编辑: You—灰機 话题热度:663 2019-07-07
关键词: 报警装置,锅炉,水位,报警器,低水位报警,装置,报警,低水位报警装置,液位,低液位报警,低水位报警器,低水位,低,水位报警装置,水位报警器,低液位报警装置,低液位报警器,锅炉低水位,液位报警,液位报警装置,低液位,液位报警器,锅炉低,水位报警 添加资源
资源与摘要 编辑
kr9梯
装置类别 锅炉 4.排放方式 有组织排放 √ 无组织排放 5.对应排放口 编号 HHB-0311、HHB-0312 6.型号 YG-75/5.29-M5 7.主要污染物名称 8.对应污染治理设施名称 二氧化硫 脱硫塔 ... ---摘自《内蒙古阜丰生物科技有限公司》
sunny爹
软化水箱设有高水位报警锅炉除氧采用大气喷雾式热力除氧器,设置在锅炉房二楼除氧间内,除氧器出水量为40t/h。 ⑵本期工程供热方案 本项目蒸汽平均用量为0.57t/h,最... ---摘自《目录》
252276522
加油机泄漏报警 器、储罐超压报警、储罐液位报警、储罐液位 高限报警... 电热锅炉供热,建设电锅炉房 1 座,占地面 积54m2 新建 供电 电源由区域电网供给 新建 ... ---摘自《建设项目基本 情况》
飞鸟
(五)额定蒸发量≥2t/h的锅炉具有高水位报警水位联锁保护装置;额定蒸发量≥6t/h的锅炉具有超压报警和超压联锁装置。 (六)用煤粉、油、气体做燃料的锅炉具有点火程... ---摘自《附件1:》
枪械砖家
⑷设有高、水位声光报警装置; ⑸电动机保护装置齐全、可靠; ⑹排水设施、水泵联合试运转、水仓清理等符合《煤矿 安全规程》规定; ⑺ 水泵房安设有与矿调度室直通电话;... ---摘自《第1部分 总则》
山南水北
所有水池、水箱均设置液位控制阀,并设置溢流水位报警装置,多方位防止进水管阀门故障造成的水池、水箱长时间溢流排水现象。 g) 根据建筑物的规模、建筑物布置等情况,优... ---摘自《ICS 27.010》
贾雷坪皮
水位报警装置应运行正常。 通风和空调设备 19 空调系统设置的压力容器必须由国家认可资质的质量技术监督部门出具压力容器使用证,并必须由国家认可资质的特种设备监察检... ---摘自《ICS 45.020》
sunny爹
物料罐附件失效,如高、液位报警失灵,污水阀、管冻坏,罐顶密封不严,都会给物料安全储存带来严重威胁,可能着火爆炸 物料罐防腐层局部受到破坏,会加剧该部位的腐蚀... ---摘自《目录》
hyszqmzc
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50151 泡沫灭火系统设计规范 GB 50222 建筑... ---摘自《国家卫生健康委员会》
哎呦为公主坟
锅炉的三大安全附件是(A)。 A.安全阀 压力表 水位表 B.安全阀 温度计 水位表 C.阀门 管道 超温报警装置 65.火场中防止烟气危害最简单的方法是( C )。 A.跳楼或窗口逃生 B.... ---摘自《甬安监管应急〔2014〕1号》
飞鸟
f)锅炉水位保护; g)燃烧器风机运行保护; h)燃烧器故障保护; i)燃烧器熄火故障报警,自动停炉,人工复位; j)燃烧器风机运行异常报警,自动停炉,人工复位; k)燃... ---摘自《条件提升建设项目-锅炉采购》
ACcyL
水位 正常 开泵 停泵 开关 (以上为按钮功能仅 3kw~90kw 电加热锅炉使用) (以上按钮功能仅供 108kw~700kw 电加热锅炉使用) 1、紧急停按钮: 当锅炉发生紧急事故时, 按... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
kieth
应设置就地水位显示装置 E.消防控制室应能显示消防水池高水位水位报警信号 2.区消火栓泵没有启动的原因主要有( )。 A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态 B.消防联动控... ---摘自《2016 年消防安全案例分析真题》
枪械砖家
应装设高水位报警(高、水位警报信号须能区分)、水位联锁保护装置;额定蒸发量大于或等于6 t/h的锅炉,还应装蒸汽超压的报警和联锁保护装置水位联锁保护装置最... ---摘自《蒸汽锅炉安全技术监察规程》
贾雷坪皮
在可能发生油品泄漏积聚的场所,设置可燃气体报警装置;油罐安装高液位报警,减少管线接口,油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ④ 在厂区设置干粉灭火器、消防栓... ---摘自《重庆市建设项目》
glay
分别为事故池、循环水池、锅炉房污水处理站、空压冷冻。 (3)生产装置区:布置在厂区中部、南部,分别为置氨解、氨化、氟氯化、硝化车间。新建1,1,1-三氯-2,2,2-三氟乙烷生产... ---摘自《江西巍华化学有限公司》
人间点评
采用高位膨胀水箱作恒压装置时,应符合下列要求: 一、高位膨胀水箱与热水系统连接的位置,宜设置在循环水泵进口母管上; 二、高位膨胀水箱的最水位,应高于热水系统最... ---摘自《第一章 总则》
252276522
保持水封洞库稳定的设计地下水位所需的水力保护区域的 边界线。 2.0.18 油气回收装置 Vapor recovery unit 回收地下洞罐呼出油气的装置。 2.0.19 渗水量 Seepage volume 单位时... ---摘自《UDC》
wtshxd
(8)罐区的设备及管道设置静电接地; (9)储罐设液位计、温度计、压力表、安全阀一级高液位报警装置; (10)罐区设置消防水喷淋设施和火灾 ---摘自《建设项目基本情况》
喜太狼911
第八届工业仪表与自动化学术会议 1 锅炉汽包水位保护技术研究进展 The Research Progress of the Drum Water-level Protection Technology 李平杨平(上海电力学院电力与自动化... ---摘自锅炉汽包水位保护技术研究进展》
麒麟兔爷
3、甲醇储罐无液位及温度指示、记录报警装置,电气仪表管线敷设不规范,无物料流向标识,可燃报警探头无声光报警装置,双氧水储存场所设置不规范,硫酸罐接地不规范,甲... ---摘自《附件》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉缺水的主要现象 ①水位表内水位水位下限或者看不见水位; ②水位指示计负值增大; ③水位报警发出声响和水位信号灯发光; ④给水量不正常地小于蒸汽流量。... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
紫甘兰
e)蒸汽锅炉应当装设高、水位报警,额定蒸发量大于或等于2t/h的锅炉还应装设水位联锁保护装置; f)额定蒸发量大于或等于6t/h的锅炉,应装设蒸汽超压报警和联锁保护装... ---摘自《XX-XX》
静看花开花落
数学建模锅炉节能操作仿真培训系统及装置 马 舜袁 李顺荣袁 刘松国袁 孙志敏 (杭州市特种设备检测研究院, 浙江 杭州 310003) 摘 要院为提高司炉工的节能操作水平, 以燃烧... ---摘自《数学建模锅炉节能操作仿真培训系统及装置
lonven
锅炉班 保持正确的水位和蒸汽压力 表A-Ⅲ/4.2 值班机工 全任务轮机模拟器 2 s 对电气、电子和控制系统运行的 监控 表A-Ⅲ/6.1 电子电气员 全任务轮机模拟器 6 t 推进装置和辅助... ---摘自《ICS XXX.XX.XXX》
苹果的酸
1 个7水位监测报警装置 1 个8板手、管 银、电工刀等电工工具 1 个9电流表、电压表 若干 10 矿井主泉房排水系统图 1 套11 井下报警联络电话 1 个12 防水门 13 逃生通道 14 其他应... ---摘自《^1、魏局文》
xiaoshou
审查高(水位报警装置水位联锁保护装置、超压报警及联锁保护装置、 超温报警及联锁保护装置、点火程序控制和熄火保护等的功能试验记录,是否符合 TSG G7001—... ---摘自《TSG》
lonven
水位示控装置应符合下列规定:1、远程监控水位图4、螺纹固定的测温元件无泄漏。","《特种设备安全监察条例》第二十七条;《锅炉定期检验规则》TSGG7002-2015第3.5.3.... ---摘自《Sheet2》
hyszqmzc
7)配备汽包水位自动报警、超压自动排汽装置,排汽消音器; 8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
匕趟臃39
(1)蒸汽锅炉应当装设高、水位报警水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最安全水位时动作; (2)额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉,应当装设蒸汽超压报警和联... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
赵志强
水位表 ④高水位报警水位联锁保护装置 ⑥温度仪表 ⑦排污装置 8、锅炉附属设备有( ①蒸气过热器 ②省煤器 ③燃料系统 ④通风系统 ⑤除尘系统。 9、汽水共腾的现象... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
摇摆白勺白芍
保护装置 3.1蒸发量大于或等于2t/h的锅炉应装设高水位报警和高水位联锁保护装置。 3.2 蒸发量大于或等于6t/h的锅炉应装设超压报警。2.25.3.3 热水锅炉应装设超温报警... ---摘自《(新版-2015)》
huangshuowei01
水位报警(高、水位报警信号应当能够区分)和水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最安全水位时动作;” 十五、增加:8.1.15 锅炉定期自行检查 “使用单位每月对... ---摘自《附件1》
hyszqmzc
工业锅炉水质 GB 2894 安全标志 GB 5749 生活饮用水卫生标准 GB/T 10001. 1 标志用公... 检查安全装置、润滑系统、过滤器、指示器、电气线路和自动控制元器件等所有部件正常... ---摘自《Q/JGSW》
hyszqmzc
应装设高、 水位报警装置水位联锁保护装置: 额定 蒸发量大于 或等于6 t / h 的 锅炉,还应 装设蒸汽超压报著和联锁保护装置。 b ) 水位联锁保护 装置最迟应在 最安全... ---摘自《工业锅炉运行规程》
xwl西瓜xym
及联锁试验超温报警及联锁试验液位报警及联锁试验火焰传感器联锁试验炉膛压力(Pa ) 进风机风压(Pa ) 引风机风压(Pa ) 预热器风压(Pa ---摘自《DB46》
GXB156399820
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GB 50575 1kV及以下配线工程施工与验收规范 GB 50617 建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50974 消防给水及消火栓系统技术... ---摘自《DB12》
星野哀
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应采用无缝钢管,用 气体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 2 一处不符合,不得分。 4.4.1 4.2.5 水位表应符合下列要求: a)... ---摘自《DB11》
cyhzg
高、水位报警及联锁装置 D.锅炉熄火装置 24.压力容器安全阀与爆破片装置并联组合时,对爆破片标定爆破压力与安全阀开启压力的要求是( )。 A.爆破片的标定爆破压力不得... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
飞鸟
电加热的锅炉。 保护装置 3.5额定蒸发量≥2t/h的锅炉具有高水位报警水位联锁保护装置;额定蒸发量 ≥6t/h的锅炉具有超压报警和超压联锁装置。 3.6用煤粉、油、气体做燃料... ---摘自《 》
丑伊
厨房间和燃气锅炉间未设置可燃气体报警装置。燃气锅炉间建议采用防爆照明设 备。 3)一、三层照明平面图中,部分走道转角区不大于1米处未设置疏散指示灯具。一层 照明平面... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
贾雷坪皮
应设置油罐液位、 温度指示仪、 高限报警、 静电接地设施; 油罐区应设置防火堤等设施; ⑨ 气化系统联锁装置中,重油入炉阀、氧气入炉阀、煤气出口总阀应选用气开式调节阀... ---摘自《ICS 13.100》
NaluLee
烘干系统用除尘器宜有超高温报警和紧急降温装置;除尘器布袋的耐温性能宜符合入口烟尘最高温度的要求。 设备设施的防雷装置 防雷装置应符合GB 50057的相关规定。钢质气罐... ---摘自《ICS 13.100》
梦里红妆
锅炉控制系统 可切换手动 熄火保护装置 水位报警,极水位停炉,满水报警并停泵,压力超高报警并停炉,温度超高报警并停炉,配有各种故障显示器。 12 运行排烟温度 <170... ---摘自《新昌县城西小学等学校锅炉设备采购项目采购要素》
飞鸟
锅炉在2t/h以上应安装高、水位报警装置 1.查看现场起重设备(含钢丝绳、吊钩、限位器、指示灯、信号装置等) 2.查看现场操作人员证书 3.查看锅炉、压力容器压力表 4.查看锅... ---摘自《附件1:》
雷昨昀
并为锅炉的安全运行起着重要 的作用。该系统原理明确、 简单适用且安全可靠。 关键词 :水位测量 ;水位监控报警水位监测 ;传感器 ;水位装置 中图分类号 :TK22316 文献... ---摘自锅炉锅筒水位监控系统的应用原理》
xiaoshou
(十)锅炉安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验、试验记录。 第十六条 符合下列条件之一的锅炉使用单位,应当设置专门的安全管理机构,配备专职安全管... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
哎呦为公主坟
锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4 本仪器适用于中、小型蒸汽锅炉和水箱、水塔,具有红绿水位双色显示、高水位报警水位自动控 制和水位联锁停炉安全保护等多种功能,... ---摘自锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
lonven
锅炉配备有水位计、水位控制报警,还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系统说明 该燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃... ---摘自《概述:》
xiong447385
负责管理的香格丽花园共计35台无机房客梯存在紧急报警装置、在井道外的紧急操作装置、断错相保护和机械锁定装置的电气开关失效的问题。 常熟市佳琦制衣厂 虞山镇 蒸汽锅炉... ---摘自《特种设备安全专报》