编辑: 赵志强 2014-02-11

4 主控板输入端子 GND(18 和19 之间) AGND

5 主控板端子

7 火警输出端

6 主控板端子

3 放气输出端 在上述接入方式中应注意,出厂时在主控板端子

20 上连接的黑色短接线应拆除,手动/自动 切换盒的端子

2 和4可以在切换盒内用导线连接起来,然后引一根导线连接到主控板输入端 子GND(18 和19 之间) . 2. QM-AN-01 紧急启动/停止切换盒 QM-AN-01 在JB-QBL-QM200 中的接入方式如下表所示: QM-AN-01 紧急启动/停止切换盒 引出端子 JB-QBL-QM200 火灾报警控制器 接入端子 端子名称(含义)

1 主控板输入端子 GND(18 和19 之间) AGND

2 主控板端子

1 +24V(+24V 电源)

3 GND(18 和19 之间) AGND

4 主控板端子

19 紧急停止信号输入端

5 主控板端子

1 +24V(+24V 电源)

6 主控板端子

17 紧急启动信号输入端

7 主控板端子

7 单一火警有源输出端 在上述接入方式中应注意,出厂时在控制板端子

19 上连接的黑色短接线应拆除,可以将 紧急启动/停止切换盒的端子

1 和3用导线连接,引一根线连接到控制器 GND(端子

18 和19 之间) ,将切换盒端子

2 和5用导线连接,引一根线连接到控制器+24V(控制器端子 1) . 2.6 上电测试 在系统交付使用前,必须进行全面的测试. 上电测试以前,请再次检查所有接线是否连接无误(包括电池连接线).按下开关电源(PS-06) 上的主电开关和备电开关将给系统加电. 键盘操作请参考第

6 章所述.面板指示请参考第

5 章所述. 请按照本手册检测系统的所有功能是否正常,其中显示板上的紧急启动按钮为一次性塑料破碎 按钮,其测试可通过短接显示板背面的跳线 JP11 到ON 位置. 系统测试时,若发现由于负载启动冲击电流太大而造成控制器复位或其它非正常现象,一般应 考虑采用外控 24V 电源.另外也可在驱动回路串接一个 10~20Ω/3W 的限流电阻,或在负载两端反 向并接........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题