编辑: 252276522 2019-07-16

5 位显示范围时,则设定的小数位数会被限制在保证最大显示值 能被正常显示的范围内. 例如:变送器标定范围为 0.0000~ 20.000MPa;

则显示精度的设定范围为(0~3) , 若显示精度设 定值为

4 时,最大显示值将超出最大

5 位的显示范围 SHO:显示模式设定,可设范围(0~5)

0 --显示主变量,提示符 -PV-

1 --显示电流, 提示符 -mA-

2 --显示百分比,提示符 -%-

3 --主变量与电流交替显示, 提示符 PV-mA

4 --主变量与百分比交替显示,提示符 PV--%

5 --电流与百分比交替显示, 提示符 mA--% 8.4.3 高级用户菜单 FIL:滤波常数设定,可设范围(0~2)

0 ―滤波低,提示符 LOW

1 --滤波中,提示符 MId

2 --滤波高,提示符 HIg 滤波常数值设定越大,对干扰的抑制能力越强,但灵敏度会下 使用说明

7 降,生产标定时 本菜单值默认值为

1 为中等滤波效果,能适应大 多数的应用场合. bSL:变送量程下限设定,可设范围(-19999~99999),菜单提示符显 示当前压力单位. 此功能可实现变送输出的零点无源迁移,其 设定的压力值将对应到 SoL 零点 电流菜单设定电流值,为了 方便用户设定,此菜单中的小数点位置可通过按键 进行设定, 以便用户能快速设定需要的数值. 变送器的变送最小量程可按 传感器量程的 3:1 进行压缩,最大量程可按传感器 量程的 1:

1 进行设置,超出此范围将影响变送输出精度. bSH:变送量程上限设定,可设范围(-19999~99999),菜单提示符显 示当前压力单位. 此功能可实现变送输出的满点无源迁移,其 设定的压力值将对应到 SoH 满点 电流菜单设定电流值,为了 方便用户设定,此菜单中的小数点位置可通过按键 进行设定, 以便用户能快速设定需要的数值. 变送器的变送最小量程可按 传感器量程的 3:1 进行压缩,最大量程可按传感器 量程的 1:

1 进行设置.超出此范围将影响变送输出精度. SoL:零点电流微调,可设范围(-150~200) 设定此菜单时,仪表将 交替显示工厂设定的零点电流值与零点电流 D/A 微调值, 同时 变送器输出设定的电流值, 当显示设定的零点输出电流值时菜单 提示符显 示 L-OUT,显示零点电流 D/A 微调值时菜单提示符 显示 L-D/A ,变送器使 用过程中若输出的零点电流值存在误 差时,可在变送器电源回路中串接电流表, 通过 S 和 Z 对零点电流值进行微调,电流微调范围约±0.2mA . SoH:满点电流微调,可设范围(-150~200) 设定此菜单时,仪表将 交替显示工厂设定的满点电流值与满点电流 D/A 微调值, 同时 变送器输出设定的电流值, 当显示设定的满点输出电流值时菜单 提示符显 示 H-OUT ,显示满点电流 D/A 微调值时菜单提示符 显示 H-D/A ,变送器 使用过程中若输出的满点电流值存在误 差时,可在变送器电源回路中串接电流 表,通过 S 和 Z 对满点电流值进行微调,电流微调范围约±0.2mA . ZrO:零满屏蔽系数,可设范围(0.00~1.00),菜单提示符 % 此 使用说明

8 菜单设定值表示零点和满点的屏蔽范围,例如:菜单值设定为 0.10 时表示当 变送器输出接近零点或满点加减变送量程的 0.10%时,变送器输出会自动稳定在 -

10 - 零点或满点上,不 会出现因干扰而输出跳动的现象. dAL:超量程报警开关,可设范围(0~1) 此设定值表示当压力值超 出传感器量程上限的 125%或低于量程下限的 25%时显 示会闪 烁提示.