编辑: 252276522 2019-07-16

5 秒为进入调零功能(即标定变送器零点) . c.设置模式下为设置参数移位与减一功能,长按时连续移位或减一. 8.2.4 按键功能综述 仪表通过面板的三个按键实现所有的参数输入和校准数据的设 置、采集,本仪表 的设置和输入采取了多种优化措施来提高客户的 操作速度: a.仪表的移位键和增加键具有变速率功能. b.仪表同时具有移位和增量输入方法, 针对需要大量数修改的菜 单使用移位方式,需 要连续输入数据的菜单采取了增量方式. c.仪表在设置状态下会停止模拟输出, 所以如果

60 秒内用户没 有操作仪表,则会自 动退出到测量状态. d.仪表在正常退出菜单的时候才会保存所有设置的参数. 8.3 快捷功能 仪表有主变量清零, 零点有源迁移, 满点有源迁移三种快捷功能, 便于用户现场的 快速设定. 7.3.1 主变量清零 主变量清零即 PV 清零, 是相对大气压下的零 点, 不 是传感器量程的零点. 将变送器直接置 于大气压下,长按 M 键5秒以上, 即可进 入主变量清零功能,如右 图,菜单区显示 P=0 ,通过 S 键和 Z 键选择需要进行的 操作,提示符区相应显示: NO 不进行主编清零;

YES 进 行主编清零;

RESET 恢复清零操作之前的零点;

若30 秒内无 使用说明

5 任何按键操作,仪表将返回到测量模式.此功能禁止在生产过程中使 用,适合在现场使用. 8.3.2 零点有源迁移 零点有源迁移是将当前压力设定为变送器 的零点输出,对变送器施加零点压力,长按 Z 键5秒以上,仪 表将交替显示当前压力值与零点输出电 流值, 如右图菜单区显示 LSt , 通过 S 键和 Z 键选择需要进行的操作,提示 符区相应显示: NO 不进行零点有源迁移;

YES 进行零点有源迁移;

若30 秒内无任何按键操作,仪表将 返回到测量模式.此功能禁止在生产过程中使用,适合在现场使用. 8.3.3 满点有源迁移满点有源迁 移是将当前压力设定为变送器的满点 输出,对变送器施加满点压力,长按 S 键5秒以上,仪表将交替显示 当前压力值与满点输出电流值,如右 图,菜单区显示 HSt ,通过 S 键和 Z 键选择需要进行的操作,提示 符区相应显示: NO 不进行满点有源迁移;

YES 进行满点有源迁移;

若30 秒内无任何按键操作,仪表将返回到测量模式.此功能禁 止在生产过程中使用,适合在现场使用. 8.4 菜单说明 普通用户菜单 进入密码为

00001 ,可进行显示单位,显 示分辨率,以及显示模式的设定. 注: 在高级用户与用户菜单设定时, 若60 秒内无任何按键操作, 将自动退出设定并 返回到测量模式. 使用说明

6 8.4.1 密码设定菜单 Loc: 密码输入菜单,可设范围(19999~ 99999),菜单提示符 PIN -

8 - 设定菜单进入密码,若输入密码 错误或

30 秒内无任何按键操作,将自动返回测 量模式. 8.4.2 普通用户菜单 Unt:用户单位设置,可设范围(0~18),菜单提示符为设定的各个单 位 单设定共有

19 种,分别为 MPa , KPa , Pa , bar , mbar , PSI , mH2O , mmH2O , InH2O , ftH2O , mHg , mmHg , InHg , Kg/cm2 , atm , Torr , m , cm , mm dot: 显示精度设置, 可设范围(0~4), 菜单提示符为当前压力单位 显 示分辨率即测量模式时显示的小数位数, 用户可根据现场使用要 求对其设定, 显示小数位数并非越多越好,应优先保证显示值 的稳定. 同时此菜单值会受到 标定时变送器最大显示值的限制, 若设定的小数点显示位数在显示变送器最大 显示值时超出

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题