编辑: 苹果的酸 话题热度:870 2015-12-12
关键词: 管道,支吊架,锅炉,管子,支,吊架,管件,管道用,锅炉管道,用支吊架,管路用支吊架 添加资源
资源与摘要 编辑
怪只怪这光太美
4、管道吊架制作安装、除锈刷漆。四、本章定额不包括以下工作内容:1、管道安装中不包括法兰、阀门、补偿器安装,发生时按本册相应项目另行计算。2、管道保温(冷)绝... ---摘自《给排水、采暖工程施工图预算》
摇摆白勺白芍
管道吊架.37 9.10 消声与隔振.38 10 劳动安全与职业卫生.39 10.1 一般规定.39 10.2 常见职业危险危害因素与防护措施.39 10.3 消防要求.40 11 施工与验收.41 11 开机 50 12.3 运行... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
xiaoshou
明确电站锅炉范围内管道的监督检验范围; 5. 明确铸铁锅炉制造监督检验专项要求; TSG G7001—2015 特种设备安全技术规范 6. 明确汽水(启动)分离器、分离器储水箱、主要... ---摘自《TSG》
GXB156399820
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在所有使用电力车间的中心地区,或靠近用电设施最多的生产车间。 5.3.3 机修车间应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
ddzhikoi
包括所有管道、补偿器、管件管道吊架。全部管道系统应包括所有管材、旁路、排空、焊接头、撑环、法兰、螺栓材料、垫片、管道架、弹簧柱、衔铁、滚轴、膨胀弯头... ---摘自《永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝》
思念那么浓
分汽(水)缸和锅炉范围内的管道吊架是否有变形、泄漏、保温脱落等现象。 锅炉管理方面主要检查锅炉运行记录、巡回检查记录、水处理记录、事故记录、检修记录满足相关... ---摘自《房屋建筑使用安全检查技术导则》
GXB156399820
锅炉房设计规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50187 工业企业总平面设计规范 GB 50472 电子工业洁净厂房设计规范 GB 50494 城镇场所安全... ---摘自《DB12》
f19970615123fa
恒力弹簧吊架一般用于需要减少位移应力的地方, 如电站锅炉 本体、发电厂的汽、水、烟、风管及燃烧器等悬吊部分,以及石油、 化学工业中需要此类承的地方。 为满足弹簧... ---摘自《环境影响报告书》
烂衣小孩
特种设备(压力管道、电梯、锅炉)安装,电梯维修,锅炉修理、改造(以上特种设备的安装、维修和改造须依照《特种设备安全监察条例》取得特种设备安全监督管理部门许可后... ---摘自《Worksheet》
笨蛋爱傻瓜悦
火力发电厂汽水管道吊架设计规程 即行废止 94 能源 20150224 电气装置安装工程质量检验及评定规程 第11 部分:电梯电气装置施工质量检验 即行废止 95 能源 20150263 间接... ---摘自《附件 1》
Mckel0ve
锅炉安装-58 13.3 辅助设备及管道安装-63 13.4 安全附件安装-66 13.5 烘炉、煮炉和试运行-69 13.6 换热站安装-70 14、分部(子分部)工程质量验收-71 附录 A 建筑给水排水及采暖... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
ACcyL
套雨水管道工程、 天津 市星河荣御置业有限 公司星河大港二期住 宅的 7#、 12#~20#等... 联产机组锅炉钢结 构工程。 《钢结构工程施工质量验收规 范》(GB50205-2001) 中冶... ---摘自《天津市城乡建设委员会》
紫甘兰
受压元件及汽水管道的检验 (一) 水冷壁的检验 水冷壁的检验应根据锅炉炉膛的结构、水质、燃烧稳定性等因素来确定检验项目和质量要求。在《锅炉定期检验规则 》、《电站锅... ---摘自《在役电站锅炉定期检验问题的分析》
yyy888555
介质温度≥50℃汽水管道采用岩棉管壳保温; 2.3锅炉热风道、烟道采用岩棉保温材料。 2.4.介质温度<350℃的设备保温采用硅酸铝岩棉毡+稀土保温料+憎水剂 2.5管道弯头保温采用... ---摘自《长春大成生物科技开发有限公司管道设备保温维修项目自主采...》
芳甲窍交
管道吊架 34 附录 A 国际通用石油、化工阀门标准(资料性附录)39 附录 B 计算实例(资料性附录)43 附录 C 柔性系数和应力增大系数(规范性附录)50 附录 D 风载荷和地震... ---摘自《压力管道规范 工业管道 第3部分:设计和计算》
xwl西瓜xym
再热蒸汽管道及其吊架和焊缝 位置等技术资料,运行记录中还应包括管道和阀门的有关运行、检验、改造、修理以及事故等 内容。 5.11 锅炉不应燃用沥青、 煤焦油、 油毛毡、 ... ---摘自《DB46》
xiaoshou
再热蒸汽管道及其吊架和焊缝位置等技术资料,日常使用状况记录中还应包括管道和阀门的有关运行、检验、改造、修理以及事故等内容。 第二十七条 锅炉使用单位应当做好停... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
烂衣小孩
低温管道不应采取焊接吊架; (5) 低温保冷管道架,必须有防止产生“冷桥”的措施,如在水平敷设的管道底部 垫有木块或硬质隔热材料块,以免管道中冷量损失。 例3:... ---摘自《Training Mamual》
戴静菡
场区生活污水经管道排至现有生活污水处理站采用A2/O工艺及HG型中水处理设备处理后全部回用场地及周边的绿化用水,生活污水处理规模为600m3/d;生产废水产生量为72m3/d... ---摘自《中煤科工集团西安研究院有限公司》
颜大大i2
有热伸长管道吊架应向热膨胀的方向偏移 E.固定架与管道之间应留有3~5mm的间隙 28.关于照明配电箱的安装技术要求,正确的有()。 A.插座为单独回路时的插座数量不宜... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
会说话的鱼
管道吊架参照国家标准图集R402《室内热力管道吊架》进行施工 锅炉房蒸汽管水平管、给水管、排污管均应向介质流动方向倾斜,以利于疏水和排污,坡度为3/1000。 其他输... ---摘自《****乳品厂锅炉安装工程》
夸张的诗人
d 冷热水管道吊架之间,应有绝热衬垫; e 聚丙烯(PP-R)管道与金属吊架之间应有隔绝措施,不可直接接触。当为热水管道时,还应加宽其接触的面积。 B 水管连接... ---摘自《邹平市2018年清洁取暖“煤改电”项目(太阳能加电辅热取暖...》
木头飞艇
3 应保证炉墙和各类管道、阀门保温状况良好。 4 应检查炉墙门孔、视镜,保证状况良好。 4.2.3 停炉后应及时清灰、除焦、清渣、消缺、保养。 4. 3 安全4.3.1 垃圾焚烧锅炉系统的... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
kr9梯
锅炉管道施工图的识读 1 102 2 1 2 2 锅炉管道流程图的主要内容 1 103 2 1 2 3 锅炉房平面图的作用 1 104 2 1 2 4 锅炉房剖面图的作用 1 105 2 1 2 5 锅炉管道施工图的主要内... ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
王子梦丶
系统组件、设备、管道、线槽、吊架等应完好无损、无锈蚀,设备、管道无泄漏现象。 3.2 检测要求 3.2.1 检测前,检测机构应根据检测的性质(竣工检测或年度检测),要求受... ---摘自《DB33》
颜大大i2
储存装置间的设备、灭火剂输送管道吊架的固定,应无松动。 3 连接管应无变形、裂纹及老化。必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换。 4 各喷嘴孔口应无堵塞。 5 ... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
没心没肺DR
(GB/50049) 《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》(DL/T5121) 《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇)(SDJ69) 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
kieth
通过本级别专业理论知识学习和操作技能训练,培训对象能够进行锅炉定 期检验、安装锅炉汽水管道、进行锅炉运行调试与维修以及锅炉房的管理 三、培训建议课时 本职业等级的... ---摘自《《热力司炉工》(二级)培训计划》
向日葵8AS
主要原因是现在管道吊架大部分采用型钢制作的 门式架,而定额一直沿用 2000 版含量水平,定额耗量与实际偏差过大。 解释答疑:第三册管道架主要考虑架单重 100kg ... ---摘自《无标题》
梦里红妆
特种设备安装及验收应符合设计要求,并应符合《工业金属管道工程施工规范》GB 50235、 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273 的规定。 9.3.4 工程竣工验收应提供下... ---摘自《深圳市工》
黎文定
3.6.1与管道相连接的设备安装就位,具备连接条件。 3.6.2吊架生根点预埋件已具备条件。 3.7其他 3.7.1施工场地应平整、无杂物,保持整洁。 3.7.2施工道路畅通,不得乱堆乱放... ---摘自《1. 工程概况》
元素吧里的召唤
区域锅炉房和室外热力管道设计: 一、 以水为介质蒸汽锅炉房, 其锅炉的额定蒸发量为 1~65t/h, 额定出口蒸汽压力为 0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; ... ---摘自《GB 50041-2008》
yn灬不离不弃灬
12、管道安装时,应及时固定和调整吊架吊架位置应准确,安装应平整牢固,与管子接触应紧密; 13、导向架或滑动架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象,... ---摘自《北京某大型公检建筑的空调水系统施工组织设计》
XR30273052
给水、排水、采暖管道坡度设置正确,吊架安装牢固、规范;连接部位牢固、紧密、无渗漏,穿墙套管规范设置,伸缩 补偿合格;生活污水管道检查口、清扫口位置正确 5.4 ... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
哎呦为公主坟
风门、吊架;布风风箱及吊架。给煤机出口至锅炉接口的原煤管道以及原煤管道上所有的零部件。 (5)试焊管子样品 1.2.13锅炉主要阀门及附件 (1)汽包、过热器的安全阀,... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司260T/H循环流化床锅炉设备采购项目》
yyy888555
管系吊架设置情况 此段管道是从高压加热器到锅炉部分的一段管道,其吊架设置情况如表 1 所示。该段 管道共设计了 25 个吊点,其中 17 个弹簧吊架、3 个滑动架、1 个... ---摘自《电厂汽水管道振动原因分析及解决对策》
紫甘兰
汽水管道吊架、抗震吊架锅炉安全阀消音器 92 鸿承机电设备 新型吊架、波纹膨胀节、套筒补偿器、消音器 93 镇江市美盛母线 高效能的母线槽系列产品 94 海航电气 高低... ---摘自《序号 1-100 为电气类企业; 101-102 为晶体硅;》
hyszqmzc
管道转弯、穿墙及吊架出不应有接口焊接和焊缝,管道穿越墙壁及楼板处应预埋套管,套管直径应比管道保温外径大50mm。 穿越墙壁的套管长度应大于墙厚或板厚20- 25mm,... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
贾雷坪皮
2.4.1设备及管道安装 2.4.1.1、本体安装: 1)、锅炉就位前,应检查基础尺寸和位置。应于图纸所示位置相符。在锅炉基础上适当标记放出锅炉整体的安装基准线,包括纵向基准线... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
苹果的酸
5、电站锅炉四大管道吊架系统检查与调整; 6、电站锅炉小径管对接接头相控阵超声波检测技术; 7、电站锅炉脱硫脱硝及清洁燃烧技术。 二、培训对象 1、特种设备安全监察人... ---摘自《山东省特种设备协会》
jingluoshutong
卫生间及锅炉间排水,锅炉间采用排水沟排水, 卫生间采用管道排水,排至室外污水井,再经污 水干管排至化粪池 2 排水系统管材及连 接方式 排水管采用 UPVC 塑料排水管,粘... ---摘自《第一章 编制依据》
飞翔的荷兰人
"DL/T 1455-2015" 145,"火力发电厂锅炉机组检修导则 第3部分:阀门与汽水管道系统检修","DL/T 751-2001","DL/T 1455-2015" 146,"火力发电厂锅炉机组检修导则 ... ---摘自《DLT》
紫甘兰
管道吊架、液压阻尼器、弹簧减振器、减振器测试台架、建筑 及桥梁用耗能阻尼器的制造、维修、咨询服务、检测测试;普通 机械产品及配件销售。 (依法须经批准的项目,经... ---摘自《关于江苏轩瑞减振设备股份有限公司股票》
没心没肺DR
管道设计: 一、以水为介质蒸汽锅炉房,其锅炉的额定蒸发量为 1~65t/h,额定出口蒸汽 压力为 0.1~3.82MPa 表压、额定出口蒸汽温度小于或等于 450℃; 二、 热水锅炉锅炉房... ---摘自锅炉房设计规范》
252276522
风门、挡板安装 4.管道附件安装 5.吊架制作、安装 6.附属设备安装 7.油漆 8.保温 C.3.6 中压锅炉其他辅助设备安装。 工程量清单项目设置及工程量计算规则, 应按表 C.3.6 的规... ---摘自《UDC》
star薰衣草
管道吊架的设置和选型应根据管道系统设计对吊架的功能要求和管道系统的总体布置综 合分析确定。管道吊架应符合GB/T 17116要求。 m) 管道的焊接应符合GB 50236及... ---摘自《汽配送和利用》
过于眷恋
管道吊架 第1部分:技术规范 GB/T17116.2 管道吊架 第2部分:管道连接部件 GB/T17116.3 管道吊架 第3部分:中间连接件和建筑结构连接件 GB/T 17794 柔性泡沫橡塑绝热... ---摘自《ICS》
阿拉蕾
锅炉排气管用疏水盘; 2、汽水管道三向位移指示器; 3、排水漏斗、带盖排水漏斗、带盖圆形漏斗、方圆形排水漏斗,圆形漏斗、长方圆形漏斗; 4、蒸汽管道蠕涨测点(... ---摘自《沧州瑞海管道制造有限公司专业生产:》
旋风
弹簧吊架主要用于电厂汽水管道锅炉设备、在运行中产生热位移及其设备装置上。根据管道受力情况计算确定的弹簧吊架工作和热位移要求,本厂将弹簧吊架按照设计荷载... ---摘自《弹簧吊架主要用于电厂汽水管道锅炉设备、在运行中产生...》
star薰衣草
等: 660 MW机组主蒸汽管道吊架吊杆偏斜异常分析及处理 图1 锅炉左侧主蒸汽管道布置示意图 图中: —限位装置; —恒力吊架; —弹簧吊架; —阻尼器 接汽轮机侧主汽管道 ... ---摘自《660 MW 机组主蒸汽管道吊架吊杆偏斜 异常分析及处理》
发帖评论