编辑: AA003 话题热度:1152 2019-07-11
关键词: 水位,超压,蒸汽,锅炉超压,锅炉,水汽,蒸汽锅炉,压水位,蒸汽锅炉超压,液位,液位高,水位高 添加资源
资源与摘要 编辑
Mckel0ve
以水为介质,锅炉本体有规定水位且运行中直接与大气相通,使用中始终与大气压 强相等的固定式锅炉。 2.0.15 安全附件 asfety accessory 保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
丑伊
锅炉房 钢构,1F,1 栋,建筑面积 400m2 原料库 钢构,1F,1 栋,建筑面积 3000m2 成品... 低洼处地表湿润,地下水位高,汛期排水不畅,部分地段土壤盐碱化。黄泛区微倾 斜平地... ---摘自《国环评证》
烂衣小孩
其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者... ---摘自《南通市特种设备》
此身滑稽
严防锅炉缺水和超温超压运行,严禁在水位表数量不足(指能正确指示水位水位表数量),安全阀解列的状况下运行。         3.2.2 参加电网调峰的锅炉,运行规程中应... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
f19970615123fa
公司蒸汽需求量大、用 量稳定、年连续运行时间要求 8000 小时,6 台中温中压锅炉出力达不到设计负荷, 并且运行周期短,检维修费用高,制约了公司的效益运行,且尾气粉尘及... ---摘自《兖矿鲁南化工有限公司》
颜大大i2
蒸汽冷凝器,如图,内有平行的黄铜管 250 根,通过冷却 水总流量为 80l/s,水温平均... 4-49 一自然通风锅炉,如图,烟囱直径 m d 1 = ,沿程阻力系数 04 . 0 = λ ,烟囱高度H=... ---摘自《第四章习题与参考答案》
匕趟臃39
1.4.3 C级锅炉 (1)蒸汽锅炉,≤0.8MPa,且>50L(为设计正常水位水容积,下同); (2)热水锅炉,<3.8MPa,且<120℃; (3)气相有机热载体锅炉,0.1MW≤≤0.7MW;液相有机... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
霜天盈月祭
蒸汽锅炉安全技术监察规程; A3.3.5 热水锅炉安全技术监察规程; A3.3.6 有机热载体炉安全技术监察规程; A3.3.7 特种设备作业人员考核规则; A3.3.8 锅炉压力容器制造监督管... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6001-2009》
静看花开花落
项目水平衡与蒸汽平衡 31 3.4 物料平衡 39 3.5 污染源排放量汇总 39 4.环境现状调查与评... 本项目锅炉总装机容量 20t/h,锅炉使用的燃料为天然气,产生的大气污染 物执行《锅炉... ---摘自《1.总论》
ACcyL
7、蜂鸣器:蜂鸣器短鸣表示锅炉水位。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 - 6 - 电话(Tel) :021-58571481 传... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
LinDa_学友
控制系统,对锅炉及关键设备的操作温度、操作压力、 89 液位高低均能自动监控及安全报警,在紧急情况下可及时启动应急预案。 ⑦建立完善的消防设施,包括高压水消防系统、... ---摘自《项目特征》
GXB156399820
锅炉的安全阀、压力表、水位表、温度计及其他安全保护装置应符合 TSG G0001 的规定。 3.4.3 压力容器 3.4.3.1 一般要求 3.4.3.1.1 除无法悬挂或者固定外,压力容器使用单位应将... ---摘自《DB12》
252276522
且应在无漏水或变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到试验压力。锅炉在试验压力下应保持20min。保压期间压力下降不得超过下列规定: 1)蒸汽锅炉工作压力大于等于3.8... ---摘自《UDC》
匕趟臃39
20、易燃液体的沸点低,挥发出来的蒸汽与空气混合后,浓度易达到( A ),遇火源往... 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过( A ) 。 A. 2t/h B. 3t/h ... ---摘自《安徽省第二届危化救援技术竞赛理论试题库》
You—灰機
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于化学爆炸。 A、爆闪 B、爆燃 C、爆炸 D、爆震 50、 凡在时间或空间上失去控制的燃烧... ---摘自《灭火救援》
颜大大i2
蒸汽锅炉和额定热功率 Q﹥4.2MW 液相有机热载体锅炉; ——盛装易燃易爆及有毒介质的第Ⅱ类压力容器,除纳入高风险特种设备之外的低温液化气体储罐 及第Ⅲ类压力容器; ... ---摘自《台州市路桥区质量技术监督局文件》
865397499
蒸汽锅炉 设备设施 WNS2-1.0-Y(Q) 联合站 是52 污水沉降罐 设备设施 2000方 联合站 否53 全自动多介质过滤器 设备设施 ATKSJZ-3600/0.8-110 联合站 否54 每天 126 设备开始压... ---摘自《ICS 75.020》
鱼饵虫
其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者... ---摘自《青岛市城阳区人民政府办公室》
没心没肺DR
一、以水为介质蒸汽锅炉房,其锅炉的额定蒸发量为 1~65t/h,额定出口蒸汽 压力为 0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、 热水锅炉锅炉房, 其锅炉的... ---摘自锅炉房设计规范》
达达恰西瓜
营运期项目大气污染物主要来自生物质锅炉烟气、食堂油烟、污水处理站恶 臭气体等;... 蒸汽 /热水/ 其它 烟煤 层燃 炉 所有 规模 氮氧化 物 千克/吨- 原料 2.94 直排 2.94 注:二氧... ---摘自《1  总  论》
kieth
包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水锅炉、工业用热水锅炉、 余热锅炉等。 D0202 民用锅炉 D03 广播电视电影设备 — 17 — D0301 广播专用录放音设备 D0302 调音台 ... ---摘自《五莲县人民政府》
人间点评
以水为介质蒸汽锅炉房, 其锅炉的额定蒸发量为 1~65t/h, 额定出口蒸汽压力为 0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、热水锅炉锅炉房,其锅炉的额定... ---摘自《第一章 总则》
棉鞋
承压蒸汽锅炉;承压热水锅炉;有机热载体锅炉锅炉部件;锅炉材料。 2000 压力容器 ... 液位限制阀;氧舱测氧仪;超压限制装置;测压调压装置;检漏装置;阴极保护装置;... ---摘自《依据:①《特种设备安全监察条例》(2009年国务院令597号...》
GXB156399820
水位蒸汽带水、锅水含盐过高,(达到临界值)负荷过大或压力降低过快,超压、安全阀失灵、承压件腐蚀、排污时间掌握不好 2、燃烧调整不当,燃烧调整未能随负荷变化;... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
NaluLee
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应采用无缝钢管,用气体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 2 每发现一处不符合要求的,扣2分。 3.4 4.2.5 水位表应符合下... ---摘自《ICS 13.100》
人间点评
合成塔出口气体通过合成废热锅炉,副产 3.9MPa 的过热蒸汽。 2.1.2.2 尿素装置生产工... 氨蒸发器及气氨管线上均设置有安全阀,防止系统超压发生爆炸。 气液分离器设置双安全... ---摘自《第一章 总则》
ok2015
级检修时,余热锅炉受热面应割管送检; 3 A 级检修时,应进行主蒸汽管道、受监压力管道金属监督检查工作。 3.4.3 余热锅炉受热面检查发现有变形、鼓包、胀粗等情况的受热管... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
星野哀
蒸汽锅炉和汽水两用锅炉监测项目及频次 监测项目 给水 锅水 额定蒸发量<4t/h 额定蒸发量≥4t/h 额定蒸发量<4t/h 额定蒸发量≥4t/h 监测频次 监测频次 监测频次 监测频次 总硬度/ (... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
烂衣小孩
超压停炉并报警的安全保护。3.给水自动控制。4.极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉LHS产品说明书前言锅炉作为一种特殊产品,国家对... ---摘自《纪鉴调?》
枪械砖家
⑺水质合格,有检验报告 2.蒸汽锅炉: ⑴安设有双色水位计或两个独立的水位表; ⑵按规定安设可靠的高低水位报警和自动补水装置; ⑶按规定安设压力表、安全阀、排污阀; ... ---摘自《第1部分 总则》
hyszqmzc
7)配备汽包水位自动报警、超压自动排汽装置,排汽消音器; 8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
252276522
锅炉、压力容器及压力管道法规知识.4  1  锅炉、压力容器及压力管道法规体系结构.4... 3 水击和超压事故.54  4 缺水和满水事故.54  5 汽水共腾事故.54  6 省煤器损坏和空气... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
ok2015
厂家提供 24 锅炉报警方式 高、低水位自动报警,超压报警 燃气泄漏报警等报警。 25 排烟黑度(格林曼黑度) <1mbar 26 锅炉表面温度 低于室内环境温度为+15℃ 27 安全监方式... ---摘自《宁波市鄞州区公共资源交易中心》
星野哀
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉, 燃料供应管路应采用无缝钢管, 用气 体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 1 不合格不得分。 3.4.2 4.2.5 水位表应符合下列要求: a)水位... ---摘自《DB11》
xiong447385
蒸汽锅炉 1台新安装锅炉未办理相关监检手续。 常熟市建筑桥梁工程有限责任公司 沙家浜镇 通用门式起重机 1台通用门式起重机存在门连锁和大车行程限位失效,大车东南侧扫轨... ---摘自《特种设备安全专报》
被控制998
如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心工作组 电话:059187521316 传真:059187674025 网站:www.fqac.org 蒸汽锅炉安全技术... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
sunny爹
自动产蒸汽.自动缺水保护.自动超压保护的功能。电热管为精制无缝不锈钢管.使用寿命长.可实现单双组工作转换.控制节能。有透明水位计.能直观显示蒸汽发生器内的水位。公司在... ---摘自《招标文件》
hyszqmzc
‘ 二96.4水位调节. - . . . . - . . . . . . . . . . . … … , . . . . . . . . . . . . . . . 一, . . . . . . . . . . . - . . … ‘ . . … , ,. - . . . . . . . . . .. . . . . . … … ‘ . . - . . . . . . . . …… 1 3 9 . 1 蒸汽锅炉超压事故 . . . . . . . ... ---摘自《工业锅炉运行规程》
飞鸟
水位表 3.4每台蒸汽锅炉的锅筒上应装两只彼此独立的水位表。但符合下列条件之一者可装一只水位表: a.额定蒸发量≤0.5t/h的锅炉; b.额定蒸发量≤2t/h,且装有一套可靠的水位控... ---摘自《 》
ZCYTheFirst
蒸汽锅炉应至少安装两只安 全阀;其余热水锅炉蒸汽锅炉应至少安装 1 只安全阀; ——每年检验一次,铅封完好,运行时每周进行一次手动排气试验,每月进行一次自动排气试... ---摘自《ICS 45.060.20》
xiaoshou
设计正常水位水容积小于 30L 的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于 0.1MPa 或者额定热功率小于 0.1MW 的热水锅炉; (3)为满足设备和工艺流程冷却需要的冷却装置(余热锅... ---摘自《TSG》
迷音桑
蒸吨/小时以上蒸汽锅炉应设 超压保护,室燃锅炉应装设点火程序 控制装置和熄火保护装置;其他类型 的锅炉应按照 TSG G0001-2012 第6.6 条的规定装设安全保护装置。 公司 (... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
学冬欧巴么么哒
a)蒸汽锅炉应装设高、低水位报警装置(高、低水位报警信号应能够区分),额定蒸发量大于或者等于2 t/h的锅炉,还应装设低水位联锁保护装置,保护装置应灵敏可靠; b)额定... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
赵志强
掌握蒸汽锅炉负荷变化时汽压水位调整操作 2、培训主要内容 (1) 理论教学内容 1.1 锅炉运行控制与水位汽压调节 1.2 锅炉正常燃烧工况的指标与风量调整 1.3 燃油(气)锅炉火... ---摘自《《热力司炉工》(四级)培训计划》
向日葵8AS
蒸汽锅炉应装设指示仪表监测下列安全运行参数: 1 锅筒蒸汽压力; 2 锅筒水位; 3 锅筒进口给水压力; 4 过热器出口蒸汽压力和温度; 5 省煤器、出口水温和水压; 3.4.18 锅炉... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
旋风
1 13 燃煤蒸汽锅炉 DZL4-1.0 1 14 冷却塔 200m3 1 15 异丁烯储罐 80m3,卧式,D=3.2m,L=12 m 1 16 甲苯储罐 500m3,立式,D=9m,L=9 m 1 17 对叔丁基甲宜黄县交界的王陂嶂... ---摘自《文件编号:》
xiaoshou
(六)水位表是否进行冲洗; (七)联锁保护装置是否进行可靠性试验; (八)是否对水(介)质定期进行化验分析; (九)是否根据水汽品质变化进行排污调整; (十)锅炉承... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
赵志强
蒸汽大量带水; 出现水位水位剧烈波动,很难监视。 10、强制循环锅炉介质的流动动力主要靠( ①水自身的密度差 ②水泵的压力 11、锅炉维修工检修时手持照明电压不超过( ... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
笔墨随风
锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行使压力管口垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 4)水质管理不善:锅炉水垢太厚,以未定期排污,会使受热面水侧积... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
lonven
实现高低水位指示,超压指示、调节,保证水位在正常范围内波动,蒸汽压力在允许压力波动范围内,在水位极低,超压时实现保护性停止指示。 ⑴基本操作: 接通电源,按“启... ---摘自《概述:》