编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-08

3 3 系统项目管理 C 由于项目的复杂性降低,且由单一供应商提供全部物理基础设施,预制化设施的 项目监督成本显著减少. 场地准备和现场项目管理 C 这项支出包括为管道和电线管槽挖掘地沟、场地平整和浇筑混凝土垫 块,以及其他一般性现场支出.不论采用哪种方式,这类支出都不可避免,因此成本也趋于一致 . 现场安装 C 典型基础设施硬件安装包括设备拆包、盘点、整理和组装相关费用,以及与设备互联 和系统开机启动相关的支出.对于预制化模块而言,大量此类工作都已无必要(仅需将模块放置 在水泥地板上,然后把模块接入现有的楼宇开关柜,为设备制冷安装水管,然后启动系统). 此外,还可以节省运输成本.相比于运送传统的现场组装系统的单个零件和设备,预组装模块的 运送成本大幅降低.而且,这种整件运输的方式简单易行,运输途中发生的损坏也显著减少,而 损坏通常会导致额外支出,或者引起不必要的延误. 管理/控制系统的安装和调试 C 在传统数据中心内,管理软件和控制系统的安装和编程是一项重 大支出(每瓦 0.30 美元或更高),其中包括将管理系统仪表盘/界面集成到供电和制冷基础设施 中所需的成本开支,以及调试控制系统使其达到预期性能(如设定制冷系统,以优化节能模式的 工作时段和能耗)所需的花费.但鉴于系统控制的复杂性,对于大多数定制数据中心而言,这方 面的成本控制目标总是遥不可及.而对于预制化设施来说,这部分支出已经包含在工厂成本中, 软件和控制系统的编程和优化在工厂内已经过标准化设置,几乎不需要任何现场作业,同时还提 升了数据中心的工作性能. 调试 C 调试包含对数据中心设计/建造过程的所有文档记录和验证工作.不同数据中心其试运行 的具体步骤也各不相同,但是通常都包含诸如工厂目测、质量保证与质量控制、启动、功能测试 以及系统集成测试.对于预制化设施来讲,工厂目测和质量保证这两个步骤通常在工厂进行,从 而节约了现场时间和费用. 空间成本 C 预制化模块另一个主要成本优势体现在,安放物理基础设施的现场施工作业大幅降低 ,甚至减少为零.这类施工不但代价不菲(每平方米 1,076-1,614 美元,或每平方英尺 100-150 美元),而且还会破坏正常设施运行(见图

1 和图 2). 图1数据中心传统扩建方法 预制模块化数据中心优缺点分析 施耐德电气 C 数据中心科研中心 版本

3 4 对于预制化模块方案,建设性的工程量破坏性小且简单,无需建造实体或外围结构,也不需要重 新翻修内部空间,因此现场安装量大幅下降.图3中,吊车正在将预制化模块吊装到现场的水泥 垫块上.吊装完成后,供电线路将接入主开关柜、制冷设施模块和 IT 机房,同时冷冻水管将接 入IT 机房内的空调设备. 如果数据中心选用供电和制冷模块,那么传统方式中诸多的前期设计和施工管理职责将从数据中 心业主/最终用户转移到解决方案供应商,如图

4 所示(注:如果采用传统方式,很可能是由一 家设计建造公司来执行所有这些工作).制造商将负责设计数据中心供电和制冷模块,并为不同 客户认可和签发这些模块.数据中心供电和制冷物理基础设施成为生产供应链上的一个环节,而 不再是现场定制施工的一部分,这对安装成本有着重要影响. 在传统方式中,业主/最终用户要么负责开发方案、装配组件、向各种供应商采购设备,要么雇 佣和管理承包商来完成这些工作.与之形成对比的是,由于预制化模块已在工厂内预先建造,业主/最终用户无需处理这些耗时费力的工作(比如,不需跟踪设备组件,只需管理少量的送货进 度,只需与极少的施工承包商接洽). 要比较预制化数据中心与传统数据中心两种方案的成本优劣,请使用施耐德电气的权衡工具,预 制化与传统型数据中心成本计算器. 图3预组装的 预制化数据中心 供电模块的安装现场 图2在传统架构的数据中心内 安装高架地板 预制模块化数据中心优缺点分析 施耐德电气 C 数据中心科研中心 版本

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题