锅炉操作考核题库(1)冲洗水位表 (试题1)冲洗水位表操作程序 开启水位表放水阀 关闭水位表汽旋塞 开启水位表汽旋塞 关闭水位表水旋塞 开启水位表水旋塞 关闭水位表放水阀 ... ---摘自《锅炉操作考核题库》
|
人间点评
2024-07-28
|
|
泄压,当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时,防爆门上应装设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设计烈度为 6 度至 9 度时,锅炉房的建筑物、构筑物,以及对锅炉选择和管 b z x z ... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2024-05-29
|
|
锅炉压力容器产品安全质量要求三部分构成。资源条件要求包括基本条件和专项条件,前者是制造各级别锅炉压力容器产品的通用要求,后者是制造相关级别锅炉压力容器产品的专... (二)制造锅炉的各个环节(设计、工艺、材料、冷作、热加工、机加工、成型加工、焊... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2024-03-30
|
|
(1)锅炉的给水必须经过合格的处理,这是延长锅炉寿命,保证运行安全的重要事项。 (2)给水温度应尽量与炉体温度接近,最好在20℃以上。 (3)必须定期对低水位切断装置进行... ---摘自《WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见故障分析-发表论文网》
|
学冬欧巴么么哒
2024-01-30
|
|
以水为介质,锅炉本体有规定水位且运行中直接与大气相通,使用中始终与大气压 强相等的固定式锅炉。 2.0.15 安全附件 asfety accessory 保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置... 加强建筑市场的管理。调研中还了解到 验收人员中行政管理人员居多,专业技术人员太少... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
|
Mckel0ve
2023-12-01
|
|
锅炉的安全阀、压力表、水位表、温度计及其他安全保护装置应符合 TSG G0001 的规定。 3.4.3 压力容器 3.4.3.1 一般要求 3.4.3.1.1 除无法悬挂或者固定外,压力容器使用单位应将... ---摘自《DB12》
|
GXB156399820
2023-10-03
|
|
余热锅炉的设计由设计者根据具体产品部件结构,按照相应的锅炉和压力容器安全技术规范、标准进行,其中锅筒(汽水分离器)既可以按压力容器标准也可以按锅炉标准进行设计... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
|
xwl西瓜xym
2023-08-04
|
|
生物质锅炉所需成本只有燃气锅炉的一半左右,得到广大使用单位的欢迎,甚至出现部分企业 把燃气锅炉改为燃生物质锅炉。但由于改造管理的缺失或滞后,锅炉改造后在安全、能... ---摘自《锅炉改燃成型生物质燃料现状与建议》
|
LinDa_学友
2023-06-05
|
|
为了锅炉的安全运行在开环控制逻辑中,增加了风燃比低低引起MFT(主燃料跳闸)的保护。而且还设定了风燃比低报警信号,允许运行人员有2分钟的时间处理,避免引起MFT。... ---摘自《75T/H循环硫化床锅炉控制方案》
|
被控制998
2023-04-06
|
|
锅炉的工作 11 1.3 锅炉附件及安全技术要求 12 1.3.1 安全阀 12 1.3.2 压力表 17 1.3.3 水位表 20 1.3.4 温度测量仪表 23 1.4 锅炉的燃料及水概述 24 1.4.1 锅炉燃料的分类 24 1.4.2 锅... ---摘自《2011-2015年中国锅炉行业》
|
霜天盈月祭
2023-02-05
|
|
垃圾焚烧锅炉等受限空间或存在有毒有害气体场所进行检修时应符合下列规定: 1 进入作业前必须采取事先通风、有害气体检测及佩戴个人防护用品等安全防护措 施,并应办理工... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
|
ok2015
2022-12-07
|
|
垃圾焚烧锅炉系统;5.余热利用系统;6.电气系统;7.热工仪表与自动化系统;8.烟气净化系统; 9.残渣收运系统;10.污水处理系统;11.化学监督;12.公用系统;13.劳动安全卫生... 保障垃圾焚烧处理设施的安全、正常、稳定运行,达到节约能源、减少污染、科学管理的... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2022-10-09
|
|
锅炉液位计无最高、最低安全水位标志。 TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第6.3.2条2锅炉压力表无最大工作压力警戒线。 TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2022-08-10
|
|
1、锅炉本体检查:检查锅炉安全阀,主蒸汽阀,吹灰阀,上、下排污阀,锅炉给水阀,电极室冲洗阀 ,检查空气阀的启闭位置是否正常(空气阀在点火前应打开):检查锅炉水位... 36) 28、主机遥控系统操作规程…38) 29、主机遥控的管理措施…39) Ⅴ.仿真中心 30、模... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2022-06-11
|
|
工业锅炉水质 GB 2894 安全标志 GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB/T 10001. 1 标志用公共信息图形符号第1部分:通用符号 GB 13495 消防安全标志 DB31/193 电梯维护保养安全... 管理体系建设及实施 物业服务企业应建立并实施物业服务的管理体系,包括但不限于以下... ---摘自《Q/JGSW》
|
hyszqmzc
2022-04-12
|
|
锅炉汽包水位、APS 装置、排焦 带式输送机、提升机导向架下部、提升机待机位、提升机走行平台等部位应进行视频监控, 其监视器应设置在集中控制室。视频监控应符合 GB ... 需提出相应的安全规定 (附科学依据) ,组织相关专家论证通过后,方能使用和运行。 ... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2022-02-11
|
|
锅炉的最低安全水位应在锅炉图样上注明。 锅炉的最低和最高安全水位应在锅炉图样 上注明。 8 P17, 6.7.4,公式(3) σT = pT(Dn + δe)/2δe σT = pT(Di + δe)/(2δe) 9 P18,7 汽水品... ---摘自《GB/T 16508—2013《锅壳锅炉》第1号勘误表》
|
bingyan8
2021-12-13
|
|
热管网覆盖的区域,不得新建分散燃煤供热锅炉。 2.0.3 供热热源应充分利用工业余热、废热资源和地热、太阳能等能源。 2.0.4 供热设施的建设必须满足消防、安全、环保、防洪... 保障供应、技术 先进、经济合理、提高能效、节约资源的原则。 1.0.5 供热系统中的安全... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2021-10-15
|
|
特种设备局要求将原《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》中关于锅炉的内容与修订后的《锅炉安装监督检验规则》合并,形成《锅炉监督检验规则》。同年4月,工作组对... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7001—2015》
|
star薰衣草
2021-08-16
|
|
本大纲自2019年6月1日起施行,《锅炉安全管理人员和操作人员考核大纲》(TSG G6001-2009)、《锅炉水处理作业人员考核大纲》(TSG G6003-2008)同时废止。 附件A 司炉... A2.1 专业基础知识 A2.1.1 锅炉的分类、主要参数及型号; A2.1.2 锅炉热效率及热损失;... ---摘自《附件2》
|
黑豆奇酷
2021-06-17
|
|
腐蚀磨损严重,降低 了配注系统运行安全性。 收稿日期: .!!"7!.7!# 涂层 排量 21 8 6 电流 5 扬程 2 泵效 9 改进前 %!4 (! % 14! :1 改进后 %!4 表!!"# 在锅炉控制系统中... <&)控制的改造方案,给出了 系统硬件的构成,通过 ;<& 实现了锅炉的各种控制调节... ---摘自《!"# 在锅炉控制系统中的应用》
|
NaluLee
2021-04-18
|
|
保护装置最迟应当在最低安全水位时动作;” 十五、增加:8.1.15 锅炉定期自行检查 “使用单位每月对所使用的锅炉至少进行1次月度检查,并且应当记录检查情况。月度检查内容... 水封式安全装置的水封管内径应当根据锅炉的额定蒸发量(额定热功率)和额定工作压力... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2021-02-17
|
|
锅炉的改造、维修应当符合有关安全技术规范的规定。不应当将热水锅炉改为蒸汽锅炉;蒸汽锅炉改做热水锅炉时,不得提高额定工作压力和额定工作温度。 第十三条 锅炉安装、... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
|
xiaoshou
2020-12-19
|
|
ICS 27.060 J98 备案号:45151-2015 DB46 海南省地方标准DB 46/T 300—2016 锅炉房安全管理规范 Safety management regulation of boiler room 2015 - 02 - 06 发布 2105 - 03 – ... 有机热载体炉的锅炉房。本标 准不适用于电网企业的发电锅炉的锅炉房。 2 规范性引用... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2020-10-21
|
|
水位是锅炉安全运行的保证。传统的测量方式有:就地双 色水位计、 电接点水位计、 差压式水位计(单室或双室平衡 容器补偿式)。 就地水位计、 电接点水位计的测量误差受锅 ... ---摘自《漳山之春》
|
学冬欧巴么么哒
2020-08-22
|
|
摘要锅炉是工业过程中不可缺少的动力设备,为确保安全,稳定生产,对锅炉的自动控制十分重要。汽包水位是锅炉运行的主要指标,汽包水位过高过低都会影响运行的安全与经济... ---摘自《摘要》
|
丑伊
2020-06-23
|
|
(4)运用《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定和锅炉设备安全自控内 容(5)完成锅炉冷(热)启动停炉操作 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第2页/共5页2、培训主要内... 2.3 判断正常运行中锅炉燃烧工况与调整方法 2.4 燃油(气)锅炉的火焰调整 2.5 正常运... ---摘自《《热力司炉工》(三级)培训计划》
|
645135144
2020-04-24
|
|
‘.34.2锅炉的外部检查 . . . -. . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. - . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 . 3 锅炉安全附件的检查 . 价.,.…,一,.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2020-02-24
|
|
是锅炉厂配套和用户首选的安全保护装置。 该产品具有自动控制锅炉水位,红绿水位双色显示,高低水位报警和低水位、联锁保护自动停炉等多 功能,是避免锅炉因缺水而引起的... ---摘自《锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
|
哎呦为公主坟
2019-12-26
|
|
锅炉的设计应当符合安全可靠和节能的要求。取得锅炉制造许可证的单位对其制造的锅炉产品设计质量负责。 3.2 设计审查 锅炉本体的设计文件应当经过国家质检总局核准的设计文... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2019-10-27
|
|
锅炉安全管理人员职责及其法律责任; A5.3 锅炉技术档案的管理; A5.4 锅炉房安全管理制度的制定; A5.5 锅炉操作与水(介)质处理作业人员的管理; A5.6 锅炉相关记录的管理... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6001-2009》
|
霜天盈月祭
2019-08-29
|
|
各使用单位在用承压锅炉是否办理使用登记,锅炉是否经检验合格并在有效期内,安全阀是否经校验、压力表是否经检定合格并在有效期内,液位计是否设置高低限位标记,水位、... 1、通过开展锅炉安全专项整治,全面清查全县锅炉的安全使用情况,进一步查明私自安... ---摘自《利市监特设〔2018〕188号》
|
元素吧里的召唤
2019-06-30
|
|
锅炉、 压力容器等设备重要部位的检修,应由国家技术监督局或安全劳动部 门认可的维修单位负责。 3.1.5 建筑物、构筑物的避雷、防爆装置的测试、维修及其周期应符合电业和消... ---摘自《CJJ》
|
qksr
2019-05-01
|
|
为加强小型和常压热水锅炉的管理和安全监察,确保安全运行,根据《锅炉压力容器安全暂行条例》和国务院赋予质量技术监督行政部门的职能,制订本规定。 第二条 本规定适用... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
|
ok2015
2019-03-02
|
|
安全操作应符合本标准第 4.3.1 条的规定。 3) 当消化池需要停用较长时间时,应将其灌水至 1/2 池水位,并定期检查及时补充。 12 粪便厌氧中温一级消化池的正常运行参数应符合... 3.粪便处理厂主要构筑 物的维护保养要求;4.粪便处理厂的安全防护与安全操作要求。 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-01-01
|
|
可*地运行,除此以外为保证锅炉运行的安全,在进行微机系统设计时,对锅炉水位、锅炉汽包压力等重要参数应设置常规仪表及报警装置,以保证水位和汽包压力有双重甚至三重... ---摘自《锅炉控制系统》
|
旋风
2018-11-02
|
|
如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组 电话:059187521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 蒸汽锅炉安全技术... 饱、报劳动部安全监察机构审批。 第二章一般要求 第7条锅炉的设计必须符合安全、可靠... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2018-09-04
|
|
确保锅炉的高安全性、高可靠性 引进德国 BOSCH 先进的工业锅炉独立安全控制系统,燃烧系统、锅炉水位、蒸汽压力、温度等故障保护采 用独立连锁保护系统设计,即使可靠性... ---摘自《最大限度地提供安全、节能、环保的智能锅炉系统》
|
戴静菡
2018-07-06
|
|
作为锅炉控制装置,其主要任务是保证锅炉的安全、稳定、经济运行,减轻操作人员的劳动强度。采用微计算机控制 ,能对锅炉进行过程的自动检测、自动控制等多项功能。锅炉是... ---摘自《浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制》
|
木头飞艇
2018-05-07
|
|
不满足安全要求。 常熟市宁飞机械有限公司 碧溪新区 桥式起重机 1台桥式起重机起升高度限位器失效且无导绳器 常熟市宏怡制衣厂 常熟高新区 蒸汽锅炉 1台蒸汽锅炉锅壳私自挖... ---摘自《总第3期》
|
GXB156399820
2018-03-08
|
|
TSG 特种设备安全技术规范 TSG G0001-2011 锅炉安全技术监察规程 Supervision Regulation on Safety Technology for Boiler (报批稿) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总... 才能进行试制、试用。 1.7 监督管理 (1)锅炉的设计、制造、安装(含调试)、使用、... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2018-01-07
|
|
要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在锅炉房醒目位置。 岗位责任制度 1.锅炉房是使用单位重要的安全运行部门,单位法人代表对本单位锅炉安全管理工作负... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
|
865397499
2017-11-08
|
|
待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上后,再增加燃料和送风,恢复正常燃烧。④锅炉严重缺水,以及一时无法区分缺水时,执行紧急停炉措施。 9、双锅筒横置式水管锅炉的水循... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
|
赵志强
2017-09-10
|
|
使得锅炉汽包水位保 护系统的可靠性大为降低,给机组的安全稳定运行带来隐患。 1 锅炉汽包水位保护逻辑 1.1 锅炉汽包水位保护信号的摄取 水位保护限值有3对,分别称为高一、... ---摘自《锅炉汽包水位保护技术研究进展》
|
喜太狼911
2017-07-12
|
|
为保证提供合格的蒸汽适应负荷的需要以及锅炉的运行安全,各个环节的工艺参数必须严格控制,而汽包水位控制系统是锅炉自动控制系统中最重要的环节之一。 汽包水位是锅炉... ---摘自《课题来源》
|
liubingb
2017-05-13
|
|
锅炉管道仪表的安装 6) 8、保温 7) 9、水压试验 7) 第三章 使用说明书 1、升火-8) 2、烘炉-9) 3、煮炉 10) 4、安全阀调整-11) 5、暖管与共汽 12) 6、并汽、升压 12) 7、使用管理 ... 节省锅炉房基建投资,锅炉升温、升压快的特点,提高了锅炉的热效率。 (4)运行稳定、... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2017-03-14
|
|
用以控制汽包压力,监视水位,以保证锅炉的安全工作。 、电接点水位计工作原理? 电接点水位计工作原理是根据汽和水的导电率不同来测量水位的。它是由水位容器,电极和测... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2017-01-13
|
|
并为锅炉的安全运行起着重要 的作用。该系统原理明确、 简单适用且安全可靠。 关键词 :水位测量 ;水位监控报警 ;水位监测 ;传感器 ;水位装置 中图分类号 :TK22316 文献... ---摘自《锅炉锅筒水位监控系统的应用原理》
|
雷昨昀
2016-11-14
|
|
超压停炉并报警的安全保护。3.给水自动控制。4.极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉LHS产品说明书前言锅炉作为一种特殊产品,国家对... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2016-09-16
|
|
《锅炉安全技术监察规程》有关蒸汽锅炉的要求及JB/T10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》、GB50273-2009《锅炉安装工程... ---摘自《概述:》
|