同时隔声构造应设置到位. 8.2#楼建筑的体形系数节能计算书为0.29,节能专篇为0.32,应核实;
2#-47#设计使 用6高透光LOW-e+12AR+6透明断热铝合金型材的外门窗,传热系数2.0,应有依据. 9.2#-4#、8#工程做法表中楼面做法应与节能专篇、节能构造一致;
应有卫生间防水保 温构造做法(包括降板构造做法). 10.5#-7#、10#-12#、13#、23#、28#、25#-27#、30#-32#、33#、35#-37#、40#、 41#、38#、42#设计绿色建筑专篇中分隔住宅与非居住用途空间的楼板空气声计权隔声 量应大于55DB. 11.1#楼缺各部位的节能构造大样图. 设计人 郝金鹏 专业负责人 白玺 审核人 路俊 注册师 白玺 执业印章号 1100670-031 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-01-15
5 (建筑节能)专项审查 12.1#楼设计外墙使用砂加气混凝土砌块导热系数0.18,修正系数1.25,应使用专用砂 浆砌筑. 设计人 郝金鹏 专业负责人 白玺 审核人 路俊 注册师 白玺 执业印章号 1100670-031 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-01-15
6 (给排水节能)专项审查
(一)无违反 强条 之处. ? ? ? ? ?
(二)无违反 强标 之处. ? ? ? ? ?
(三)其他: ? ? ? ?
1、热水供水和循环系统,管道循环泵设计有误,热水供水和循环系统干管应设计 到位.(9#14#、13#23#28#、18#、33#、38#42#、46#47#)? ? ? ? ?
2、住户卫生间超3个,热水供应系统应设循环系统.参GB?50555-2010,4.2.4第 2条.(2#、3#4#、5#6#7#10#11#12#、8#、15#16#20#21#、17#22#、19#24#、 25#26#27#30#31#32#、29#34#、35#36#37#40#41#、39#43#、44#、45#)? ? ? ? ?
3、节能专篇选用有误,应为居住建筑.(2#、3#4#、8#、9#14#、13#23#28#、 18#、33#、38#42#、44#、45#、48#、49#、50#) ? ? ? ?
4、请与建筑专业复核屋面构造是否对太阳能热水器运行产生影响.(46#47#)? ? ? ? ?
5、复核给水系统用水点供水压力,不应大于0.20MPa.参GB?50555-2010, 4.1.3.(51#~54#)? 设计人 刘丽兰 专业负责人 杨丽娟 审核人 高娟 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2017-01-22
7 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、补充电梯的节电措施.(46#47#?51#~57#?)
2、汽车库照明应采取节能控制措施.(46#47#?)
3、自行车库走道应设部分灯具不经延时开关控制.(46#47#?48#?49#?50#) 设计人 谢静 专业负责人 张乃民 审核人 张乃民 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-01-20
8 (暖通节能)专项审查 居住建筑
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、绿色设计专篇中太阳能热水供应系统供应层数应指明具体楼层号. 地下人防车库
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题: 无 设计人 罗文艳 专业负责人 江滔 审核人 江滔 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数