2、选址布局方面:严禁本市中环以内区域新建 IDC,原则上选 择在外环外符合配套条件的既有工业区内, 采用先进节能技术集约建 设,并兼顾区域经济密度要求.申报主体需提供相关土地权利证书或 房屋租赁合同.

3、 资历资质方面: 鼓励基础电信运营商、 大型 IDC 专业运营商、 专业云服务商(含大型人工智能专业服务企业)申报.申报主体须持 有国家或本市颁发的 IDC 运营许可,具备专业的管理和运营团队,具 有大规模数据中心运营经验, 未发生过重大安全事故, 在本市有优质、 长期、稳定的运营服务能力.

2

4、设计指标方面:单项目规模应控制在

3000 至5000 个机架, 平均机架设计功率不低于 6kW,机架设计总功率不小于 18000kW.PUE 值严格控制不超过 1.3.

5、评估监测方面:申报主体应于立项前做好项目论证,并按本 导则要求开展自评估.投入运行前应完成能效监测配套设施建设,并 对接本市相关能效监测管理平台.

6、满足本导则提出的其他要求. 1.2.适用范围 本导则适用于以提升城市能级和核心竞争力为主要目的, 面向国 民经济各行业提供社会化基础信息服务的新建 IDC.企业和单位内部 使用的专业数据中心建设可参照本导则. 1.3.符合性说明 在本市建设 IDC 除应符合本导则外,还应符合现行国家、行业和 本市相关标准和法律法规的规定. 2.体系架构 本导则规定了上海市 IDC 建设的规划与选址、建筑与配套、规模 与功能、安全、节能、营运主体以及论证、评估与监测等各方面的具 体要求.

3 图1体系架构 3.规范性引用文件 GB

20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级 GB

50016 建筑设计防火规范 GB

50019 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB

50116 火灾自动报警系统设计规范 GB

50174 数据中心设计规范 GB

50311 综合布线系统工程设计规范 GB

50348 安全防范工程技术规范 GB

50462 数据中心基础设施施工及验收规范 GB

50736 民用建筑供暖通风与空气调节设计 GB

51195 互联网数据中心工程技术规范 GB

51245 工业建筑节能设计统一标准 GB

7588 电梯制造与安装安全规范 GB/T

14295 空气过滤器

4 GB/T

7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检 测方法 GB/T

32910 数据中心 资源利用 GB/T

34982 云计算数据中心基本要求 GB/T

51314 数据中心基础设施运行维护标准 GB/Z

29328 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技 术规范 YDT

2441 互联网数据中心技术及分级分类标准 YDT

2442 互联网数据中心资源占用、能效及排放技术要 求和评测方法 YDT

2542 电信互联网数据中心(IDC)总体技术要求 YDT

2543 电信互联网数据中心(IDC)的能耗测评方法 《上海市城市总体规划(2017-2035 年)》 《上海市推进智慧城市建设 十三五 规划》 《上海市节能和应对气候变化 十三五 规划》 《上海市固定资产投资项目节能审查实施办法》 《上海市固定资产投资项目节能验收管理办法》 《上海市 十三五 节能减排和控制温室气体排放综合性工作 方案》 《上海市产业地图》

5 4.术语和定义 4.1.主机房 computer room 主要用于数据处理设备安装和运行的建筑空间, 包括服务器机房、 网络机房等功能区域. 4.2.不间断电源系统 uninterruptible power system(UPS) 由变流器、开关和储能装置组合构成的系统,在输入电源正常或 故障时,输出交流或直流电能,在一段时间内,维持对负载供电的连 续性. 4.3.布线 cabling 能够支持电子信息设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接 器件组成的系统. 4.4.水资源使用效率(WUE) 数据中心水资源全年消耗量与数据中心 IT 设备全年消耗电量的 比值,单位是 L/kWh. 4.5.电能使用效率(PUE) 数据中心全年消耗电量与数据中心 IT 设备全年消耗电量的比值, 无单位.