向日葵8AS
空罐放置间未使用防爆电气设备。 谯城区政府 市城管执法局 李军 5 安徽阜阳顺达建设(集团) 有限公司承建的亳州市海鸿 西湖春天小区 物料提升机缺少围护;1#、2#楼悬挑过高... ---摘自《亳州市2018年重大安全隐患挂牌督办名单(第四批)》
kieth
大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联 锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况; (2)大型机组关键设备特级维护到位,备用设备处于完好 备用状态; (3)转... ---摘自《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
枪械砖家
电气设备防爆性能符合要求,保护齐全可靠; 7.阀门装置灵活; 8.机房有防烟火、防静电、防雷电措施 1.5 查现场, 不符合要求 1 处扣 0.5 分 地面 供热 降温 系统 1.热水锅炉: ⑴... ---摘自《第1部分 总则》
LinDa_学友
燃煤锅炉废气 (1 台LSG1-0.4-AII 蒸汽锅炉生 产供汽,1 台CLSG0.3-90/85-AII 锅炉负责生产办公区供热) 烟尘 1 根10m 高烟囱高 空排放 SO2 NOX 粉碎工段 粉尘作处 置与 储存 ... ---摘自《项目特征》
笨蛋爱傻瓜悦
C级门式起重机(通用门式起重机、防爆式起重机、轨道式集装箱门式起重机、电动葫芦门式起重机、装卸桥、架桥机)] 注 ---摘自《2019年第33号》
LinDa_学友
本项目设置锅炉房 1 间,为砖混结构,建筑面积约 20m2 ,鲜花椒 高温灭菌工序中所需热源由 1 台额定蒸发量为 0.3t/h 的立式燃气蒸 汽锅炉供热,能源采用天然气。 消防 厂区内设... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
252276522
电热锅炉供热,建设电锅炉房 1 座,占地面 积54m2 新建 供电 电源由区域电网供给 新建 通讯 值班室、营业室、办公室等岗位以及休息室设宽带局域 网口,外线接入当地通信网络 ... ---摘自《建设项目基本 情况》
star薰衣草
建、构筑物的防火、防爆和抗震 109 8.10 消防给水、排水和灭火器材 110 8.11 电 气112 8.12 通信和绿化 113 第9章 液化天然气供应 113 9.1 一般规定 113 9.2 液化天然气气化站... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
glay
防火门、防火窗、防火卷帘门、防盗门、防爆、泄爆门、电动卷帘门、挡烟垂壁、大型工业门、车库门、肯德基门、百叶窗、铝塑门窗、金属门窗;销售:消防器材、门窗配件;... ---摘自《内资市场主体查询清单》
烂衣小孩
燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定: www.... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
笨蛋爱傻瓜悦
完成宣城高新区工业园区 VOCs 集中整治、完成广德经济开发区、新杭经 济开发区等 2 个工业园区 VOCs 集中整治;完成郎溪县十字开发区工业园 区集中供热改造。根据园区企业... ---摘自安徽省宣城 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行...》
glay
生物质常压锅炉、生物质颗粒、民用常压锅炉及配件、水源热泵、地源热泵、太阳能热水器、太阳能路灯、远红外散热器、碳纤维电暖器、洁净煤采暖炉、秸秆压缩块、型煤专用炉... ---摘自《内资市场主体查询清单》
yyy888555
"固定资产(锅炉及辅件)报废明细表" "单位:山西省晋城晋普山煤矿" "固定资产编号","固定资产名称","规格型号","购置时间","使用期限(月)","已提... ---摘自锅炉报废明细表》
lonven
"A0402、防火防爆管理制度","A040201、没有建立防火安全管理制度",,"制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案。","《中华人民... ---摘自《Sheet2》
sunny爹
井筒保温采用电加热热风机组,办公室、值班室、宿舍、操作间等采用电供暖,不设置锅炉。储煤场全封闭并采取洒水抑尘措施。 3、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国... ---摘自《目录》
星野哀
第1部分:标志 GB 15577 粉尘防爆安全规程 GB 15606 木工(材)车间安全生产通则 GB 15735 金属热处理生产过程安全、卫生要求 GB 15760 金属切削机床 安全防护通用技术条... ---摘自《DB11》
ok2015
学 校设有 2 台燃油锅炉为教学区和住宿区提供供暖服务。 根据环境保护部办公厅关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的 通知(环办环评【2018】18 号)中: “... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
达达恰西瓜
电装置、防爆型高低压智能化真空开关、矿用防爆兼本质安全型电力监测装 置、不间断电源箱、电力分站、智能保护单元、真空接触器、真空断路器、 第22 页 隔离换向开关、检测... ---摘自《阳泉煤业(集团)股份有限公司》
摇摆白勺白芍
锅炉房设计规范 GB 50051 烟囱设计规范 GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
南门路口
自动锁调节防爆压力、安全阀自动泄爆、灰斗溜 角大,防止有积灰现象产生,采用高压脉冲多点喷吹、 PLC 自动控制,能一次性处理含尘浓度高达 800g/Nm3 的烟尘,经处理后... ---摘自《2018 年部分高校院所最新科技成果汇编》
Mckel0ve
并设有防爆及后观火镜。 3.2 锅炉炉体内需设有防腐阻垢措施及设计。 3.3 锅炉炉胆:燃烧室采用全波纹炉胆结构,并有良好热膨胀特性。 3.4 锅炉管板:冲压成型,并采用20号... ---摘自《广东中旅(南海)旅游投资有限公司采购项目》
hyszqmzc
9. 防爆:对于有防爆锅炉,应检验防爆是否完好。 第49 条 辅机和附件检验的主要内容: 1. 排污装置:排污阀与排污管道是否有渗漏;在检验员的指导下,由司炉工进行排... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
喜太狼911
形炉胆、整体烟箱、螺纹 烟管、重力防爆 2 仪表阀门 10.5MW 锅炉配套 套33节能器 10.5MW 锅炉配套 台34锅炉控制柜 采用 10 寸彩色触摸屏 台35燃烧器 分体燃烧器, 10.5MW ... ---摘自《甘肃民族师范学院锅炉改造项目政府采购》
865397499
防爆 抽查防爆,是否完好,排放方向是否朝向人行通道。 3.4.5.7 排污和放水装置 检查排污阀与排污管,是否有异常振动或者渗漏。 3.4.6 除渣设备和吹灰器 (1)检查除渣设... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
被控制998
防爆的设置应不致危及人身的安全。 第59 条 微正压燃烧的锅炉,炉墙、烟道和各部位门孔必须有可靠的密封,看炎孔必须装设防止火焰 喷出的联锁装置。 第60 条 锅炉上开设的... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
sunny爹
(2)60000吨液体硅酸钠项目新购置场地,新建一座生产车间(一条生产线)、锅炉房和配套设施,其中锅炉房场地依托江西益高化工实业发展有限公司年产3.3万吨水玻璃项目。 ... ---摘自《江西益化禄达实业发展有限公司年产60000吨液体硅酸钠和...》
liubingb
锅炉产品数据表 编号: 制造单位 制造许可证编号 产品型号 产品编号 设备代码 设备级别 主要参数 额定蒸发量(热功率) t/h(MW) 额定工作压力 MPa 额定工作温度 ℃ 设计热效率 ... ---摘自锅炉产品数据表》
贾雷坪皮
防火、防爆、防雷及相应安全距离的要求,同时采取符合规范要求的防火、防爆、防雷措施,周围应 设置消防通道。 5.3 所有产生烟气、粉尘、振动、噪声的设备,都应与防尘、防... ---摘自《ICS 13.100》
棉鞋
砖灶应有排烟道和防爆泄压口B.用燃气的烟道应尽量与用煤的烟道合用C.灶膛尺寸及形状应与所用锅相适应D.灶膛底部应有二次进风口" "第四章燃气燃烧器具的种类","单选... ---摘自《燃气基础知识》
王子梦丶
始昌热力公司现有两台65t/h燃煤锅炉,利旧厂区现有垃圾箱一座,生活垃圾厂内收集,当地垃圾场填埋处理 利旧垃圾收集设施 噪声 设备噪声 现有设备利旧,新增设备加装隔声减震... ---摘自《托克逊能化绿色建材厂》
静看花开花落
防爆等级(类别、级别、组别)及线路敷设不符合有关标准、规定要求,且未采取通风、隔离等临时防范措施的。 规章制度制定与执行方面 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责... ---摘自《ICS 75.080》
匕趟臃39
防爆 额定蒸发量小于或者等于75t/h的燃用煤粉、油或者气体的水管锅炉,未设置炉膛安全自动保护系统时,炉膛和烟道应当设置防爆防爆的设置不应当危及人身安全。 3.... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
旋风
锅炉控制系统 一、改造背景 锅炉是全厂重要的动力设备,其任务是供给合格稳定的蒸汽,以满足负荷的需要。为此,锅炉生产过程的各个主要参数都必须严格控制。锅炉设备是一... ---摘自锅炉控制系统》
木头飞艇
防爆1、燃烧室防备爆门密封良好,动作灵敏、无积灰 合格 2、 膜板防爆未腐蚀、 破损, 镀锌铁皮厚度不大于 1.2mm, 并有 0.1~ 0.2mm 划痕或双 U 形搭接,动作时应引向安... ---摘自《附件二:》
liubingb
余热锅炉及系统.15 5.3 除氧给水系统.17 5.4 汽轮发电机设备及系统.17 5.5 溴化锂制冷设备及系统.20 5.6 其他换热设备及系统.21 6 公用辅助设施.23 6.1 总平面布置.23es.9 5 ... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
hyszqmzc
紫金矿业集团股份有限公司 招标文件项目名称:新疆紫金有色低压燃气锅炉及辅机成套设备采购项目 招标编号:ZJWLBS20180052 招标人:紫金集团采购中心-紫金矿业物流有限... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
紫甘兰
燃气锅炉烟道应设有防爆; i)锅炉本体应无明显的漏风、漏烟、漏汽、漏油现象,炉墙无明显的裂纹,炉拱无松垮,隔烟墙无烟气短路; j)鼓风机、引风机、除渣机、除尘器、... ---摘自《XX-XX》
元素吧里的召唤
经只在锅炉水封防爆上采取 了点防腐措施, 就使防爆寿 命从半年延长到四年。 对炼化厂来说, 杜明的价 值并不在这些小发明。1996 年, 杜明负责两台新建催化装 置热锅炉... ---摘自《30 多年写几十万字烧锅炉笔记》
迷音桑
根据行业特点对有限空间作业、粉尘防爆、高温熔融金属、吊运作业等所涉及的场所、环境的 排查; 3)在连续运行装置开、停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
xiaoshou
防爆 额定蒸发量小于或者等于 75t/h 的燃用煤粉、油或者气体的水管锅炉,未设置炉 膛安全自动保护系统时,炉膛和烟道应当设置防爆防爆的设置不应当危及人身 安全。 ... ---摘自《TSG》
ok2015
锅炉房1处,砖混结构,建筑面积100m2,主要用于放置生产时使用的天然气导热油炉 储运工程 仓库 2处,轻钢结构,总建筑面积1700m2,主要用于暂存原辅材料及成品 运输 厂外... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
元素吧里的召唤
防爆上应装设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设计烈度为 6 度至 9 度时,锅炉房的建筑物、构筑物,以及对锅炉选择和管 GB 50041-2008 - 5 - 道设计,应采取抗震措施。 第2.0.16... ---摘自《GB 50041-2008》
麒麟兔爷
锅炉爆炸 B级/橙色 (1)安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置,以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应 ---摘自《河北省粮食仓储企业安全风险》
5天午托
锅炉、压力容器未注册使用, 液氨球罐超期未检。 停产整改。 第15 页,共50 页 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容 ---摘自《安全生产隐患督办整改清单(市州)》
没心没肺DR
燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆 的位置应有利于泄压,当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时,防爆上应装 设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设... ---摘自锅炉房设计规范》
GXB156399820
锅炉房设计规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50187 工业企业总平面设计规范 GB 50472 电子工业洁净厂房设计规范 GB 50494 城镇,并应及... ---摘自《DB12》
LinDa_学友
1 锅炉 安全附件及保护装置 安全附件及保护装置 失效, 导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。 锅炉爆炸 (1)安全阀、 压力测量装置、 水位测量与示控装置、 温度测量 装置, 以及... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
过于眷恋
各类检查孔及防爆 1) 锅炉上开设的人孔、头孔、手孔、清洗孔、检查孔、观察孔的数量和位置应当满足安装、检修、运行监视和清洗的需要。 2) 锅炉受压元件孔盖的结构型式... ---摘自《ICS》
牛牛小龙人
燃油、燃气锅炉的后部或烟管上设有防爆防爆位置应有利于泄爆。对于爆炸气体可能会危及操作人员安全的场合,防爆上应装设泄压导向管。 2. 锅炉及其辅机、水处理设... ---摘自《采暖炉厂家为大家带来采暖炉的安装要点》
hyszqmzc
1 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 竞争性磋商文件 项目编号:PXM2018_036204_000064-JH001-XM001 采购人: 北京市农业技术推广站 代理机构: 北京北科博佳招标代理有限公... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》