18 时32 分6秒)显示的屏幕光亮变化系火光反映;
带有较大用电负 载的情况下直接恢复供电时,会产生很大的操作过电压, 遇电路中存在的薄弱部位,可导致绝缘击穿、接触点过热、 元器件损坏等电气故障,继而引发火灾. (7)经现场勘验,NK 货架北侧走道处的照明灯垂直下 方堆放有货物,货物的外包装为塑料薄膜和纸板箱.经调查 访问,12 月1日至
12 月4日,魏某、周某、陆某
3 人按仓库 收发货主管刘某的工作安排,将5-6 托工业控制件的垫仓板 货物堆放在 NK 西数第
4 格货架北侧走道处,该货物外包装 为纸板箱和塑料薄膜. 此位置上方的火灾报警探头编号为 2-
17 号和 2-25 号. (8)经现场勘验,起火点处的货物燃烧程度为上重下 轻. (9)经现场勘验,起火点处残留物中发现数段日光灯 管残骸,最长一段的灯管长度为
20 公分且未变形,其余均 变形.证明该部位日光灯较早掉落.
六、主要教训
(一)单位消防管理较为混乱.起火单位违规在故障灯 具的垂直下方临时堆放了塑料薄膜、纸板箱等可燃物,且货 物又架空设置,火场通透性较好,为火灾扩大蔓延创造了 条件.
(二)建筑消防设施管理不善.火灾发生时,该单位固 定消防设施处于手动状态,喷淋和内部防火卷帘未动作, 延误了初起火灾扑救,导致火势发展非常迅速.
(三)单位员工报警延误.火灾发生时,正值该单位停 电,通电后 FAS 报警,但单位员工检查后称 误报 ,影响 了调度决策判断,待第二出动力量到场时,火势已处猛烈 燃烧阶段.
(四)单位员工违规操作.起火单位为全天候监控仓库 状况,采用自制防空气开关动作锁使照明灯具始终处于常 开状态,且仓库保管员在离库时未按规定逐级拉闸断电, 致使仓库恢复供电后照明系统产生过电压,并由此引发灯 具故障.
七、火灾责任及处理情况 有关事故及责任人的处理工作正在进一步调查处理中. ........