编辑: 无理的喜欢 | 话题热度:634 2019-07-15 |
关键词: 锅炉水,氢电导率,锅炉,电导率,炉水,炉,水氢,锅炉炉水,锅炉炉,water,炉具 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
(如加热器、熔炉和锅炉)的行业便有动力寻找替代方式,用于获取加工热量和电源,而不会 招致与燃料污染和污染氧化物有关的处罚。 低NOx 燃烧器和空气监控系统已针对美国... ---摘自《METHANOL INSTITUTE(甲醇协会)》
|
huangshuowei01
2024-09-05
|
|
锅炉房在金佳谷物股份有限公司大米综合利用项目和稻壳发电项目中统一设置,本工程不单独建生活区。具体的见表2.4。 表2.4 项目建设内容一览表 设施名称 项目名称 建筑面积(... ---摘自《江西金佳谷物股份有限公司》
|
hys520855
2024-07-28
|
|
主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢板等。现有中厚板坯连铸机、步进加热炉、 Steckel 轧板机等。 9 宽厚板卷厂 生产高品质... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
|
hyszqmzc
2024-06-19
|
|
≤450 电导率(us/cm) ≤1500 表1.6-14 染色用水水质 项目指标 数值 pH 6.0~8.5 色度(稀释倍数) ≤10 总硬度(以CaCO3 计,mg/L) 见注 透明度(cm) ≥30 悬浮 ---摘自《绍兴大地百乐印染有限公司》
|
hgtbkwd
2024-05-11
|
|
锅炉供给, 本项目不新建蒸汽锅炉。 工艺用水 (脱盐水和软水) 由本项目新建脱盐水和软水制备系统提供。 1.2.2 环境特点 ①项目厂址位于新乡经济技术开发区新长北线南侧,现... ---摘自《第1章概述》
|
紫甘兰
2024-04-02
|
|
锅炉炉膛安全监控装置 由微机等装备组成,用于监视炉膛燃烧状况。 *** 2010057 汽轮机数字*** 5020024 青蒿素 高效、速效抗疟药,熔点150~153 ℃,比旋度+75~78°。主要作... ---摘自《附件7》
|
笔墨随风
2024-02-22
|
|
《锅炉大气污染物排 放标准》 (GB13271-2014)表3燃油锅炉特别排放限值;非甲烷总烃去除效率参照《石 油化学工业污染物排放标准》 (GB31571-2015) ,排放限值参照《... ---摘自《福建申马新材料有限公司年产 20 万吨》
|
ACcyL
2024-01-14
|
|
","电导率计",,"件","1",,, "16054","简易比色计",,"件","1",,, ,,,,,,, "2","专用仪器",,,,,, "28","地理",,,,,, "28001","... ---摘自《数学》
|
XR30273052
2023-12-06
|
|
锅炉补给水箱 经反渗透+EDI 处理后,系统出水水质指标为: 二氧化硅 ≤20μg/L 电导率(25℃) ≤0.2μs/cm 硬度 ≈0.0μmol/L 3.6.4 通风 (1)垃圾贮坑通风 为消除垃圾贮坑内垃圾散... ---摘自《国环评证甲字》
|
阿拉蕾
2023-10-28
|
|
利用于工业用水:6.5~8.5(冷却和 锅炉用水)6.5~9.0(洗涤用水), 利用于农业、林业... Standard Test Methods for pH of Water 水质pH值的测定方法 适用于电导率 ≥5 μS/cm 的... ---摘自《附件 7》
|
5天午托
2023-09-19
|
|
/h,纯水水质要求为:电导率<1.3us/cm@25°C;TOC <400ppb;微生物 <80CFU;纯水主要用于注射水制备系统、蒸汽制备;根据建设单位提供的资料, 本次项目需制备纯水约 ... ---摘自《建设单位基本情况》
|
旋风
2023-08-11
|
|
5750.4(5)-2006 1.7 电导率 电导率仪法 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)3.1.9(3) 国家环境保 护总局 2002 年 生活... ---摘自《-1》
|
XR30273052
2023-07-02
|
|
pH/电导率双 通道测定仪 锅炉水质检测 国产产品无法满足 需求 138 便携式 pH 计 化学分析 国产产品无法满足 需求 139 便携式 TDS 测定仪 (便 携式溶解固形物测定 仪) 测定溶解... ---摘自《生化类》
|
liubingb
2023-05-24
|
|
本项目不设置锅炉,项目产品为非贵金属加氢催化剂、贵金属加氢催化剂,产生的工艺废气较少,通过脱硝反应处理系统处理后可达标排放。湖南长岭石化科技开发有限公司于2017... ---摘自《湖南长岭石化科技开发有限公司》
|
木头飞艇
2023-04-15
|
|
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) 《恶臭污染物排放标准... ---摘自《青冈经济开发区化工产》
|
无理的喜欢
2023-03-07
|
|
"电导率温度深度剖面仪","T", "59","GB/T23247-2009","自持式剖面循环探测漂流浮标","T", "60","GB/T23248-2009","海水循环冷却水处理设计规范",... ---摘自《国家标准》
|
没心没肺DR
2023-01-27
|
|
②锅炉烟气: 企业 2 台200 万大卡/小时和 1 台100 万大卡/小时燃气导热油锅炉执行《锅 炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中表 3 规定的锅炉大气污染物特别排放限值,... ---摘自《绍兴市高峰印染有限公司》
|
LinDa_学友
2022-12-19
|
|
“SNCR 脱硝(设置在余热锅炉 中)+冷却保护塔+布袋除尘+SCR 脱硝+碱洗涤塔 +湿电... 电导率[μs/cm] 新鲜水 0.3 常温 7 2000 软水 0.45 常温 7 0.2 循环水 0.45 32/38 8 2000〜... ---摘自《山东新和成氨基酸有限公司》
|
鱼饵虫
2022-11-09
|
|
等. 全国锅炉压力容 器标准化技术委 员会 全国锅炉压力容器标准 化技术委员会锅炉传热 介质分会 中国锅炉与锅炉水处理协会 JB/T 2932- 1999、JB/T 9667-1999 893 制氢转化炉炉... ---摘自《2018年能源领域拟立项行业标准计划项目汇总表》
|
雨林姑娘
2022-10-01
|
|
锅炉用水和冷却水中油含量的测定 14 水质硫化物的测定 15 GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 16 生活饮用水卫生标准 17 工业锅炉水质检测 18 水中溶解氧的测定 19 GB11914-89... ---摘自《1 GB 12999-91水质采样 样品的保存和管理技术规定》
|
lqwzrs
2022-08-23
|
|
注:每台电站锅炉水汽取样需12个样品,取样量1000ml。 1 全铁(分光光度法) 元/项60 2 二氧化硅(分光光度法) 元/项60 3 铜离子(分光光度法) 元/项60 4 氢电导率 元/项30 ... ---摘自《质监系统》
|
sunny爹
2022-07-15
|
|
A8 一级锅炉司炉 G1 锅炉操作 二级锅炉司炉 G2 三级锅炉司炉 G3 一级锅炉水质处理 G4 水处理作业 二级锅炉水质处理 G5 锅炉能效作业 G6 固定式压力容器操作 R1 压力容器操作 ... ---摘自《山东省质量技术监督局》
|
鱼饵虫
2022-06-06
|
|
锅炉运转时,存于锅炉中的水。对锅炉水有一定的质量要求。 2.1.11 离心过滤 centrifugation 在离心力的作用下,从污泥中脱水的过程。 2.1.12 化学处理 chemical treatment 投加化... ---摘自《水质 词汇 第一部分和第二部分》
|
wtshxd
2022-04-28
|
|
并将锅炉水位、锅炉压力等的测量控制仪表,集中设置 在操作室内。 第5.4.7 条 风机、水箱、除氧装置、加热装置、除尘装置、蓄热器、水处理装 置等辅助设备和测量仪表露天布... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2022-03-20
|
|
(GB16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)及所在地污染物排放标准的要求。生产过程中产生的异味排放量应符合《恶臭污染物排放标准》(GB... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
|
会说话的鱼
2022-02-08
|
|
用于分析检测锅炉水 PH、电导率、氯离子、全碱度、硬度、 硅酸钠、全铁等参数。 2、第一工厂灭菌器生产工艺流程 图1-2 第一工厂灭菌器生产工艺流程图 组装:灭菌器产品将盐... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2021-12-31
|
|
废热锅炉 2t/h*1 —— 供电 2450.4 万kWh/a —— 绿化 20000m2 —— 食堂 564m2 —— 应急柴油发电机 50液态 360L 100L,原料仓库,瓶装 陆运 氯化铜 13%CuCl2 液态 600L 200L... ---摘自《1 前言》
|
You—灰機
2021-11-22
|
|
12145-2016 表2要求 氢电导率(25° C) μS/cm — 硬度 mmol/L ≤0.002 pH 值(25° C) — 8.0~9.5 溶解氧 mg/L ≤0.015 全铁 mg/L ≤0.050 铜mg/L ≤0.01 ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
|
鱼饵虫
2021-10-14
|
|
并将锅炉水位、锅炉压力等的测量控制仪表,集中设置在操作室内。 第5.4.7 条 风机、水箱、除氧装置、加热装置、除尘装置、蓄热器、水处理装置等辅助设备和测 量仪表露天布置... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2021-09-05
|
|
电导率(25℃)/(μS/cm) - - 相对碱度e <0.20 <0.20 注1:对于供汽轮机用汽的锅炉,蒸汽质量应执行GB12145规定的额定蒸汽压力3.8MPa~5.8MPa汽包炉标准。 注2系列锅炉使... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2021-07-28
|
|
电导率仪整机基本误差/ % ±5 pH 计整机基本误差 ±0.04 硬度仪整机基本误差/ % ±10 6 水质日常监测 日常锅炉水质监测由锅炉使用单位持证上岗人员化验和记录,监测项目及频次应... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2021-06-18
|
|
②确保锅炉安全阀、压力表严格按规程要求定期校验,运行中按要求定时进 行安全阀排汽试验和压力表冲洗检查,如发现动作不正常或不准确,及时调换。 ③认真做好锅炉水处理... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2021-05-10
|
|
锅炉作业人员应当符合《特种设备作业人员考核规则》规定的条件,并且具备以下基本条件: (一)具有高中及以上文化程度; (二)锅炉水处理作业人员矫正视力正常、无色盲... ---摘自《附件2》
|
黑豆奇酷
2021-04-01
|
|
台燃油热水锅炉 新建 循环冷却系统 1 台LRCM-HS-1050 方型横流式冷却水塔, 单台能 ... 390kg/h,电解液的作用主要是增加水中的电导率,30%氢氧 化钾溶液、五氧化二钒均为... ---摘自《石板小学 SW 2040 师生 350 人》
|
GXB156399820
2021-02-21
|
|
DDS数显电导率仪系列除了用于测定一般水溶液的电导率外。还可以用于测量纯水或高纯水的电导率,且能满足蒸馏水、饮用水、矿泉水、锅炉水纯度测定的需要。 使用条件 输入... ---摘自《DDS数显电导率仪系列除了用于测定一般水溶液的电导率外。...》
|
Cerise银子
2021-01-13
|
|
项目 单位 GB/T 12145-2016表2要求 氢电导率(25°C) μS/cm — 硬度 mmol/L ≤0.002 pH值(25°C) — 8.0~9.5 溶解氧 mg/L ≤0.015 全铁 mg/L ≤0.050 铜mg/L ≤0.010 S ---摘自《陕中圣环评表》
|
摇摆白勺白芍
2020-12-05
|
|
对于压力≥5.9 MPa(60表大气压)的锅炉,可用电导率连续监督运行中的蒸汽 质量,其电导率(氢离子交换后)一般应≤0.3μS/cm(25℃)。 为了防止汽轮机内部... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-10-26
|
|
20130272 火力发电厂水的脱气氢电导率 的测定 方法 制定 2014 电力行业电厂化学标准化技术 委员会 中国电力企业联合会 安徽省电力科学研究院、西安热工研究院有 限公司 273 ... ---摘自《2013年第一批能源领域行业标准制(修)订计划项目汇总表》
|
You—灰機
2020-09-17
|
|
6、水位电极:是锅炉水位控制的重要组成部分,它利用水和蒸汽的电导率不同来实 现水位的自动控制,共有高中低三段水位。 7、安全阀:是锅炉的安全保护装置,当锅炉开启后... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
|
ACcyL
2020-08-09
|
|
塔式直流炉因无汽包和循环炉水,不能采取炉内水处理与排污方式进行水质的调整,主要由控制锅炉给水水质来保证蒸汽质量。 杂质沉积在炉管内导致炉管的腐蚀及超温爆管,并可... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2020-07-01
|
|
","火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程","浙江省电力试验研究院、西安热工研究院、徐州燃烧研究院","电力行业热工自动化标准化技术委员会","2008年6月... ---摘自《标准目录库》
|
阿拉蕾
2020-05-23
|
|
26 表2-6 蒸汽质量标准 序号 项目单位标准期望值 1 氢电导率(25℃) μ S/cm ≤0.15 - 2 钠μg/kg ≤5 ≤2 3 二氧化硅 μ g/kg ≤15 ≤10 4 铁μg/kg ≤15 ≤10 5 铜μg/kg ≤3 ≤2 表2-7 锅炉 ---摘自《第1章 总则》
|
ddzhikoi
2020-04-14
|
|
锅炉受压部件是指锅炉本体中的锅筒、过热器、再热器、水冷壁、省煤 器等承受压力的部... (25℃) 60 镁离子 25 氢电导率 60 PH 值(25℃) 30 钙离子 25 含盐量 120 溶解氧 120... ---摘自《山东省特种设备检验检测收费标准》
|
xiong447385
2020-03-05
|
|
汽包锅炉炉 水氢氧化钠处理(简称 CT)是一项经济和有效的炉水处理技术,国外应用很广。国内部分 高压及以上汽包锅炉炉水采用该技术后已经取得了令人满意的效果。 在总结... ---摘自《1 范围》
|
飞鸟
2020-01-26
|
|
锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定 2019-1-1 7 GB/T 15453-2018 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定 2019-1-1 8 GB/T 7562-2018 商品煤质量 发电煤粉锅炉用煤 ... ---摘自《锅炉相关标准(截至2019年4月)》
|
南门路口
2019-12-18
|
|
锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定 2019-1-1 178 GB/T 14427-2017 锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定 2018-4-1 179 GB/T 14420-2014 锅炉用水和冷却水分析方法 化... ---摘自《锅炉水、煤、油质及节能环保相关标准清单(截至2019年4月)》
|
于世美
2019-11-09
|
|
防止汽包炉水冷壁腐蚀 (2)防止汽轮机低压缸叶片腐蚀断裂 (3)减少锅炉排污,提高热效率 3.1水汽中痕量氯离子分析仪 2016/7/14 应用业绩 水汽中痕量氯离子分析仪目前已... ---摘自《大型锅炉水处理技术进展》
|
sunny爹
2019-10-01
|
|
锅炉水汽质量检验 F2.1.4.1 GB/T 1576 标准中硬度、碱度、pH 值、电导率、浊度、溶解固形物、 氯离子、磷酸根、亚硫酸根、溶解氧、铁离子、含油量、相对碱度等指标的检验检... ---摘自《年5月10 日,由国家质检总局批准颁布。》
|
紫甘兰
2019-08-23
|
|
430,"火力发电厂水汽分析方法第29部分:氢电导率的测定","DL/T 502.30-2006","DL/T 1455-2015" 431,"火力发电厂水汽分析方法第30部分:硝酸盐的测定(水杨酸... ---摘自《DLT》
|
飞翔的荷兰人
2019-07-15
|
|
并提出氢电导率、铜、钠、SiO2、氯离子等的要求。高压锅炉 带有过热器,对水质要求更高。从下表分析可见,GB/T12145-2016 较GB/T1576 -2018 的要求在锅炉给水的硬度、溶... ---摘自《系统改进 确保锅炉水质要求》
|
我不是阿L
2019-06-05
|