编辑: 丑伊 | 2016-11-02 |
6 违反强制性标准数
70 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-01-15
11 (结构)专业审查意见 人防地库
(一)违反 强条 之处:? 1)甲级桩基,高层与地库柱间沉降差未计算.不符合GB50007-2011第5.3.1条.
(二)违反 强标 之处:? 1)总图显示50#楼与地库很近,高差近4m,又是淤泥质土.应补充地基稳定性计算. 不符合GB50007-2011第5.4.2条.
(三)设计深度 1)计算书字太小,无法辨识.计算书中轴线号与设计图不一致. 2)强调灌注桩、抗拔预制方桩和水泥搅拌桩的施工顺序.强调47#~50#楼与地库的施 工顺序. 3)50#楼L轴基础与地库冲突.地库临近47#~50#楼,基坑肥槽应特别处理. 1#(四层商业) 结构
(一)违反 强条 之处:? 无
(二)违反 强标 之处:? 1)楼梯计算书中钢筋弹性模量与混凝土弹性模量比计算有误.楼梯板裂缝计算也有 误.不符合GB50010-2010第7.1.2条.
(三)设计深度 1)恒荷载手工导算未见,板自重未打开打印.小楼梯荷载等效也应说明. 2)柱图未见层高表.两桩承台箍筋肢数未标. 3)11/L~M轴板支座钢筋应两边等长. 2#~57#共性问题
1、本工程场地自然标高黄海高程4.0m左右,大量道路完成面标高仍在5.5m左右,通过 人为大面积回填土形成3m左右高差,不仅会对淤泥质土中预制方桩产生重大影响.而 且挡土墙和回填土不能可靠地约束建筑物,使得计算的地下室不成立. 设计人 丁洪波 专业负责人 赵青 审核人 赵青 注册师 赵青 执业印章号 1100670-S011 违反强制性条文数
8 违反强制性标准数
131 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2017-01-24
12 (结构)专业审查意见 不仅要在预制桩四周布置深搅桩,而且把相关挡土墙和回填土一并纳入设计范围.
2、勘察审查回复将抗浮水位调整到室外地坪,本工程仍取室外地坪-0.5m,有误! 2#3#4#8#(叠加) 结构
(一)违反 强条 之处:? 无
(二)违反 强标 之处:? 1)采用预应力方桩属部分挤土桩,饱和粘性土中桩间距小于3.5d.不符合JGJ94-2008 第3.3.3?-1条.
(三)设计深度 1)户内楼梯竖向转角大样配筋需完善,注意相互锚固和水平锚固长度的要求. 5#6#7#10#11#12#/9#14#/15#16#20#21#/17#22#/19#24#/25#26#27#30#31#32#/29#34# 35#36#37#40#41#/39#43#44#45#/(联排) 结构
(一)违反 强条 之处:? 无
(二)违反 强标 之处:? 1)房屋周边大面积非均匀回填土.存在桩被挤偏的风险,需要验算桩顶水平位移.不 符合JGJ94-2008第3.1.5条. 2)楼梯计算书中钢筋弹性模量与混凝土弹性模量比计算有误.楼梯板裂缝计算也有 误.不符合GB50010-2010第7.1.2条.
(三)设计深度 设计人 丁洪波 专业负责人 赵青 审核人 赵青 注册师 赵青 执业印章号 1100670-S011 违反强制性条文数
8 违反强制性标准数
131 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2017-01-24
13 (结构)专业审查意见 1)部分楼栋板自重未打开打印. 2)多栋地下室仅依靠挡土墙约束土体,不能满足地下室条件,应扣除地下室外土刚度 计算. 3)单桩竖向抗压承载力检测值应增加中性点以上正摩阻力. 13#23#28#/18#/33#/38#42#/(错层联排) 结构
(一)违反 强条 之处:? 无
(二)违反 强标 之处:?
1、水泥搅拌桩处理地基,等效压缩模量计算未见.变形计算未见.不符合JGJ79-2012 第7.1.7条.
2、楼梯计算书中钢筋弹性模量与混凝土弹性模量比计算有误.楼梯板裂缝计算也有 误.不符合GB50010-2010第7.1.2条. 46#47#/48#/49#/50#(花园) 结构