4 2.2 内部结构 图2.2 内部构造示意图 图2.2 描述了 JB-QBL-QM200 的内部构造示意图,图中所指各部分名称: 2.3 电源连接 JB-QBL-QM200 使用 AC 220V/50HZ 单相交流电.当交流供电电压在 220V±20%范围内变动 时,开关电源 PS-06 将正常运作,给系统各部分供电.如果此时备用电池未充满,开关电源将对其 充电.若交流供电电压超越此范围,开关电源进入保护状态,系统改为由备用电池供电,直至供电 电压恢复正常.对供电电压可能长时间超过 270V 的地区,必须通过稳压设备接入,否则将可能对开 关电源造成损害,稳压设备的功率需超过 300W.备用电池在充满状态下可维持系统正常工作(正常 监控状态)48 小时.因此,为使系统长时间可靠运行,必须保证系统所接入的交流供电电压可长时 间处于 220V±20%之间,停电时间不超过

48 小时. 警告:交流供电电压不可大于 300V,否则将造成开关电源损坏. 备用电池使用两节 12V/7.0Ah 的蓄电池, 如图 2.3 所示接线. 电池连接线已附在 JB-QBL-QM200 机箱中,由开关电源 PS-06 的BAT 接口引出. 蓄电池安装时应先将其固定在机箱内, 再按图 2.3 接线, 否则易引起短路. 警告:蓄电池的接线错误,将导致蓄电池损坏,并可能损坏开关电源 PS-06. 1:显示板 2:主控板 3:PS-06 电源 4:电池

5 1

2 V

7 A h 电池12V7Ah电池++--红黑红图2.3 备用电池接线图 2.4 回路安装 JB-QBL-QM200 整机接线图见图 2.7 和图 2.8.如需了解跳线的出厂默认设置和设置方法请参 考第

3 章中所述;

如需了解控制板上各端子的位置、用途、出厂默认配置、详细特性等请参考第

4 章所述. JB-QBL-QM200 机箱的顶端有

5 个出线孔,请将连接线从出线孔中引入机箱.图2.6 所示是机 箱顶部出线孔的位置. 图2.6 机箱顶部出线孔 注意事项: ? 电磁阀(电爆管)回路的安装必须极度谨慎,请确保电磁阀的安装在系统加电之前进行,并 且在加电测试之前,请确保所有电磁阀从它们所驱动的各种器件上拆下;

? 输出回路和输入回路应使用各自的走线管.输出回路和输入回路的地线(GND)不能共用, 应 分别接在相应的接线端子上.电磁阀驱动回路最好有单独的回路地线. ? 系统安装、接线应满足国标 GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求;

? 建筑物应具有防雷、避雷装置,并符合 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》的有关要求, 南方地区尤其应注意,否则可能会为雷电而造成系统损坏,对此本公司不承担责任;

? 消防控制室应设有接地体,应选用截面不小于 4mm

2 的铜芯软导线将控制器的接地端子与接 地体相连,确保控制器接地牢固、可靠.否则,可能会因为接地不好而降低控制器的抗干 扰能力,使机壳带电,危及人身安全,对此本公司不负有责任. 警告: 在系统安装、故障查找或维护操作时,必须确保所有电磁阀(电爆管)从它们所驱 动的各种器件上拆下.这样,可确保不会因误操作或错误接线而使灭火装置误动 作,造成意外损失. 2.5 外围部件的安装 1. QM-MA-01 手动/自动切换盒 QM-MA-01 在JB-QBL-QM200 中的接入方式如下表所示:

6 QM-MA-01 手动/自动切换盒 引出端子 JB-QBL-QM200 控制器 接入端子 端子名称(含义)

1 主控板端子

1 +24V(+24V 电源)

2 主控板输入端子 GND(18 和19 之间) AGND

3 主控板端子

20 A/M(手/自动信号输入端)