编辑: 丑伊 | 2016-11-02 |
1 江苏晟泰置业有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 晟泰一品开发项目1#~57#、44#45#48#49#楼地库、地下人防工 程项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单 位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回 复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见格 式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查 意见回复单】 二一七年一月二十五日 (审查机构公章) (附25页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称晟泰一品开发项目1#~57#、44#45#48#49#楼地库、地下人防工程 建设单位江苏晟泰置业有限公司 项目地址 仪征市 建筑总高度53.55 M 建筑面积 189224.31 M2 建筑层数1#框架四层,2#、3#、4#、8#框架五层,地下一层;
5#~7#、9#~46#框架地上 三层+车库层;
44#、45#、48#、49#地库一层;
47#~49#楼车库层+地上六层+阁 楼层,50#楼地下一层+地上六层+阁楼层;
51#~54#地上十一层,地下二层55#~ 57#地上十八层,地下二层;
场地类别Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级一级 基础形式 桩基/筏基 结构体系框架 送审日期 2017-1-12 勘察 单位 南京东大岩土工程技术有限公司 资质等级 甲级 设计 单位 中外建工程设计与顾问有限公司 资质等级 审查意见审查 范围 本次审查不包含:无. 建设 单 无违反相关法律、法规规定的问题. 位、 勘 察设 计企 业和 注册 执业 人员 员以 及相 关人 员 违反 相关 法律、 法规 规定 的情 形 违反 国家 及地 方节 能建 筑设 计标 准和 节能 要求 的情 形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (勘察)专业审查意见
(一)、? ? ? ? ? 违反 强条 之处:无
(二)、? ? ? ? ? 违反 强标 之处: 1.???根据报送的施工图,43#楼一般性勘探孔深度未达到GB?50021-2001?4.9.4条第1 款的要求. 本次审查为施工图复审. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 设计人 唐林 专业负责人 赵裕锋 审核人 赵裕锋 注册师 赵裕锋 执业印章号 3204521- AY002 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 潘大德 认定证书号 10161-G1001 日期审查人 认定证书号 2017-01-22
4 (建筑节能)专项审查 建筑专业:
(一)、违反 强条 之处: 无
(二)、违反 强标 之处: 无
(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.2#-4#、8#、5#-7#、10#-12#、9#、14#、25#-27#、30#-32#、44#、45#、46#、47# 楼设计绿建一星,应有满足此标准的对照表. 2.1#-57#楼绿色专篇的样式不完全正确,其中场地内无超标排放的污染物交代不全 面. 3.1#-57#楼女儿墙、阳台、空调搁板等保温层应包裹冷桥部位. 4.1#-4#、8#、9#、14#、33#、38#、42#、44#、45#楼居住建筑节能设计使用断热铝合 金型材,应交代断热片的具体要求. 5.1#-57#楼设计窗小面应能指导施工,窗小面可使用保温砂浆,应交代清楚. 6.2#-4#、8#楼太阳能集热板应有具体的布置(屋顶平面等部位均未布置). 7.2#-4#、8#、48#-57#楼防护楼板节能计算书、节能专篇20厚保温隔声板,节能构造 中15厚保温隔声板,不一致;