编辑: 赵志强 | 2014-02-11 |
4 主控板输入端子 GND(18 和19 之间) AGND
5 主控板端子
7 火警输出端
6 主控板端子
3 放气输出端 在上述接入方式中应注意,出厂时在主控板端子
20 上连接的黑色短接线应拆除,手动/自动 切换盒的端子
2 和4可以在切换盒内用导线连接起来,然后引一根导线连接到主控板输入端 子GND(18 和19 之间) . 2. QM-AN-01 紧急启动/停止切换盒 QM-AN-01 在JB-QBL-QM200 中的接入方式如下表所示: QM-AN-01 紧急启动/停止切换盒 引出端子 JB-QBL-QM200 火灾报警控制器 接入端子 端子名称(含义)
1 主控板输入端子 GND(18 和19 之间) AGND
2 主控板端子
1 +24V(+24V 电源)
3 GND(18 和19 之间) AGND
4 主控板端子
19 紧急停止信号输入端
5 主控板端子
1 +24V(+24V 电源)
6 主控板端子
17 紧急启动信号输入端
7 主控板端子
7 单一火警有源输出端 在上述接入方式中应注意,出厂时在控制板端子
19 上连接的黑色短接线应拆除,可以将 紧急启动/停止切换盒的端子
1 和3用导线连接,引一根线连接到控制器 GND(端子
18 和19 之间) ,将切换盒端子
2 和5用导线连接,引一根线连接到控制器+24V(控制器端子 1) . 2.6 上电测试 在系统交付使用前,必须进行全面的测试. 上电测试以前,请再次检查所有接线是否连接无误(包括电池连接线).按下开关电源(PS-06) 上的主电开关和备电开关将给系统加电. 键盘操作请参考第