编辑: 阿拉蕾 话题热度:1704 2015-02-12
关键词: 锅炉给水,硬度,给水,碱度,锅炉,锅炉给水碱度,供水,boiler,锅炉给水处理,给水处理,锅炉供水,供 添加资源
资源与摘要 编辑
ok2015
反渗透膜在锅炉给水和冷却水处理中应用有哪些?  作者:世韩纯净水 来源:www.neasiawater.com 反渗透膜在锅炉给水和冷却水处理中应用有哪些?  -陶氏反渗透膜,东... ---摘自《反渗透膜在锅炉给水和冷却水处理中应用有哪些? 》
LinDa_学友
"中石油吉林石化公司应用该技术,处理后的凝结水作为中压锅炉给水。年节水量约84万m3。" "41","炼油废水COBR深度处理及电渗析脱盐组合工艺","该技术集成臭氧... ---摘自《封面1》
sunny爹
主导风向:SE、NW 2.3、锅炉给水 1)《工业锅炉水质》(GB/T1576-2008)规定,蒸汽锅炉水质指标应符合下列规定: 给水 浊度 ≤5.0FTU 总硬度 ≤0.030mmol/L 溶解氧 ≤0.10mg/... ---摘自《目录》
xiong447385
全自动控 制 出水硬度: ≤0.03 mmol/l 原水至成品水设备系统自动运行,出水符合《低压锅炉给水质量标准》 工艺流程为原水泵 → 全自动软水正常锅炉蒸汽产量 约为 4.9t/h,软水使... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
静看花开花落
蒸汽锅炉 收费 热水锅炉 收费 电站锅炉 收费 锅内 加药检验 给水 150元 补给水 120元 给水 1000元 锅水 循环水 炉水 过热 锅外 水处理检验 给水 110元 给水 130元 补给水 450元 凝结... ---摘自《附件:》
bingyan8
锅炉给水处理系统(化学水系统) 化学水处理系统不仅为锅炉其所需的除盐水, 还为全厂其他用户提所需的 化学处理水。考虑锅炉启动时补水量比较大,为了使设备达到较... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
star薰衣草
锅炉给水工艺与产品用水直流冷却水 敞开式循环 冷却水系统补充水 1 2 总碱度( 以CaC03计/mg / L ) 蕊350<350蕊350<350<35013硫酸盐( mg / L ) < 6 0 0 镇250簇250<... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
思念那么浓
给水排水水量及水平衡 11.3 厂区给水 11.4 厂区排水 11.5 自动喷水灭火系统 11.6 防火分... 锅炉房 212 4 污水处理 214 5 研发指挥中心 201 6 检测中心 202 7 食堂 203 8 门卫一 215 ... ---摘自《中华人民共和国》
没心没肺DR
锅炉房的水处理装置、 除氧器和给水泵等辅助设备应按锅炉房工 艺设计要求选用;对锅炉配套的鼓风机、引风机等辅机和仪表,均应符合工艺设 计要求。 第2.0.17 条 区域锅炉房宜... ---摘自锅炉房设计规范》
喜太狼911
本工程排放的工业废水主要有锅炉给水再生水、燃机清洗废水、超滤反冲 洗水、含油污水、凝结水精处理排水等。 1)锅炉给水处理系统的含酸、碱度水,主要为 pH 超标,排... ---摘自《检索号:5961-H/HK2018157K-A02》
此身滑稽
建设项目建成后,锅炉排污水、 循环冷却水和锅炉给水处理系统产生的反渗透浓水重复利用, 其余生产废水排 入厂内废水处理站处理, 达接管标准后与厂内生活污水一起接入瑞... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
捷安特680
锅炉给水温度:150℃; 锅炉排烟温度:140℃; 锅炉效率:≥85%; 生物质发电。 12    序号 产品名称型号主要性能指标主要应用领域燃料:农作物秸秆。 70 高低差速循环流... ---摘自《《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》 (2010 ...》
星野哀
每台锅炉应配置两套给水设备,并保持给水系统畅通; b) 蒸发量小于 2t/h 的锅炉宜采用炉内加药处理,加药装置应完好;且有加药、pH 值测试记录; c) 蒸发量大于或等于 2t/h ... ---摘自《DB11》
贾雷坪皮
锅炉排气筒 锅炉排气筒1根,高约45m / 水膜除尘器 水膜除尘器1套,烟尘去除率为85% / ... 4 电动给水泵 DG25-30*7 台1Q=25,H=210,P=30 5 炉排变速器 GL-30P 台1P=2.2 6 袋装... ---摘自《国环评证乙字第 2706 号》
xwl西瓜xym
操作记录时间原水硬度给水 锅水 离子交换器再生情况 软水箱总硬度离子交换器 溶解氧(mg/L ) pH 值总碱度(mmol/L ) 酚酞碱度(mmol/L ) 溶解固形物(mg/L ) 磷酸根(... ---摘自《DB46》
sunny爹
锅炉给水应澄清,清彻无色,给水品质应符合GB1576—2001《工业锅炉水质》标准的规定。 给水: 悬浮物:≤5mg/L 总硬度:≤0.03mmol/L PH(25℃)≥7 含油量:≤2mg/L 溶解氧:≤... ---摘自《目录》
苹果的酸
锅炉给水系统 除盐水利用老机组现有设施给,燃气锅炉岛外来的除盐水首先进入除氧装置除氧, 除氧后的给水给水泵加压后分别进入两台燃气锅炉给水泵暂按三台,两运一... ---摘自《建设项目环境影响登记表》
元素吧里的召唤
当炉水碱度低于45毫克当量/升时,应补充加药。 煮炉结束后,应交替进行持续上水和排污,直到水质达到运行标准,然后停炉排水,冲洗锅炉内部和曾与药物接触过的阀门,并清... ---摘自《胜南社区纯梁集中热工程》
摇摆白勺白芍
海水及苦咸水淡化,锅炉给水、 工业纯水制备,废水处理及特 种分离等。 5 预处理 5.1 一般规定 5.1.1 为防止膜降解和膜堵塞,须对进水中的悬浮固体、尖锐颗粒、微溶盐、微生物... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
摇摆白勺白芍
锅炉给水、工业 纯水制备,废水处理及特种分离等 5 预处理 5.1 一般规定 5.1.1 为防止膜降解和膜堵塞,须对进水中的悬浮固体、尖锐颗粒、微溶盐、微生物、氧化剂、有机 物、油... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
棉鞋
锅炉水等水体的碱度测量。 测量原理 百灵达Alkaphot总碱度测量法采用了独特的比色测量法,测量过程中只需要使 用一片试剂片。测量时只需要向水样中加入一片试剂片,反应后... ---摘自《Palintest ?》
黑豆奇酷
锅炉给水除氧(注1); A2.6.9 锅炉化学清洗。 A2.7 运行与维护保养 A2.7.1 锅炉运行前的检查准备、点火、升温升压、运行调节、停炉等操作; A2.7.2 锅炉辅机的操作; A2.7.3 锅... ---摘自《附件2》
LinDa_学友
例如对锅炉给水及炉水而言,由于水样的温度 受取样冷却水冷却效果的影响,一般在 10-35℃之间,当给水 PH 值要求控制在 9.00-9.40 之间时,如果 水样的温度为 35℃,采用 ... ---摘自《火电厂水质监测与控制中的问题》
旋风
给水、锅水、蒸汽取样的方法及其要求,锅炉水(汽)取样装置和取样冷却器的设置要求; A1.1.4.10 水质标准中常规指标测定的原理和检测方法; A1.1.4.11 水质化验记录的要求... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6003-2008》
麒麟兔爷
ppm、尿素含量<5 ppm,处理后的水质达到锅炉标准并送锅炉使用,资源得以重复利用,无新增污染物和污染源。年可减排氨氮12589t,回收尿素5254t,回收水量235920 m3... ---摘自《附件》
摇摆白勺白芍
锅炉给水、工业纯水及电子级超纯水制备,废水处理及特种分离等过程。 5 预处理 5.1 一般规定 5.1.1 为防止膜降解和膜堵塞,保证膜分离过程的正常进行,须对进水中的悬浮固体... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
鱼饵虫
锅炉排污是指为了控制锅炉炉水的水质,使炉水中盐度、碱度及杂质保持在 一定限度以内,需要从锅炉中不断地排除含盐、碱量较大的炉水和沉积的水渣、 污泥、 松散状的沉淀物... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
元素吧里的召唤
锅炉给水设备和水处理.15 第一节 锅炉给水设备.15 第二节 水处理.16 第八章 燃料和灰渣的贮运.19 第一节 煤和灰渣的贮运.19 第二节 燃油的贮存.22 第九章 热工监测和控制.22 第一... ---摘自《GB 50041-2008》
星野哀
8h 4h 相对碱度 8h 4h 表9 热水锅炉监测项目及频次 监测项目 给水 锅水 额定功率热≤4.2MW 额定功率热>4.2MW 额定功率热≤4.2MW额定功率热>4.2MW 监测频 ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
865397499
每8h至少化验分析一次硬度碱度、pH值、溶解氧、磷酸根;其他锅炉由使用单位根据使用情况确定;当水汽质量出现异常时,应当增加化验频次;对于蒸汽锅炉应当检测给水和... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
阿拉蕾
全厂给水、排水、循环冷却水系统系统原理示意图详见图 3.6-1。 3.6.3 化学水系统 化学水系统按一期、二期统一考虑,水处理按 2*20t/h 进行设计。 锅炉给水处理系统为:... ---摘自《国环评证甲字》
f19970615123fa
锅炉给水(t) 0.32 0.82 催化剂损失(g) 0.027 0.006 副产蒸汽:压力(barG) 3 24 副产蒸汽量(t) 0.315 0.78 反应温度(℃) 600-700 250~350 高锰酸钾试验,min≥ 50 30 20... ---摘自《兖矿鲁南化工有限公司》
阿拉蕾
化工行业(强酸/强碱应用)、塑料化工行业、纸浆和造纸行业 – 电厂(例如:脱硫装置)、油气 – 焚化厂 • 水/污水处理 – 锅炉给水和冷却水 – 井水和饮用水 – 所有工业和市政水处... ---摘自《技术资料 Orbisint CPS11D, CPS11》
ok2015
锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation ... 2 蒸汽、给水连接隔板的连接应严密不漏,焊缝应无漏焊和裂纹; 7 3 法兰接合面应严密... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
飞翔的荷兰人
第4部分:锅炉给水处理","DL/T 805.4-2004", 1631,"DL/T 746-2016","DL/T 1082-2008","带电设备红外诊断应用规范", 1632,"DL/T 698.46-201 ---摘自《DLT》
喜太狼911
锅炉给水与补给水 1 1 43 1 3 2 3 锅炉锅水与软化水 1 1 44 1 3 2 5 锅炉凝结水与排污水 1 1 45 1 3 2 7 锅炉用水-硬度 1 1 46 1 3 2 8 锅炉用水-硬度指标与单位 1 1 47 1 3 2 9 锅炉用水... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
怪只怪这光太美
并且碱度、 PH 值、 硬度、 氯根均符合给 水标准, 炉水品质完全可以比回收前提高, 并且可以降低排 污率, 水处理设备用盐量也会大幅度下降, 因为锅炉给水主 要部分采用了冷... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
过于眷恋
如蒸汽锅炉冲洗水位表一次,并检查炉内水位; (五)炉水控制指标: 1.炉水碱度 6~26mmol/L 2.炉水含氧量 ≤0.1mg/L 3.给水硬度 ≤0.03mmol/L 4.炉水PH值10~12 (六)正常停炉... ---摘自《消防安全管理制度》
252276522
锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation ... 2 蒸汽、给水连接隔板的连接应严密不泄漏,焊缝应无漏焊和裂纹; 3 法兰接合面应严密... ---摘自《UDC》
AA003
并检查锅炉给水的品质(包括炉水的PH值、酚酞碱度硬度、含盐量、磷酸根值等),根据需要加入适量的水处理药剂,然后手动向锅炉直至正常水位(要求水位保持10-30... ---摘自《武汉理工大学》
烂衣小孩
关闭锅炉及水位计排污阀。 .打开阀。 .泵开关打到“自动给水”位置。 .油及回油管路上的截止阀打开。 .打开燃烧器总开关,接通电源。 完成以上准备工作,司炉人员只... ---摘自《纪鉴调?》
飞鸟
给水 浊度/FTU ≤20.0 锅水 全碱度/(mmol/L) 8.0~26.0 硬度/(mmol/L) ≤4.0 酚酞碱度/(mmol/L) 6.0~18.0 PH值(25℃) 7.0~10.0 PH值(25℃) 10.0~12.0 溶解氧a (mg/L) — ... ---摘自《LHH型生物质》
飞翔的荷兰人
锅炉给水碱度; 实施 PROTOS70 (ZJ17) 二次 剔除梗夹丝中烟丝回用攻关项目, 设计加装 梗丝分离装置, 实现了回收烟丝在线回掺。 始终注重发挥成本管控约束作用。建立 了成... ---摘自《善精益之法》
无理的喜欢
给水流量控制、通风量控制。 、循环流化床锅炉的自动保护有哪些? 循环流化床锅炉的自动保护包括:炉膛监控(炉膛温度保护)、主燃料跳闸(所有送风机或引风机丧失,炉膛... ---摘自《鳢缠跏?》
木头飞艇
过热蒸汽饱和蒸汽 锅炉水水质 给水水质 凝结水水质 检测周期 钠 二氧化硅 pH 磷酸根 总碱度 硬度 溶解氧 pH 硬度 溶解氧 电导率 钠—— √ √ 每4小时一次 √ √ √ √ √ 每8小... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
ok2015
锅炉连续排污,炉水标准碱度为 14 mmol/L 原水软化不 除碱,软水碱度为 4.56mmol/L 原水软化除碱,软化水碱度为 1.17,若此厂给水中软水 占58%,蒸汽含量忽略不计,则给... ---摘自《勘察设计注册公用设备工程师动力专业案例 01》
于世美
www.haerbinshui.cn 技术支持:15077777996 www.haerbinshui.cn 锅炉给水技术中的离子交换法工作原理 锅炉给水技术中的离子交换法工作原理 离子交换法是工业锅炉给水软化和... ---摘自锅炉给水技术中的离子交换法工作原理》
摇摆白勺白芍
项目给水锅水>1.0 >1.6 >1.0 >1.6 额定蒸汽压力, MPa ≤1.0 ≤1.6 ≤2.5 ≤1.0 ≤1.6 ≤2.5 悬浮物,mg/L ≤5 ≤5 ≤5 总硬度,mmol/L 1) ≤0.03 ≤0.03 ≤0.03 无过热器 6-26 6-24 6-16 总碱度,... ---摘自《软化水水质标准》
star薰衣草
锅炉给水质量标准 4.1 给水硬度、溶氧、铁、铜、钠和二氧化硅的含量,应符合表3的规定。 表3   注:1) 硬度(μ mol/L)的基本单元为M(1/2Ca2++1/2Mg2+),有凝结水... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
5天午托
锅炉给水质量标准 5.1 给水硬度、溶解氧、铁、铜、钠、二氧化硅的含量和氢电导率,应符合表 2 的规定。 表2锅炉给水质量 炉型 过热蒸汽 压力 MPa 氢电导率(25C) S/... ---摘自《ICS 27.060.30》