0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-01-18

9 (建筑)专业审查意见

(一)、违反 强条 之处: 1.2#-4#、8#楼设计应有信报箱的布置,应符合GB50096-2011第6.7.1条规定. 2.1#楼一层、三层等部位的 电设备间 设置乙级防火门.不符合GB50016-2014第6.2.7条规定. 3.地下人防工程防火分区间设置防火卷帘,应在其旁设置甲级防火门,应符合GB50098 -2009第4.4.2条规定.

(二)、违反 强标 之处: 1.2#-4#、8#、48#-50#楼设计平屋面使用50厚C20细石混凝土,不符合DGJ32/J16-2014 第10.2.1条规定. 2.2#-4#、8#、13#、23#、28#、33#、38#、42#、44#、45#、46#、47#、48#-57#楼设 计卫生间防水构造应考虑防水层的延伸,应符合JGJ367-2015第4.1.6条规定. 3.11#、31#、48#-57#楼电梯门应符合GB50016-2014第6.2.9条规定. 4.9#、14#、13#、23#、28#、17#、22#、18#、19#、24#、29#、34#、33#、35#-37#、 40#、41#、38#、42#、39#、43#、44#设计采光井防护栏杆高度750(下部450高形成可 踏面)设计不符合GB50352-2005第6.6.3.2条规定. 5.48#-50#楼设计露台防护栏杆高度900(建施19的墙身大样1).不符合DGJ32/J26- 2006第4.6.4条规定. 6.1#楼设置储藏室应设置乙级防火门,应符合GB50016-2014第6.2.3条规定. 7.(44#、45#、48#、49#)地库应出入口设置反坡,地库内应设置集水坑,应符合 JGJ100-2015第4.4.

1、4.4.3规定.同时出入口应设置减速安全设施及安全警示标志.

(三)、设计深度及优化建议: 1.设计总平面图中应有消防车道转弯半径的标注,应符合GB50016-2014第7.1.8条规 定. 2.2#-57#楼设计厨房排烟道应考虑排烟道材料的防止回流措施,可选用江苏省颁 设计人 郝金鹏 专业负责人 白玺 审核人 路俊 注册师 白玺 执业印章号 1100670-031 违反强制性条文数

6 违反强制性标准数

70 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-01-15

10 (建筑)专业审查意见 布的标准图集. 3.2#-57#楼应有采光系数的计算. 4.2#-4#、8#、48#-50#楼外墙构造中墙体基层应有明显的防水构造层(设计构造做法 中防水构造层偏薄). 5.2#-4#、8#楼设计北侧的露台相邻,应有安全防范措施. 6.2#-4#、8#楼工程做法表中地1作为地下室的地面,地下室地面应分层交代清楚(包 括防水). 7.2#-4#、8#、48#-57#楼设计卫生间平顶构造做法应有防水构造层. 8.2#-4#、8#、9#、14#、33#、38#、42#、44#、45#、46#楼门窗表的说明应交代铝合 金型材的具体规格要求(说明与设计选用的型材不一致). 9.2#-4#、8#楼一层车库、工具间等的门洞高度,应核实(净高不应低于2.0米). 10.2#-4#、8#楼一层平面图中南侧户型的出入口位于上部阳台的正下方(虽然上部有 坡屋面出挑,不能完全覆盖);

设计露台下部户型凸出于上部户型的露台均构成安全 隐患,应符合DGJ32/J26-2006第4.11.4条规定. 11.2#-4#、8#、48#-50#楼缺坡屋面构造的做法;

2#-4#、8#、51#-57#缺卫生间降板构 造. 12.5#-7#、10#-12#、25#-27#、30#-32#设计采光井应有防排水措施. 13.51#-54#楼设计飘窗防护栏杆应应外窗布置. 14.55#-57#楼不宜使用外平开外窗. 15.1#楼防火分区划分不明确,各商铺均按照一个防火分区划分,各防火分区间的外窗 水平距离应大于2.0米.设计未能完全满足. 16.地下人防工程的防排烟机房等应考虑隔声措施. 17.应核实44#-47#楼的建筑面积. 设计人 郝金鹏 专业负责人 白玺 审核人 路俊 注册师 白玺 执业印章号 1100670-031 违反强制性条文数