编辑: huangshuowei01 | 2019-07-09 |
12 月7日18 时22 分,上海市普陀区施耐德电气(中国)投资有限公司上海分公司物流仓库因停电后恢复供电 时的操作过电压,导致照明灯具发生电气故障引燃可燃物 发生火灾,过火面积约
1 万平方米,直接财产损失 8372.
8 万元.
一、起火单位基本情况 施耐德电气(中国)投资有限公司上海分公司系非独 立法人单位,负责人为艾瑞克(男,法国籍),上级公司 为施耐德电气(中国)投资有限公司.2004 年8月,该单位 租赁普陀区绥德路
669 号未来岛高新技术产业园区仓库,物 业单位为上海未来岛企业管理有限公司. 起火仓库面积约
14000 平方米,钢结构建筑,分两期建 成,一期建筑面积
9607 平方米,二期建筑
5185 平方米,分 别于
2004 年8月和
2005 年6月通过消防验收.建筑分
4 个 防火分区,其中,办公区为
1 个防火分区,位于北侧;
仓库 区域采用防火卷帘分隔为
3 个防火分区;
办公区与仓库之间 用防火墙、防火玻璃和防火门分隔.建筑内设置了火灾自动 报警系统、 自动喷水灭火系统、 室内消火栓系统、 防火卷帘、 防火门、 防火玻璃、 应急广播、 应急照明、 疏散指示标志等消 防设施.
二、消防监督管理情况 该单位为区级消防安全重点单位,由普陀消防支队负 责监督检查.2006 年以来,普陀消防支队先后
9 次对该单位 进行消防监督检查.2006 年4月26 日,普陀消防支队检查 发现单位消火栓泵故障、 喷淋
2 号泵故障、 防火卷帘故障、 消 火栓箱内配置不齐全等隐患,发出《责令限期改正通知书》, 责令该单位于
5 月19 日前改正.
5 月24 日,普陀消防支队复 查发现消火栓泵故障、喷淋
2 号泵故障的隐患尚未改正,检 查人员依据《上海市消防条例》相关规定,对责任单位处罚 款1万元.11 月14 日,普陀消防支队检查时发现火灾自动 报警系统有故障,检查人员发出《责令限期改正通知书》, 要求
11 月26 日前整改.11 月29 日复查发现隐患已改正 .
2007 年6月28 日、11 月27 日,普陀消防支队先后
2 次对该 单位进行消防监督抽查,填发《消防监督检查记录》2 份.2008 年4月24 日,普陀消防支队检查时发现消火栓出口压 力不符合规定要求、仓库西侧疏散通道内堆物、仓库内部灭 火器和墙式消火栓被货架遮挡、地上消火栓无水、未落实职 工及重点工种人员消防安全教育和培训工作等隐患,检查 人员发出 《责令限期改正通知书》 ,要求
5 月8日前整改完毕.
5 月13 日,普陀消防支队复查发现隐患已改正.10 月23 日, 普陀消防支队对该单位进行消防监督抽查,结果为合格.
三、起火经过和扑救情况
12 月7日18 时22 分,上海市应急联动中心(消防指挥 区)接警后,先后调集真光、 真如、 新泾、 长宁、 南翔、 江桥等
24 个中队的
40 余辆消防车、
200 余名官兵赶赴现场处置,18 时36 分第一力量到场,19 时42 分火灾被控制,20 时12 分 火灾被扑灭.
(一)初战阶段.18 时36 分,真光中队
1 号车到场后, 迅速根据火场侦察情况,在仓库西北侧入口处设置两道防 线,布置分水阵地,出3支水枪堵截火势.同时,中队
1 号 车指挥员迅速申请增援,并通知增援力量到场后,抓紧出 水阻截火势蔓延;