炉出水温度可以低至 30℃,锅炉 回水温度没有底限,从而可以非常明显的提高锅炉的年度运行总效率,大幅度降低运行费用。而钢 板锅炉所... ---摘自《前田热能》
王子梦丶
北京实施了新建住宅独立供暖必须使用 冷凝锅炉的规范。 2. 冷凝锅炉需要更低的回水温度才能达到更高的 热效率,这就需要更低的流量;在流量降低同时 水泵的能耗也相应降低。... ---摘自《“变”才是王道》
烂衣小孩
第二步:确定锅炉给水(或回水)的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克给水(或回水)的热焓; 第三步:求第一步和第二步查出的热焓之差,再乘... ---摘自《4401010000》
liubingb
李迅, 冯涛, 丁德平, 等. 2 0 1 5. B J ز R U C产品在小区供暖回水温度预报的应用研究. 气象, 4 1 ( 2 ) : 2 3 4 ز 2 3 9. 犅犑ز犚犝犆产品在小区供暖回水温度 预报的应用研究 ... ---摘自《ز犚犝犆 产品在小区供暖回水温度
gracecats
年德国威能进入中国成立了威能(北京)供暖设备有限公司, 承担起在中国的营销、服务、购、生产和研发等业务领域,向广大 中国消费者提供系列燃气壁挂锅炉,落地式锅炉... ---摘自《Why Vaillant?》
向日葵8AS
保证期用户有合适的温度情况 下,降低了煤、天然气、水、电的消耗,减少了污染,提高了热源利用率,起到了节能 降耗的作用,又解决了由于供水回水温度过高导致设备损... ---摘自《三十一、XXXX石油集团有限责任公司热电厂审核案例》
ddzhikoi
锅炉的出水管温度与暖气片的温度只差5-10摄氏度甚至更低,而且热的相当快(约半个小时左 右),暖气片底上下全热,在暖气片上基本不存在温差。 听说在本县(黑龙江青冈)... ---摘自《怜般?》
star薰衣草
燃气锅炉直接供热系统的锅炉供、回水温度和流量的限定值,与负荷侧在整个运行期对供、回水温度和流量的要求不一致时,应按热源侧和用户侧配置两次泵水系统。 【条文说明】... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
发帖评论
发布一个新话题