编辑: 赵志强 | 2014-02-11 |
1 1.1 概述.1 1.2 技术指标.1 1.3 功能特性.1 第2章安装与接线.3 2.1 机箱安装.3 2.2 内部结构.4 2.3 电源连接.4 2.4 回路安装.5 2.5 外围部件的安装.5 2.6 上电测试.6 2.7 接线图.7 第3章跳线.9 3.1 主控板跳线.9 3.1.1 主控板跳线的出厂默认设置.9 3.1.2 电磁阀启动延时时间设置.11 3.1.3 面板紧急放气延时方式设置.11 3.1.4 外部手动放气按钮延时方式设置.11 3.1.5 面板紧急放气受键盘锁控制设置.12 第4章端子.12 4.1 端子位置.12 4.2 输入端子的使用.14 4.2.1 主控板上的输入端子.14 4.2.2 输入端子接线方式.14 4.2.3 主控板上的输入端子说明.15 4.3 输出端子的使用.17 4.3.1 输出端子的接线方式.17 4.3.2 主控板上的输出端子说明.18 第5章面板显示说明.20 5.1 显示板说明.20 第6章键盘操作说明.23 6.1 显示板上的按键.23 第7章一般故障的排除方法.25 阅读提示 工程安装,请查阅第
2 章安装与接线;
如遇到工程要求,需要更改接线方式, 请 查阅第
3 章跳线和第
4 章端子. 用户使用,请查阅第
5 章面板显示说明和第
6 章键盘操作说明. 警告: 在系统安装、故障查找或维护操作时,必须确保所有电磁阀(电爆管)从它 们所驱动的各种器件上拆下.这样,可确保不会因误操作或错误接线而使灭火装 置误动作,造成意外损失. 敬告: 紧急放气 键为一次性使用,非紧急情况请勿按压! 版本号:5022140109 JB-QBL-QM200 火灾报警控制器/气体灭火控制器
1 第1章产品介绍 1.1 概述 JB-QBL-QM200 火灾报警控制器气体灭火控制器是由深圳市泛海三江电子有限公司开发和生产 的.它是具有气体灭火功能的火灾报警控制器,JB-QBL-QM200 的功能及特性完全符合国家标准 GB4717-2005《火灾报警控制器》和GB16806-2006《消防联动控制系统》的要求,它和现场手动/ 自动切换控制盒、紧急启动/停止切换控制盒、声光报警器、放气指示灯、失重显示盘、启动气瓶、 灭火剂瓶组等组成完整的报警及气体灭火控制系统. JB-QBL-QM200 主要用于各种有管网或无管网高/低压二氧化碳灭火系统、FM-200(七氟丙烷) 灭火系统、泡沫灭火系统、气溶胶灭火系统、IG541(烟烙尽)气体灭火系统和其它替代哈龙(卤代 烷)的灭火系统.可挂接普通开关量探测器,进行火灾探测和报警;
通过内部继电器直接控制气体 灭火设备和相关警报、联动装置.可广泛应用于计算机房、资料室、配电室、变电室、通讯基站等 场所. 1.2 技术指标 1.交流输入电压:AC 220V±20%,50Hz 交流输入功率:≤120W 直流备电:DC24V 7.0Ah(由2节DC12V 7.0Ah 串联构成) ,全密封免维护蓄电池 2.直流 24V 电源输出电流: 长期持续:6A 瞬态(小于
3 秒) :8A 3.使用环境: 温度:-10℃ ~ +55℃ 湿度:≤95%RH(40℃ 无凝露) 4.容量: 探测器回路数目:2 个回路,分别接普通感温、感烟火灾探测器 每个回路可接探测器数目:≤20 只(普通探测器) 5. 探测器回路线制:2 线制 6. 探测器回路长度:≤1000 米7. 回路报火警门限电压:≤9.1V 回路故障门限:≥21.3V (在电源电压为 24V 时) 回路报警输出电流:≤8mA (在电源电压为 24V 时) 8. 继电器触点容量:所有继电器均为 7A / 24VDC 9. 输出回路限流: 电磁阀驱动输出回路:≤3A 其它驱动输出回路:≤1A 1.3 功能特性 1. 提供