编辑: 赵志强 | 2014-02-11 |
2 个探测器接入回路,回路采用
2 线制方式,可连接本公司生产的各类普通感烟、感 温探测器;
采用完善的代码冗余和数字去噪技术进行烟浓度和温度检测,保证系统的高稳 定性;
具备优良的火警反应速度,最大报警延迟
2 秒;
2. 可接入紧急启动按钮、紧急停止按钮或紧急启动/停止切换控制盒,保证在紧急情况发生时 或设备现场维护时,系统的工作完全受控;
3. 提供放气确认(现场压力反馈)信号接入接口;
4. 可接入现场手动/自动切换控制盒,用于设置系统的工作状态,现场手动优先;
2 5. 可接入失重显示盘给出的失重报警信号;
6. 提供单一火警报警输出、复合火警报警输出功能,输出方式可设置为无源节点输出和+24V 有源输出,可用作封闭信号,以控制通风、空调等设备;
7. 提供放气指示灯驱动输出功能;
8. 提供警铃、声光报警器驱动输出功能;
他们的消声方式可由外接消音按钮或面板声光启停 和警铃启停按键控制消音;
9. 提供独立的电磁阀驱动输出端口,支持 3A(24V)电磁阀(电爆管)启动电流;
10.可预置 0~30 秒电磁阀(电爆管)自动启动延时时间,并提供启动倒计时显示,自动启动延 时时间是由显示板上的跳线来设置的;
手动启动的延时方式也可由用户设置,手动启动延 时方式也是由显示板上的跳线来设置的;
11. 提供输入回路的断路故障检测功能和输出回路(有源输出方式)的短、断路故障检测功能;
12.全面监控各类故障.当故障排除时控制器自动恢复,无需人为干预;
13.引入硬件 WATCHDOG 技术,保证软件工作稳定可靠;
14.采用硬件电源自适应技术,保证了系统可在外部供电异常波动时稳定工作;
15.主备电采用全电子式切换,使切换可靠、顺畅、无接缝;
16.备用电池状态智能监控,具有过充和过放保护功能,有效地延时了电池的使用寿命;
17.系统采用低功耗设计,备电连续工作时间大于
48 小时. 18.键盘锁密码保护,防止误操作;
19.具有历史信息记录功能,可记录
999 条火警信息、999 条故障信息和
999 条放气信息.
3 第2章安装与接线 2.1 机箱安装 JB-QBL-QM200 系统被装置在薄钢板机箱内,安装时必须利用机箱背面的装挂孔将其牢固装挂 在干燥、平整且有足够承重能力的表面上,并在其周围有足够的空间便于走线和打开控制器门.安 装孔位如图 2.1 所示. 深圳市泛海三江电子有限公司 传真: 深圳市泛海三江电子有限公司 服务热线:400-7700-119 传真:+86(755)86223939 火警 故障 主电欠压 备电欠压 主电故障 备电故障 手报故障 气体灭火控制器 总故障总火警键盘操作 声光启停 本机消音 查询机检查询时间 警铃启停 手动/自动 远音故障 自检指示 电源指示 延时中止 复位火灾报警控制器 JB-QBL-QM200 系统故障 火警 故障 第一 回路 第二 回路 掉载故障 失重故障 入线故障 出线故障 手动声光故障 放气指示 自动放气延时 放气启动 放气确认 手动报警 紧急 放气 图2.1 机箱安装孔位 机箱安装时应满足以下条件: ? 控制器机箱正面必须至少保留
1 米以上的空间便于操作. ? 机箱顶部有出线孔,必须保留至少 30CM 空间以便于走线. ? 机箱底部距地面高度 1.1~1.3 米. ? 必须保证机箱侧面的散热孔(兼出音孔)畅通. ? 系统必须良好接地.如果交流输入的接地端没有良好接地,请使用机箱底板上所提供的接 地端子使系统良好接地,对地电阻必须≤5Ω. ? 系统只能置于室内.