编辑: ok2015 | 话题热度:696 2019-07-10 |
关键词: 燃气,锅炉,热水锅炉,排烟温度,热水,燃气热水锅炉,排烟,热水锅,热水锅炉排烟温度,温度,锅炉排烟温度,燃气热水器,气温,boiler,燃气热水,开水 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
应选用燃气热水锅炉或具有防爆性能的电热水器,不应选用燃煤锅炉; c) 当采用燃气热水器采暖时, 热水器应设有排烟系统和熄火保护等安全装置, 并在锅炉房设置燃 气泄漏报... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2024-09-05
|
|
锅炉房或燃气 热水炉(4.35) 使用液化气或残液的锅炉房, 其附属贮罐 设计总容积不大于 10m 3 时, 可设置在独立 的储罐室内: 1)锅炉房与附属贮罐室的防火间距不小 于12m... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2024-07-28
|
|
2. 燃气热水锅炉主要技术参数及要求: A.锅炉本体: 1.热负荷为2800kw,出水温度:95 ℃、回水温度:70℃。 2.锅炉的本体尺寸(长、宽、高)不大于(4600*2000*2300mm)... ---摘自《广东中旅(南海)旅游投资有限公司采购项目》
|
Mckel0ve
2024-06-18
|
|
“将燃气锅炉排烟温度降到25℃,提高锅炉效率10%以上”;国家建筑节能质量监督检验中心检测实际项目“锅炉热功率替代率为11.3%”。(附件2-3、2-9) 3) 针对燃气热电冷... ---摘自《推荐国家技术发明奖项目公示》
|
捷安特680
2024-05-10
|
|
供热能力为7MW燃气热水锅炉,承担中宏小区供热。 2.1.1生产工艺及装置 2台燃气锅炉只对中宏小区进行供热,中宏小区共2800户,8800多人。燃气锅炉主要建设内容及项目主... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
|
鱼饵虫
2024-04-01
|
|
对采购热水锅炉项目的所需货物及服务进行国内招标,现邀请合格的投标人提交密封投标... 3、排烟温度(℃):小于等于50℃的得2分。 (以上三项均需提供第三方测试报告,不... ---摘自《依据国家政府采购法》
|
kr9梯
2024-02-22
|
|
吹灰蒸汽用量,降低排烟温度,提 高锅炉效率,减少结焦几率。 1000MW机组 华电邹县发电有 限公司1000MW# 7超超临界直流 锅炉 180 1315 3472 5 20 1500 54 143 17 电站锅炉... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
|
麒麟兔爷
2024-01-13
|
|
冷凝技术,高效回收烟气热量,排烟温度仅比回水温度 高10 度。 提供水压、烟道、流量、火焰调节等多种安全保护功能保证用户 使用安全。 配合VIH系列出水管配合供应生活热水... ---摘自《Why Vaillant?》
|
gracecats
2023-12-05
|
|
额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、 热水锅炉的锅炉房, 其锅炉的额定出力为 0.7~58MW、 额定出口水压为 0.1~ 2.5MPa 表压、额定出口水温小于或等于 180℃; 三、符... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2023-10-27
|
|
新建2台5t/h的燃气锅炉(一用一备),为厂区内职工生活提供采暖热水,拆除现有燃煤锅炉。本项目建成后陕西延长石油装备制造有限公司原有经营范围及规模不变,不新增员工。... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2023-09-18
|
|
燃料类别、受热面积、设计热效率、排烟温度。参数名称及单位应符合TSG G0001-2012的规定。 4.1.2.4 锅炉总图由数张图样组成时,锅炉的技术性能参数和技术要求应位于首页... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2023-08-09
|
|
7 台燃气热水锅炉运行,采暖季总耗气量见表 3。 表3燃料消耗量一览表 序号 采暖季使用锅炉 (台) 热负荷 一台小时最大耗 气量 年耗气量 6 (MW) (m3 /h) (104 m3 /a) 1 号锅炉房 2 ... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2023-07-01
|
|
极端最低平均温度-23.9℃。 2.2工作制度 燃气锅炉全年运行。 2.3 天然气的化学成分 CH4:98% N2:1%: CO2:11.8% 标态下密度:0.7453kg/Nm3。 标态下低发热量:36.533MJ/kg... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
|
飞翔的荷兰人
2023-05-23
|
|
本项目新建2台1t/h燃气蒸汽锅炉,锅炉烟气排放量1600m3 /h,排烟温度 剥离废气 风机 湿式洗涤塔 排气筒 图4-4剥离废气处理流程图 CVD废气 风机 POU处理设 备+湿式洗涤 塔 排... ---摘自《无标题》
|
向日葵8AS
2023-04-14
|
|
锅炉排烟温度:≤240℃ (二)燃烧器 *2.1.燃烧方式:烟气外循环(FGR) 2.2 调节方式:全自动电子比例调节 2.3 功率:630-3220KW/台2.4 流量调节范围:63-322Nm 3 /h 2.5 单... ---摘自《政府采购》
|
liubingb
2023-03-05
|
|
热水锅炉瞬时热功率和累计供热量; 7锅炉的排烟温度、烟气含氧量; 8锅炉紧急(事故)停炉的报警信号,出水温度超高、压力超高超低的报警信号; 9鼓引风机、循环水泵电机... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
|
喜太狼911
2023-01-25
|
|
商业用燃气锅炉和冷热水机组燃气系统安装及检验;8 试验与验收等。 本次修订的主要内容是: 1 增加了铝塑复合管的连接、燃气管道的防雷接地、敷设在管道竖井内的燃气管道的... ---摘自《验收规范》
|
XR30273052
2022-12-17
|
|
如锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全... 水箱水位达标、燃油系统、油位达标、排烟温度正常;确保输出电压、频率正常;确保启... ---摘自《Q/JGSW》
|
hyszqmzc
2022-11-08
|
|
系列立式全智动数控燃气热水锅炉, 采用 L 型布置。燃料在炉膛内微正压燃烧,高温烟气在炉内完成高效传热过程后排入大气。 为供暖、生活用水、生产用热提供高品质热能。本... ---摘自《全自动数控燃气锅炉》
|
星野哀
2022-09-29
|
|
排烟热量损失减小" "第二章燃气燃烧应用基燃气的火焰面发生位移,温度降低,此时可采用(C)装置来避免此类现象。","A.熄火保护装置B.安全报警装置C.缺氧保护装置D.防... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2022-08-21
|
|
适用于尾气排放温度高于150℃的工业锅炉。 该技术采用一种S型高效节能换热器可将排烟温度降到约50℃~60℃(比进水温度高30℃),用一种抗低温腐蚀的纳米防腐涂料对换热... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2022-07-13
|
|
(、热水锅炉补水流量表、进口及出口水温度及压力表(、过热蒸汽温度及压力表、排烟处氧量表(、排烟温度表(、炉膛负压表、 燃料计量装置(、 燃烧自动控制装置 (1)缺... ---摘自《附件6:安全与节能减排管理标杆锅炉房验收表》
|
烂衣小孩
2022-06-04
|
|
3、采购内容:4 吨承压燃气热水锅炉及燃烧器 1 台、辅机 1 套(包括运输、报备入户、 安装、调试、土建工程等)。 4、预算金额:65 万元。 二、采购需求: 1、采购标的需实现... ---摘自《武山县蔬菜产业科技示范园区管理委员会》
|
喜太狼911
2022-04-25
|
|
冷凝一体式真空燃气热水锅炉 (6)热效率:η≥96% 甘肃金中信工程咨询有限公司 招标文件 30 (7)锅炉负荷调节范围:25%~110% (8)排烟温度:≤80℃ (9)锅炉外护板,平整美观 (... ---摘自《酒泉市敦煌中学燃气取暖锅炉及配套设备采购项目》
|
XR30273052
2022-03-17
|
|
铝冷凝热水锅炉,热效率比普通锅炉高35% 以上,排烟温度低至60℃以下,NOX排放在 30mg以下,符合北京执行的锅炉大气污染物排 放标准。 案例二 节能减排措施-北京阳光100 ... ---摘自《( 於开曼群岛注册成立的有限公司 )》
|
牛牛小龙人
2022-02-06
|
|
第一台热水锅炉,到1968年第一台承压燃烧锅炉,再到80年代燃气炉的推广, 德地氏以优秀的热力技术书写着 一个又一个里程碑! 第三代ErP冷凝壁挂炉 PMC PLUS系列 德国国... ---摘自《PMC-M PLUS》
|
sunny爹
2021-12-28
|
|
采暖系统宜采用热水循环式; 采暖锅炉烟囱排烟温度严禁大于 300℃;烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于 5m; 3 燃气采暖锅炉应有熄火保护装置或设专人值班管理;... ---摘自《城镇燃气设计规范》
|
捷安特680
2021-11-19
|
|
(3)生活热水智能化控制项目.36 (4)蒸汽冷凝水回收利用项目.37 (5)燃气锅炉超低氮燃烧技术改造项目.37 北京真功夫快餐连锁管理有限公司.38 · 企业概... ---摘自《北京市发展和改革委员会》
|
向日葵8AS
2021-10-11
|
|
额定热功率小于 0.7MW 的热水锅炉排烟温度不得高于 180℃;额定蒸发量大于或者等于 计算采用负荷时间频数法计算或采用专业能耗软件数值模拟动态计算。 不可预见用水量包括... ---摘自《备案号:JXXXXX-2017》
|
枪械砖家
2021-09-02
|
|
全交换直热立式热水锅炉 采用气水混合燃烧方式, 排烟温度较低, 具有较高的 热效率,可有效降低烟气中有害气体的排放浓度。 采暖、洗浴、工业炉补水等领域大庆市斯麦森科 ... ---摘自《北京市 2016 年节能低碳技术产品及示范案例推荐目录》
|
star薰衣草
2021-07-24
|
|
学校计划采购1台120万大卡的燃油热水锅炉和1台120万大卡燃气热水锅炉,配套一个40m3的不锈钢循环保温热水箱和供水系统一套(含控制柜体、电动碟阀、电磁阀、水位水温显... ---摘自《重庆市云阳中学北部新区分校学生公寓热水锅炉政府采购》
|
f19970615123fa
2021-06-15
|
|
燃油、燃气锅炉不得与使用固体燃料的锅炉共用烟道和烟囱。 7 3.4.15 在热水系统循环水泵的进、出口母管之间,应装设带止回阀的旁通管。在 循环水泵进口母管上,应装设除污... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2021-05-07
|
|
提高给水温度,从而提升锅炉效率。同时,能够在一定程度上改善水质,减轻锅炉氧腐蚀。 燃煤、燃气蒸汽锅炉 河南神力锅炉节能科技有限公司 二 燃烧技术 6 不换向蓄热式高温空... ---摘自《附件: 2011年高耗能特种设备节能技术与产品推广目录》
|
戴静菡
2021-03-29
|
|
烧,引燃燃煤发电锅炉整个 煤粉流。采用分级燃烧方 式,降低煤粉着火温度,提 高燃烧... 加 大排烟通道面积,取消辅助 烟道,高温烟气全部经蓄热 室蓄热后再排出,有效提高 了... ---摘自《拟选入的节能技术》
|
苹果的酸
2021-02-17
|
|
将排烟温度降低至20 °K ,对应的效率将增加1%,所以冷凝锅炉的热效率大于100%成为可能。 ¾ 如果我们按照高热值计算锅炉效率的话,对于目前真实的能源,冷凝水锅炉的效... ---摘自《冷凝水系列燃气壁挂炉》
|
麒麟兔爷
2021-01-09
|
|
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2020-12-01
|
|
燃气热水锅炉 低氮冷凝常 压热水锅炉 (1 吨热水 锅炉) 额定热功 0.7MW(60 万大卡/小时);额定出水温度 85℃,额 定回水温度 65℃,锅炉效率≥98%,排烟温度<80℃,炉体温 ... ---摘自《滨州经济技术开发区树人学校燃气热水锅炉项目说明》
|
雨林姑娘
2020-10-23
|
|
常压燃气热水锅炉 CWNS1.4-85/65-Q 3台 燃烧机 RS190TC 3台 意大利利雅路或德国德国威索 锅炉控制柜 PLC+7寸彩色触摸屏(控制锅炉本体、燃烧机) 3台 电器元件为施耐德或... ---摘自《锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
|
贾雷坪皮
2020-09-13
|
|
排烟温度 燃气冷凝热水锅炉排烟温度≤65℃(要求一体机,不接受附加节能器或烟气冷凝器锅炉) (3)锅炉额定效率 燃气冷凝热水锅炉(不附加节能器或烟气冷凝器):≥106%(... ---摘自《旅顺党校取暖锅炉改造项目》
|
ZCYTheFirst
2020-08-05
|
|
甘肃机电职业技术学院 燃气热水锅炉采购项目 招标文件 招标文件编号:GSJY-ZC2015816 招标人:甘肃机电职业技术学院 联系人:奚育宏 联系电话:13809389955 代理机构名称... ---摘自《甘肃机电职业技术学院》
|
赵志强
2020-06-27
|
|
采暖系统宜采用热水循环式; 采暖锅炉烟囱排烟温度严禁大于300℃;烟囱出口与燃气安全放散管出口的水平距离应大于5m; 3 燃气采暖锅炉应有熄火保护装置或设专人值班管理; ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-05-19
|
|
可将排烟温度降到约50℃~60℃(比进水温度高30℃),用一种抗低温腐蚀的纳米防腐涂料(专利技术)对换热器、烟道、引风机扇叶、烟囱内壁进行防腐处理,达到对锅炉热量的... ---摘自《附件2》
|
黑豆奇酷
2020-04-09
|
|
北京北燃热力有限公司观音寺供热厂3台80MW燃气热水锅炉烟气余热回收项目 35 菏泽永恒热力有限公司集中供热工程节能改造合同能源管理项目 40 通化恒泰热力有限公司能源管... ---摘自《2017年合同能源管理优秀案例》
|
sunny爹
2020-03-01
|
|
数量 相关要求 1 燃气热水锅炉 WNS4.2-1.0/95/70-Q 台21、热效率≥95%;含节能设备 2、排烟温度不得高于 90℃。 3、锅炉结构:卧式内燃湿背式火管 4、锅炉设有防爆门及观火... ---摘自《河南省政府采购公开招标》
|
雨林姑娘
2020-01-22
|
|
静宁县城关初级中学、静宁县阿阳实验学校、静宁县城关小学、静宁县阿阳小学四所学校燃气承压热水锅炉购置及安装项目 竞争性谈判文件谈判文件编号:JNJY2017ZC-263 采购... ---摘自《...静宁县城关小学、静宁县阿阳小学四所学校燃气承压热水锅...》
|
gracecats
2019-12-14
|
|
燃气热水锅炉(热水机组)7 4.5 换热机组.7 4.6 蓄能(冷热)装置 8 5 空调末端.9 6 空调水系统.11 6.1 空调冷热水系统 11 6.2 冷却水系统 13 6.3 水质管理.14 6.4 冷却塔.15 7 空调... ---摘自《of air-conditioning system in》
|
会说话的鱼
2019-11-04
|
|
北京14MW燃气热水锅炉项目 印尼3吨WNS燃气锅炉项目 【简介】:郑锅WNS型燃油燃气锅炉是与德国技术合作开发的锅炉产 品,各项技术指标均达到世界先进水平。该种类锅炉... ---摘自《郑锅股份》
|
达达恰西瓜
2019-09-26
|
|
7MW燃气热水锅炉单炉设置排烟烟囱,烟囱出口直径800mm;1.4MW和0.7MW燃气热水锅炉三台锅炉共设一座排烟烟囱,烟囱出口直径500mm,各锅炉的排烟管在接入烟囱前均应... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2019-08-18
|
|
具体要求见燃气锅炉设备技术要求 台2单台额定输出功率≥1050KW 2 一次热水循环泵(立式) Q=50 m³/h H=13m 台2要求品牌为国内一线品牌 3 供暖二次热水循环泵 (立式) Q=... ---摘自《锅炉房设备清单及技术要求参数》
|
雷昨昀
2019-07-10
|
|
全自动燃气冷凝热水锅炉是在分析总结了烟气中水蒸气冷凝效率与排烟温度的关系、冷凝与热效率的关系以及冷凝水对不同钢种腐蚀速率等研究结果的基础上,通过合理设计受热面... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
|
ddzhikoi
2019-05-31
|