(一)违反 强条 之处:? 无
(二)违反 强标 之处:?
1、水泥搅拌桩处理地基,等效压缩模量计算未见.变形计算未见.不符合JGJ79-2012 第7.1.7条.
2、楼梯计算书中钢筋弹性模量与混凝土弹性模量比计算有误.楼梯板裂缝计算也有 误.不符合GB50010-2010第7.1.2条.
(三)设计深度 1)50#楼单体水泥搅拌桩平面图与地库不一致. 2)地库外墙D-D设计截面厚度不一致,计算按最厚的取,应有相关说明.裂缝验算 设计人 丁洪波 专业........