  2.烟气侧热量扰动下的动态特性

  当燃料量、送风量或煤种等发生变化时,都会引起烟气流速和烟气温度的变化,从而改变了传热情况,导致过热器出口温度的变化。由于烟气传热量的改变是沿着整个过热器长度方向上同时发生的,因此汽温变化的迟延很小,一般在15-25s之间。它与蒸汽量扰动下的情况类似。

  3.减温水量扰动下的动态特性

  当减温水量发生扰动时,虽然减温器出口处汽温已发生变化,但要经过较长的过热器管道才能使出口汽温发生变化,其扰动地点(过热器入口)与测量蒸汽温度的地点(过热器出口)之间有着较大的距离,此时过热器是一个有纯滞后的多容对象。当扰动发生后,要隔较长时间才能是蒸汽温度发生变化,滞后时间比较大,滞后时间约为30-60s。

  三、过热蒸汽温度控制系统的基本原理

  (一)过热器一级减温控制系统

  过热器一级减温控制系统是在一个串级双回路控制系统的基础上,引入前馈信号和防超温保护回路而形成喷水减温控制系统。主回路的被控量为二级减温器入口的蒸汽温度,其实测值送入主回路与其给定值进行比较,形成二级减温器入口蒸汽温度的偏差信号。主回路的给定值由代表机组负荷的主蒸汽流量信号经函数器f(x)产生,其含义为给定值是负荷的函数。运行人员在操作员站上可对此给定值给予正负偏置。主回路的控制由PID1来完成。主回路控制器接受二级减温器入口蒸汽温度偏差信号,经控制运算后其输出送至副回路。

  副回路的被控量为一级减温器出口的蒸汽温度。其温度的测量值送入副回路与其给定值进行比较,形成一级减温器出口蒸汽温度的偏差信号。副回路的给定值是由主回路控制器的输出与前馈信号叠加形成。副回路采用PID2调节器,它接受一级减温器出口蒸汽温度的偏差信号。

  由于机组的负荷会改变,控制对象的动态特性也随之而变,为了在较大的负荷变化范围内都具备较高的控制品质,过热蒸汽温度利用计算机分散控制的优点,将主、副调节器设计成自动随着负荷的变化不断地修改整定参数的调节器。

  (二)二级减温控制系统

  二级减温控制系统与一级减温控制系统的结构基本相同,也是一个串级双回路控制系统,不同之处在于:主、副调节器输入的偏差信号不同,采用的前馈信号也不同。

  二级减温控制系统的主回路的被控量为二级过热器的出口蒸汽温度,该蒸汽温度与主回路的给定值进行比较,形成二级过热器出口蒸汽温度偏差信号,主回路的给定值由运行人员手动设定。

  副回路的被控量为二级减温器出口蒸汽温度,其温度的测量值送入副回路与其给定值比较,形成二级减温器出口蒸汽温度的偏差信号。副回路给定值是上主回路控制器的输出与前馈信号叠加而形成的。
无理的喜欢
直流炉给水控制系统的控制任务就是通过控制给水流量实现最佳燃料/水比配合,保证汽水分离器出口微过热蒸汽(中间点)的参数值在适当的范围。1.1 存在的问题 图1所示为直流... ---摘自《摈枷_鹊仄男?》
kieth
8 , 减温水温度$ % U % "X+ ! + ( 新型喷水减温器的工作原理和结构特点 对于目前常用的喷水减温器, 其进口流入的是 过热度较高的过热蒸汽, 在蒸汽流经减温器过程中, 过... ---摘自《新型喷水减温器的结构设计》
ok2015
天然气备用锅炉蒸汽压力 1.25MPa, 蒸汽温度 250℃, 天然气年耗量见下表。 表1-5 本项目天然气耗量表 燃气锅炉规格 小时耗量(Nm3) 日耗量(Nm3) 年耗量(104Nm3) ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
qksr
锅炉出口蒸汽、热水的温度和压力有关,计算方法: 第一步:确定锅炉出口蒸汽和热水的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克蒸汽、热水的热焓;... ---摘自《一、总说明》
阿拉蕾
重点是掌握锅炉运行参数中有哪些因素影响过热蒸汽温度,难点是掌握锅炉尾部受热面积灰、磨损、腐蚀的机理 (三)锅炉的热平衡 正确理解掌握方法的实现。 (四)直接数字... ---摘自《X2010011传热学课程教学大纲》
夸张的诗人
公司总管供气为过热蒸汽温度: 240-280℃, 压力: 11-14bar。 生产工艺要求饱和蒸汽即可满 足, 现改造增加一套可调型减温 减压装置。购置文丘里式减温 器、蒸汽截止阀等... ---摘自《江阴市经济和信息化委员会文件》
wtshxd
燃气锅炉、自然循环汽包炉、平衡通风 额定蒸发量 130t/h 过热蒸汽压力 8.83MPa 过热蒸汽温度 540℃ 给水温度 215℃ ② 汽轮机 型号 N30-8.83/535 型式 空冷凝汽式 额定功率 30... ---摘自《建设项目基本情况》
山南水北
过热度为20-30℃过热蒸汽 锅炉排污率<5.5%,锅炉效率>90%。污染物排放浓度SO2<50mg/Nm3、NOX<100mg/Nm3、烟尘<20mg/Nm3 稠油污水掺混率可达60%,长期稳定运行 ... ---摘自《1、[2017001]农业组(本组共13个项目)》
f19970615123fa
蒸汽系统管道的设计温度锅炉过热器 出口额定主蒸汽温度锅炉正常运行时允许温度正偏差 5℃。 主蒸汽管道从过热器出口联箱引出,引一路管路分支接入 9.81MPa、540℃... ---摘自《兖矿鲁南化工有限公司》
芳甲窍交
使 蒸汽温度上升, 经过喷水式减温器调整蒸汽温度后进入二次过热器, 经换热 升温最终使蒸汽达到需要的温度;在二次过热器出口至主蒸汽切断阀之间 的主蒸汽 ---摘自《沂州科技有限公司》
liubingb
余热锅炉生产的饱和蒸汽不宜采用一次燃料对其过热。 6 应选用安全可靠、技术先进、经济实用的节能设备,严禁选用淘汰产 品和劣质产品。 3.0.4 新建、扩建和改建的余热利用设... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
静看花开花落
高效煤粉锅炉 DHS20-1.6-MF 额定蒸发量:20t/h 额定蒸汽压力:1.6MPa 排烟温度tpy:133.3℃ 燃料:煤粉 59%负荷下实测热效率:88.12% 烟尘浓度:26mg/Nm3(布袋除尘器) ... ---摘自《附件:》
liubingb
套12余热锅炉 卧式,过热蒸汽:52.5t/h,6.4MPa,450℃ 台1三、余热利用系统 1 凝汽式汽轮机 N15-6.4/450,额定功率:15MW 台12凝结水泵 Q=93t/h,H=90m,59kW 台21用1备水间... ---摘自《益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂》
于世美
取4000kcal/kg(即16720kJ/kg),锅炉热效率为 90%,通过查阅《过热蒸汽温度、压22 力-焓表》及《水的密度和焓值表》,蒸汽热焓值 iz=2691.8kJ/kg(温度 110℃,饱和蒸 汽... ---摘自《舒雅洁清洗服务项目》
霜天盈月祭
火电厂锅炉主汽温度控制的必要性及影响因素 火电厂锅炉是火电厂非常重要的设备,其中主蒸汽温度是其最主要的输出变量之一。主汽温度自动调节的主要任务是 保证过热器出口... ---摘自《试析火电厂锅炉主汽温度控制策略-电力论文发表》
梦里红妆
锅炉采用紧身封闭、全钢架结构“∏”型布置。 锅炉以 BMCR 工况为设计参数,最大连续蒸发量为 1165t/h。机组电负 荷350MW(即额定工况)时1043.6t/h,额定蒸汽温度为 541... ---摘自《酒泉职业技术学院 330MW 亚临界火电机组》
黑豆奇酷
适用范围:可广泛应用于≤500t/h的燃煤热水锅炉蒸汽锅炉,以及工业窑炉的脱硫除尘降... 通过热风口位置的调节可将隧道窑烧成系统参与助燃的一次风温度提高至600℃左右、二... ---摘自《附件2》
5天午托
540℃的锅炉过热蒸汽经汽轮发电机组 做功后,蒸气温度降为 260℃,蒸汽经空冷系统降温为 50℃后散失在自然环境中。 本项目拟供暖管委会、汇瑞和、永盛源区域冬季采暖主要... ---摘自《证书等级:乙级》
静看花开花落
控制,一般以30~70℃为宜。试验时的环境温度应在5℃以上,否则必须有 防冻措施。 2.3.4 当锅炉上水至各空气门见水时,将其关闭。检查汽包壁温必须符合制造厂的 规定,... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
笔墨随风
蒸汽锅炉设计过热蒸汽温度400℃,压力2.49 Mpa。系统一次热水回水经除污器由循环泵输至锅炉锅炉出水经管汇流至分水器分四路向系统供热。锅炉房水循环流程图详见图2.4-6... ---摘自《概述》
lqwzrs
过热蒸汽出口温度: 280℃ 给水温度:104℃ 排烟温度:140℃ 锅炉设计热效率:8降低围护结构的耗热量;另一方面加强门窗密封,降低冷风渗透的耗热量。两种方式结合使用,... ---摘自《蚌埠铜陵现代产业园》
赵志强
器出口烟气温度下降影响余热锅炉过热蒸汽质量, 为此必须增加燃料气用量,因而造成装置能耗增 加;(4)由于烟气温度低,省煤器的低温腐蚀加重, 余热锅炉的故障率加大,... ---摘自《万方数据》
star薰衣草
过热蒸汽温度允许偏差 单位为摄氏度 额定蒸汽温度 允许偏差 ≤300 +30,-20 ≤350 +20,-20 ≤400 +10,-20 >400 +10,-15 6.4.2.4 饱和蒸汽温度允许偏差:水管式锅炉不应大于3%;锅壳... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
紫甘兰
锅炉正常运行时,主蒸汽温度控制在541℃以内,再热蒸汽温度控制在568℃以内,两侧偏差小于17℃。同时各段工质温度、壁温不超过规定值。 6.3.2 主蒸汽温度的调整是通过... ---摘自《值班员岗位试题》
yyy888555
控制# 能够根据外界负荷的变化自动调整鼓风和给煤 量#使风煤配比为最佳状态#锅炉达到经济燃烧% 包括&汽 包水位控制$蒸汽压力控制$过热蒸汽压力及过热蒸汽温 度控制$炉膛... ---摘自《!"# 技术及其在锅炉控制系统中的应用》
丑伊
锅炉出口蒸汽带水过多还会使过热蒸汽温度产生急剧变化。水位过低,则会破坏正常水循环,危及水冷壁受热面的安全。一般要求锅筒水位维持在设计值±75~±100mm范围内[1]。 ... ---摘自《摘要》
QQ215851406
温度:对于生产过热蒸汽锅炉,应标明蒸汽过热器出口处的蒸汽温度,即过热蒸汽温度,单位是C。对于热水锅炉,分为额定出口的热水温度和额定进口的回水温度。通过热水锅... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
向日葵8AS
4 过热器出口蒸汽压力和温度; 5 省煤器、出口水温和水压; 3.4.18 锅炉受压部件安装前应进行检查,影响锅炉安全使用的受压部件,不得安 装。 3.4.19 锅炉水压试验时,试压系... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
梦里红妆
余热锅炉过热蒸汽温度:400℃; 余热锅炉过热蒸汽压力:4.0MPa; 余热锅炉额定连续蒸发量:31.3t/h; 余热锅炉最大连续蒸发量:34.2t/h; 余热锅炉排烟温度:200℃~220℃; ... ---摘自《平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建工程》
棉鞋
表1锅炉主要设计参数 序号 项目 数据 单位 1 最大连续出力 1025 t/h 2 过热蒸汽温度 541 ℃ 3 过热蒸汽压力 17.5 MPa 4 再热蒸汽进口压力 3.76 MPa 5 再热蒸汽进口温度 326 ℃ 6 ... ---摘自《Power Station Boiler》
252276522
现有供热机组锅炉参数为:蒸汽温度 450℃,锅炉效率 86%,最大连续蒸发量 75t/h,蒸汽压力 3.82Mpa。项目建成后主要产品为热力,次要产品为电:汽水换 热站蒸汽参数为: 蒸... ---摘自《第一章 概述》
ok2015
若用此风机输送温度为 20℃的清洁空气,则新条件 下的配用电机功率至少为( )kW。 A 15.8 B 16.5 C 20.9 D 18.2 8. 8.某锅炉房采用热力除氧时,给水最大流量为 21.9 t/h,液面... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
wtshxd
停炉和维持炉内温度 生活及生产用水 502605t/a 水源为惠济河地表水体 电1.11*107 kW.h ... 二次风从锅炉顶部吸取热空气,经蒸汽空气预热器由二次风机加压后送入炉膛,使炉膛烟... ---摘自《ECEPDI》
学冬欧巴么么哒
生产过热蒸汽锅炉或热水锅炉,必须标明蒸汽过热器出口处过热蒸汽温度或热水出口处的水温。 (四)锅炉的效率 锅炉的效率是指锅炉用于生产蒸汽或热水的热量占所消耗燃... ---摘自《第七章 换热设备》
hyszqmzc
9.81MPa 过热蒸汽温度:540℃ 设计热效率:91.34% 实测热效率90.79% 工业用汽或配套发电机组 GB 24500-2009《工业锅炉能效限定值及能效等级》 CIBB2-2011 《工业锅炉节... ---摘自《工业和信息化部节能机电设备(产品)》
hyszqmzc
345(C,再进入二次过热器,经换热升温最终使蒸汽达到需要的温度;在二次过热器出口至主生产装置在工艺路线和生产方法上选择了成熟、稳定、可靠的技术方案和采取了各种环... ---摘自《报告表编制内容与目录》
645135144
单压低参数回热余热发电系统、玻璃窑余热发电锅炉、一种调节过热蒸汽温度的减温系统、热水闪蒸除氧装置","河北省邢台市沙河市桥东办事处辛寨村南安全实业公司院内",... ---摘自《发文版》
静看花开花落
75t/h 过热蒸汽压力 9.8MPa 过热蒸汽温度 540℃ 锅炉效率 90% 燃料种类 石煤+动力煤掺烧 背压汽轮机: 型号 B18-8.83/0.6 额定功率 18MW 额定进汽压力 8.83MPa 额定进 ---摘自《湖南安化经济开发区》
ZCYTheFirst
进口及出口水温表(、过热蒸汽温度表、排烟处氧量表(、排烟温度表(、炉膛负压表、 燃料计量装置(、 燃烧自动控制装置 (1)缺失或者损坏1项扣2分,带(号项目扣4分; ... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG XXXXX-201X》
麒麟兔爷
吹灰蒸汽用量,降低排烟温度,提 高锅炉效率,减少结焦几率。 1000MW机组 华电邹县发电有 限公司1000MW# 7超超临界直流 锅炉 180 1315 3472 5 20 1500 54 143 17 电站锅炉... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
lqwzrs
汽,它主要包括燃烧工艺、蒸汽发生和 汽水分离工艺。控制方案中包括锅炉汽包水位控制系统、蒸汽 压力控制系统、过热蒸汽温度控制系统、燃烧过程控制系统和 炉膛压力控制系... ---摘自《琼都》
喜太狼911
锅炉出口主蒸汽温度","K0301-11","铠装芯装配式耐磨热电偶","过热蒸汽","工作温度:400℃;压力:4MPa;工艺管径∅273*11保温层厚度:200mm","量程... ---摘自温度
qksr
与高温循环气体换热后蒸汽温度升到约425℃,经过喷水式减温器将蒸汽温度调整至约 375℃,再进入二次过热器最终使蒸汽达到480℃。 在二次过热器出口至主蒸汽切断阀之间的... ---摘自《前言》
sunny爹
锅炉的设计必须符合下列要求: 采用中温中压的余热锅炉过热蒸汽参数400℃,4MPa,锅炉蒸汽量由厂家自定。 采用水平(卧式)布置,自然循环形式。 余热锅炉膜式水冷壁... ---摘自《目录》
sunny爹
燃气蒸汽锅炉(含燃烧器、鼓风机)参数: 75t/h(3台);工作压力1.6Mpa;蒸汽温度300℃(具体参数以招标文件为准)。 氮氧化物NOx排放值(含氧量3%时):<30mg/m3。 1.6... ---摘自《目录》
芳甲窍交
994 – 0001 型水浴式蒸汽减温器 用于将过热蒸汽减温至饱和蒸汽温度 概述 若生产过程需要用饱和蒸汽加热,当只有过热蒸汽来源时,则 需将过热蒸汽减温至所需温度的饱和蒸汽,... ---摘自《994 – 0001 型水浴式蒸汽减温器》
645135144
管道系统阀门的控制与调节 1.6 锅炉房安全管理的有关要求 (2) 技能实训内容 2.1 正常运行中过热蒸汽温度的调整 2.2 热水锅炉系统温度的调整 2.3 判断正常运行中锅炉燃烧工况... ---摘自《《热力司炉工》(三级)培训计划》
无理的喜欢
脱硫剂量控制、空气量控制、返料量控制蒸汽温度及压力控制、给水流量控制、通风量控制。 、循环流化床锅炉的自动保护有哪些? 循环流化床锅炉的自动保护包括:炉膛监控... ---摘自《鳢缠跏?》
旋风
过热蒸汽温度控制系统 过热蒸汽温度锅炉生产过程的重要参数,一般由锅炉和汽轮机生产的工艺确定。从安全生产和经济技术指标上看,必须控制过热蒸汽温度在允许范围之内... ---摘自锅炉控制系统》
没心没肺DR
蒸汽锅炉(尤其是电站锅炉)的重要部件 • 过热器的作用:提高蒸汽温度与压力可提高机组的循环效 率,蒸汽温度的提高受到金属材料的限制,蒸汽压力的提 高主要受到汽轮机... ---摘自锅炉原理 II》