6 4.6.机架设计总功率 机架设计总功率是指数据中心 IT 设备的设计总功率. 4.7.平均机架设计功率 平均机架设计功率是指机架设计总功率除以总机架数. 4.8.IT 设备上架率(Rackon) IT 设备上架率是指实际上架机架的设计功率与机架设计总功率 的比值. 假设机架总设计功率为 X kW,其中,M 个上架的机架设计功率为 AkW,N 个上架的机架设计功率为 BkW,那么,IT 设备上架率为: Rackon=[M*A+N*B]/X. 4.9.平均机架运行功率(Prack) 平均机架运行功率是指实际已运行机架的平均功率. 假设实际运行的机架中,M 个机架的实际运行功率为 AkW,N 个 机架的实际运行功率为 BkW,那么,平均机架运行功率为: Prack=(M*A+N*B)/(M+N) (kW) 4.10. 数据中心设计总功率 数据中心设计总功率是指满足所有机架在设计功率内满负荷正 常运行条件下,IT 设备、制冷系统、供配电系统以及照明等配套设

7 施所需的全部功率. 5.缩略语 AR 增强现实 Augmented reality CFD 计算流体动力学 Computational fluid dynamics GWP 全球变暖系数值 Global warming potential HVDC 高压直流电源 High-voltage direct current IDC 互联网数据中心 Internet data center IGBT 绝缘栅双极型晶体管 Insulated gate bipolar transistor IT 信息技术 Information technology LED 发光二极管 Light emitting diode ODP 臭氧层破坏潜能值 Ozone depletion potential PUE 电能使用效率 Power usage effectiveness UPS 不间断电源系统 Uninterruptible power system VR 虚拟现实 Virtual reality WUE 水资源使用效率 Water usage effectiveness

8 6.规划与选址 6.1.空间布局 本市建设 IDC,在空间上分为适建区、禁止区、限制区. 6.1.1. 适建区为本市外环以外区域,既有工业区内优先.布局应 符合城市总体规划和区域功能定位,与产业发展形态相结合,有效发 挥信息基础设施支撑作用. 6.1.2. 禁止区为本市中环以内区域.在禁止区内不得新建 IDC. 6.1.3. 限制区为适建区和禁止区之外的区域.限制区内严格限制 建设 IDC. 6.2.选址要求 本市建设 IDC,选址基础条件应符合以下要求: 6.2.1. 应综合考虑市电接入的可靠性和扩展性,宜优先利用现有 电力资源.宜靠近 220KV 以上等级且配置冗余度高的电源点.宜引入 一类市电,市电供电平均每月停电次数不应大于

1 次,平均每次故 障时间不应大于 0.2 小时;

6.2.2. 应靠近干线通信线路,具备多路由接入条件. 6.2.3. 宜在直线距离

300 米范围有一路自来水管网,满足 IDC 冷 却用水需求. 6.2.4. 应避免有害气体、粉尘、洪水、振动、电磁干扰等源头, 机房位置与化学工厂、垃圾填埋场、机场、铁路、高速公路等的距离

9 应符合 YDT2441《互联网数据中心技术及分级分类标准》附录 B 中R3 级的要求.机房位置与核电站、地铁线路、加油站和石油库等的距离 具体要求如下: 表1选址距离要求 场所名称 距离 距离核电站的危险区域 不宜小于 40000m 距离地铁线路 不宜小于 100m 距离加油站/加气站 不宜小于 400m 距离一级石油库 应大于 500m 距离五级石油库 应大于 250m 6.3.其他要求 本市建设 IDC,选址还应满足区域经济密度要求,单位土地税收 应确保不低于所在园区或所在区域平均水平. 申报主体需提供相关土 地权利证书或房屋租赁合同. 7.建筑与配套 7.1.建筑 本市建设 IDC,建筑应符合以下要求: 7.1.1. 主机房的楼面均布活荷载应不小于 12kN/m? . 7.1.2. 主机房货运电梯入口净高应不小于 2300mm,电梯宽度不小

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题