编辑: kr9梯 话题热度:290 2019-10-13
关键词: 锅炉,设计,燃油,锅炉设计,燃油锅炉 添加资源
资源与摘要 编辑
匕趟臃39
(电热锅炉除外) 故应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和... 水质参数按一般生活污水水质设计,总共五 部分组成,a、初沉池,b、接触氧化池,c、... ---摘自《@晟孚锅炉
hgtbkwd
锅炉设计数据综合表(可参照GB/T 10180); i) 锅炉烟气酸露点测试和计算结果汇总表。 此外,也可参考TSG G0003-2010附件C中的锅炉能效测试报告,来设计报告格式。 附录A... ---摘自《-》
迷音桑
现场检查发现该单位北侧锅炉房内有1台燃油锅炉,处于运行状态,装有配套的环保设施,且设施正常运转,经与信访人联系,该问题已解决。我局要求该单位采取有效措施,确保... ---摘自《上报版》
苹果的酸
伯勒-锅炉设计工艺计算软件 Bole-BoilerPlantDesignProcessCalculationsoftware B-BPCs B-BPCs软件是针对工业锅炉设计工艺计算开发的一款工程计算软件,实现了锅炉房的 ... ---摘自《伯勒-锅炉设计工艺计算软件》
麒麟兔爷
消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求 划分了防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为 3310 ㎡,设置了歌厅、洗浴桑拿房、... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
252276522
民用建筑与燃油或燃气锅炉房、 蒸发量或额定热功率大于本条规定的燃煤锅炉房的 防火间距应符合本规范第 3.4.1 条有关丁类厂房的规定,与10kV 及以下的预装式变电 站的防火间... ---摘自《UDC》
星野哀
锅炉设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 DB11/T 1322.49—2018 2 GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50365 空调... ---摘自《DB11》
ok2015
燃煤常压热水锅炉,直供系统,供回水温度为 85/65℃,设计压 力0.4Mpa, 为礼贤镇中心卫生院提供采暖热源。 本项目拆除原有1台0.7MW和1台1.4MW 燃煤常压热水锅炉及其配... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
匕趟臃39
B 650 500 500 燃油锅炉 全部油品 A 500 300 300 轻柴油、煤油 B 500 400 400 其他 600 燃气锅炉 以高炉煤气、焦炉 煤气为燃料的锅炉 全部区域 100 100 100 其它燃气锅炉 50 50 ... ---摘自《DB44》
hgtbkwd
的燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油设置在室内的电力 变压器,可以采用二氧化碳等气体灭火系统。另外,对于变压器,目前还有一... ---摘自《建筑防火通用规范》
过于眷恋
ICS H DB61 陕西省地方标准DB61/XX-XXXX DB61/XX-XXXX 锅炉设计文件鉴定评审细则 (征求意见稿) XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX实施 陕西省质量技术监督局发布DB61/... ---摘自《ICS》
star薰衣草
在下列锅炉容量(MW)下的设计效率(%) 0.7 1.4 2.8 4.2 7.0 14.0 >28.0 燃煤烟煤73 74 78 79 80 74 76 78 80 82 燃油、燃气86 87 87 88 89 90 90 【条文说明】锅炉运行效率是... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
向日葵8AS
燃油、 燃气锅炉间及燃烧设备间与相邻的辅助间之间的隔墙, 应为防火墙, 隔墙上开设的门应为甲级防火门。 3.3.3 当锅炉间和燃烧设备间与其他建筑物相连或设置在其内部时,... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
黑豆奇酷
通过综合优化设计对工业汽轮机进行通流改造,与锅炉及被驱动机械最佳匹配,在各种工况条件下均保持较高效率,相应地减少了煤炭等能源消耗。本技术不仅提高能源利用率、降... ---摘自《附件2》
梦三石
一、建设项目基本情况 项目名称 两台燃煤锅炉拆改燃气锅炉项目 建设单位 陕西延长石油装备制造有限公司 法人代表 赵宏斌 联系人 王明明 通讯地址 陕西省延安市甘泉县城关镇姚... ---摘自《一、建设项目基本情况》
GXB156399820
锅炉设计规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50187 工业企业总平面设计规范 GB 50472 电子工业洁净厂房设计规范 GB 50494 城镇燃气技术... ---摘自《DB12》
liubingb
6.6.6 考虑到燃油、燃气锅炉房的防火、防爆要求较高,为此对燃油、燃气 锅炉房的控制室与锅炉房的隔墙要求应为防火墙,观察窗也应为具有一定 防爆能力的固定玻璃窗。 6.6.9 ... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
xwl西瓜xym
锅炉设计规范 火力发电厂劳动定员标准(试行) DL/T 794 火力发电厂化学清洗导则 DL/T 1052 节能技术监督导则 DB46/T 180 工业锅炉节能技术规范 DB46/291 特种设备使用安... ---摘自《DB46》
人间点评
燃油的设施 第3.2.1 条 锅炉房的供油系统宜采用经锅炉燃烧器的单管循环系统。 第3.2.2 条 锅炉房的供油管道宜采用单母管;常年不间断供热时,宜采用双母管。回油管道应 采用单... ---摘自《第一章 总则》
过于眷恋
锅炉设计规范》 GB50093 《自动化仪表工程施工及验收规范》 GB50131 《自动化仪表工程施工质量验收规范》 GB50231 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB... ---摘自《ICS》
发帖评论
发布一个新话题