编辑: 252276522 | 2019-07-16 |
0 ―关闭报警功能,提示符 NO
1 ―打开报警功能,提示符 YES oFS:显示偏移值,可设范围(-19999~99999),菜单提示符显示当前 的压力单位 通过对此菜单值的设定,可以对变送器显示与输出 值进行偏移,此菜单出厂默 认值为 0,一般情况下无需对此菜 单值进行设定. COE:传感器灵敏度修正系数,可设范围(0.0001~1.9999),菜单提示 符 GAIN 在变送器使用过程中,若传感器的灵敏度发生改变 时,可通过此菜单对其修正, 在进行变送器的灵敏度修正前, 应先通过主变量清零(PV 清零)功能对变送器 的零点误差进行 修正,以保证灵敏度修正后变送的线性正常,此菜单默认值为 1.0000 . 例如:变送器标定范围为 0.0000~20.000MPa,在变送使用一段时间 后零点变为 0.0050MPa ,满点变为 20.160MPa ,此时的变 送器零点和灵敏度都发生了 变化,对其修正时应先使用主变量 清零功能对其零点的误差进行清除,在主变 量清零后变送器其 零点为 0.0000MPa ,满点为 20.110MPa ,然后计算理 论满 点除以实际满点值对其灵敏度进行修正,即20.000MPa /20.110MPa=0.9945, 将传感器灵敏度修正系数修改为 0.9945 即可修正灵敏度变化. rSt:恢复工厂数据,可设范围(0~1) 此菜单功能是将变送器的数据 恢复到出厂状态,此功能只在退出设定并保存数 据时有效.
0 --关闭恢复工厂功能,提示符 NO
1 --打开恢复工厂功能,提示符 YES 8.4.4 退出设定菜单 使用说明
9 End: 退出设定菜单,可设范围(0~1)
0 ―不保存设定值,并退出设定状态,提示符 NSAVE
1 ― 保存设定值,并退出设定状态,提示符 SAVE
九、变送器按键操作说明书(带hart 协议) (1): 在主界面按 M 键可进入设置界面,继续按 M 可进入设置界 面下一级设置菜单,最后一级子菜单下继续按 M,可回到主界面,设 置界面依次为: ZERO――SPAN―― UNIT――dOT――CUR――DISP――DAMP―― FIX ZERO,按M键,LCD 屏第二行提示 ZERO ,即 进入本界面,按Z键选择要修改的数字或小数点,按S键调整数值或 小数点. SPAN,继续按 M 键,LCD 屏第二行提示 SPAN , 进入本界面,按Z键选择要修改的数字或小数点,按S键调整数值或 小数点. UNIT,继续按 M 键,LCD 屏第二行提示 UNIT , 即进入本界面,按S键选择要修改的单位,修改完单位,变送器会自 动换算相关上下限. Dot,继续按 M 键,LCD 屏第二行提示 dOT , 即进入本界面,按S键选择要显示几位小数,可设置
0、
1、
2、3 CUR, 继续按 M 键, LCD 屏第二行提示 CUR , 即进入本界面,按S键选择电流是 开方 ,还是 线性 ,开方提示 SQRT ,线性提示 LIN DISP,继续按 M 键,LCD 屏第二行提示 DISP , 即进入本界面,按S键选择要设置的显示模式,依次在压力,电流, 百分比之间切换,提示符号分别为压力符号, mA % ,如按电流模 式输出,且为开方方式,则将在 mA 符号之前,显示根号做提示. (2):PV 值清零:同时按和键5秒钟以上,便可开锁,将变送器置于大气压下,按键开锁后,再同时按下和键2秒钟以上,便可将当前 PV 值设置为
0 屏显 PV=0. (3): 数据恢复:先按 Z 键,再接通电源,继续按住 Z 键5秒钟 以上,屏显 OK,已将数据恢复到出厂状态,松开即可.屏显 FAIL, 说明未进行数据备份,无法将变送器恢复出厂状态.
十、开箱和产品成套性 1.运输和贮存 1.1 智能变送器适合于陆路,水路运输及货运装载的要求;