编辑: qksr 2019-07-04
上海市互联网数据中心建设导则(2019 版)

2019 年6月目录 1.

总则

1 1.1. 总体要求

1 1.2. 适用范围

2 1.3. 符合性说明

2 2. 体系架构.2 3. 规范性引用文件.3 4. 术语和定义.5 4.1. 主机房 computer room

5 4.2. 不间断电源系统 uninterruptible power system(UPS)5 4.3. 布线 cabling

5 4.4. 水资源使用效率(WUE)5 4.5. 电能使用效率(PUE)5 4.6. 机架设计总功率

6 4.7. 平均机架设计功率

6 4.8. IT 设备上架率(Rackon)6 4.9. 平均机架运行功率(Prack)6 4.10. 数据中心设计总功率

6 5. 缩略语.7 6. 规划与选址.8 6.1. 空间布局

8 6.2. 选址要求

8 6.3. 其他要求

9 7. 建筑与配套.9 7.1. 建筑

9 7.2. 供配电

10 7.3. 制冷与通风

10 7.4. 机架与布线

11 7.5. 安防与消防

11 7.6. 网络

12 7.7. 给排水

12 8. 规模与功能.12 8.1. 规模

12 8.2. 功能

13 9. 安全.13 10. 节能.14 10.1. 建筑节能

14 10.2. 供配电节能

14 10.3. 制冷节能

15 10.4. IT 设备节能

15 10.5. 其他节能

16 11. 营运主体.16 11.1. 资格和资质

16 12. 论证、评估与监测.17 12.1. 一般要求

17 12.2. 综合评估评价体系架构

17 12.3. 关键指标要求

18 12.4. 监测配套

19 附录 A 数据中心 PUE 和WUE 测量方法.20 A.1 概述

20 A.2 基准 PUE 指标的计算公式

20 A.3 基准 PUE 的测量参数及测量点.21 A.4 综合 PUE 指标的计算公式

24 A.5 综合 PUE 的测量参数及测量点.27 A.6 WUE 指标的计算公式

28 A.7 WUE 指标的测量参数及测量点.28 A.8 能耗的间接测量和估算

28 A.9 测量周期和频率

29 A.10 测量设备和系统

30 A.11 能效数据信息备注要求

30 引言 为促进本市 五个中心 、卓越的全球城市和具有世界影响力 的社会主义现代化国际大都市建设,落实《上海市推进新一代信息基 础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年) 》 要求, 控制本市互联网数据中心建设和新增能耗, 实现合理布局,特制定《上海市互联网数据中心建设导则(2019 版) 》 (以下简称导则) . 本导则共分

12 章,总则部分阐述了总体要求、适用范围、符合 性说明等,术语和定义部分汇总了主要的专用术语,并进行定义或说 明. 其余部分对本市互联网数据中心建设的规划与选址、 建筑与配套、 规模与功能、安全、节能、营运主体以及论证、评估与监测等方面进 行了规范. 本导则执行过程中如有意见和建议, 请寄送上海市经济和信息化 委员会(世博村路

300 号5号楼

1003 室,邮编 200125) ,以便今 后修订时参考. 本导则由上海市经济和信息化委员会组织编制, 中国信息通信研 究院具体承担.解释权归上海市经济和信息化委员会.

1 上海市互联网数据中心建设导则 1.总则 1.1.总体要求 严控本市互联网数据中心(以下简称 IDC)规模、布局和用能, 坚持 限量、绿色、集约、高效 ,在满足必需和限制增量的前提下, 建设 存算一体,以算为主 的高水平 IDC,为推动高质量发展、创 造高品质生活, 提升城市能级和核心竞争力提供坚实有力的信息基础 设施支撑. 在本市建设 IDC 应满足以下要求:

1、功能定位方面:服务城市功能性、枢纽型、创新型等基础平 台建设,支撑人工智能、大数据、工业互联网、金融服务等重点产业 发展,促进城市管理和社会治理智能化水平提升等重大项目应用.申 报主体需提供符合以上功能定位的明确的业务需求清单及相关意向 协议.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)