编辑: 252276522 话题热度:1176 2019-08-22
关键词: 锅炉房,燃气,检查表,燃气锅炉房,锅炉 添加资源
资源与摘要 编辑
252276522


  5连锁保护装置蒸汽锅炉超压连锁保护:锅炉内实际压力超过设定的压力时,炉排自动停止运转,降低气压,且炉前指示灯亮并响铃报警

  蒸汽锅炉低水位连锁保护:水位表的实际水位低于最低安全水位线时,锅炉炉排和鼓、引风机立即停止运转。且炉前指示灯亮,并响铃报警

  热水锅炉连锁保护:当泵房突然停电时,由电压继电器传给锅炉房,强制锅炉炉排、鼓、引风计停止转动,即锅炉停止运行

  6各部状态锅炉炉墙无漏烟、漏风现象,负压燃烧

  炉内水垢在1.5mm以下

  炉体无松动、腐蚀、变形

  烟、风、汽、水管道、阀门无泄漏

  受热面无变形、过热现象

  扶梯、走台符合要求

  各种温度、压力仪表完好、可靠

  炉排运转正常,无刮卡现象

  燃烧正常,无结焦、风眼现象

  锅炉系统各阀门开关灵活

  7设备运行参数设备的运行参数,包括压力、温度及其蒸发量,在允许范围内,不存在超压、超温和高水位等运行

  运行的仪器仪表的运行参数正常,与直读的水位表、压力表一致

  运行记录上的各项参数记录与实际一致,在允许的参数内

  8热水锅炉停电排气设有突然停电排气装置

  排气要排到安全地点

  9给水设备锅炉给水装置必须完好、可靠,必须配有备用泵,备用泵必须处于随时可用状态

  蒸汽锅炉自动上水装置必须灵敏、可靠

  蒸汽锅炉供水备用电源必须保证随时有电,能接通使用

  10水处理设施和化验仪器钠离子交换器、盐泵给水处理系统必须正常投入使用

  水质分析化验项目齐全。每小时进行一次硬度、碱度和PH值化验,保证水质合格

  11鼓、引风机运转联轴器有防护装置

  电机、轴承座地角螺栓无松动,运转平稳

  12照明锅炉房各处均有照明

  13环境锅炉无冒烟现象

  锅炉房内整齐清洁

  检查结论:
麒麟兔爷
联合市监局、园区办和各乡镇政府对县域内散煤(燃气)用户进行全面调查,共计5.43万户,燃煤量为13.42万吨。其中:建成区内652户,已完成煤改气537户,燃煤用户115户(... ---摘自《附件》
wtshxd
公顷,包括 1 座城西 5#燃气锅炉,1 座梨园 110 千伏变电站和 1 处供电所,1 座垃圾转运站和 1 座在建的通州第二水厂(一期) 。随着基础设施 建设的有序开展,已形成一定的... ---摘自《通州区国际人才社区核心区方案征集公开招标》
hgtbkwd
锅炉 天然气锅炉,规模为 4t/a,每天使用时间约 6h 水泵房 位于地下室 储运工程 电缆堆场 占地面积 5085m2 ,主要用于电缆的暂存 原材料堆场 原材料主要存放于相应生产车间 ... ---摘自《1.总则-》
没心没肺DR
燃气体或液体初始沸点≤35℃(95℉) 和闪点<23℃(73℉)以下,或除强酸/ 碱以外的其它... 需要制订一个程序标准检查表处理一下内容:  文件控制  操作步骤明确并有恰当的顺... ---摘自《过程安全》
wtshxd
锅炉 设置于项目区北侧进门口处。另外,项目各生产环节的布局均按照生产工艺流程进... 检查表中各项措施的落实情况,运营期的日常环境管理主要由项目方负责落实。 表18 项... ---摘自《建设项目基本情况》
sunny爹
检查表外观应无损伤。 (2)燃气表采用高锁,表距地面≮1.4m。 (3)表背距墙≮1cm,表托架、支管、燃气表要横平竖直,表与灶台边净距≮300mm。 (4)燃气表就位后,表前后接管... ---摘自《目录》
hgtbkwd
燃气锅炉二氧化硫、氮氧化物、颗粒物为主要污染物,采用导则附录 A 推 荐模型中的估算模型分别计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi 及地面 空气质量浓度达标准值... ---摘自《1、前言.》
飞鸟
锅炉 占地面积 67.89m2 ,建筑面积 67.89 m2 ,1F 丁类 水泵房 占地面积 70.13m2 ,建... 检查表法, 评分法, 概率评价法 确定危险因素 和风险类型 源项分析 已识别的危险因素 ... ---摘自《02正文报批稿+打印稿》
865397499
台(一用两备)4t 的燃气热水锅炉供暖,锅炉运行过程中会产生锅 炉废气,产生的锅炉废气经 3 根23m 烟囱排放。 (2)废水 本项目产生的废水主要为生活污水、食堂废水、锅炉废水... ---摘自《2018 年1月30~31 日和》
huangshuowei01
是否6.20燃气管道设置符合规范,定期维护检测 是否6.21食堂工作人员是否有健康证 是否6.22 饭菜是否按规定留样 是否6.23饮水系统是否经过卫生监测 是否 6.24饮水系统是否有卫... ---摘自《附件1》
xiaoshou
TSG 特种设备安全技术规范 TSG D7005—2018 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2018年1月26日 压力管道定期检验规则 ——工业管道 Periodic Inspection ... ---摘自《TSG》
hgtbkwd
430、建筑物内燃气锅炉的门应采用( )。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.普通门 431、正压式空气呼吸器报警压力为 ( )Mpa。 A.3—5 B.4—6 C.5 D.6—8 432、... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
梦里红妆
每年应进行一次的全面检查记录(塔式起重机周期检查表)。无上述保养记录或记录内容... 加工及使用场所、厨房操作间、锅炉、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、... ---摘自《附件1-1》
匕趟臃39
B级及以下燃气锅炉和冷凝式锅炉尾部烟道应当设置可靠的疏水装置。 3.22 防爆门 额定蒸发量小于或者等于75t/h的燃用煤粉、油或者气体的水管锅炉,未设置炉膛安全自动保护系... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
迷音桑
危险源辨识方法包括工作危害分析法、安全检查表法、危险度评价法、事故树分析法和危 ... 锅炉 锅炉爆炸 3 压力容器 特种设备 *** 空压机房 容器爆炸 4 气瓶 特种设备 *** 气瓶室 ... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
夸张的诗人
逐一提供单台燃气锅炉低氮改造项目现场检查表(原件,加盖组织验收的区政府主管部门公章,验收负责人及项目单位现场负责人需要手写签字),具体格式见附件1-2-1。 2. 项目... ---摘自《天津市环境保护局》
元素吧里的召唤
燃油、燃气锅炉是否设置在主体建筑内。 5.除棋牌室、音乐茶座外,建筑内是否设置其他营业性娱乐场所。 附件2 消防安全检查登记表(居住出租房屋) 出租人 联系电话 承租户... ---摘自《关于余杭区消防安全委员会办公室》
qksr
通用要求考评检查表 13 附录 B (规范性附录) 锅炉 20 B.1 工业锅炉.20 B.2 电站锅炉.... 锅炉设在聚集人多的房间或在其上面、下面、贴 邻或主要疏散口两旁的,扣10 分; 3... ---摘自《SZDB/Z》
颜大大i2
《安全检查表》应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。安... 未按规定设置可燃气体监测报警装置的;生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区... ---摘自《附件6》
丑伊
对某民用建筑内的锅炉进行防火检查,下列检查内容不符合现行国家工程建设消防技术标准的要求的是( )。 A.常压燃油锅炉设置在地下二层 B.锅炉的疏散门至最近安全出口... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
xiaoshou
锅炉内的分汽(水)缸随锅炉一同办理使用登记,不需要单独领取使用登记证。 第三十五条 符合下列条件的锅炉,仅需要提供第三十四条(一)至(四)项规定的资料: (一)... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
麒麟兔爷
燃气和电气设备的检查和管理及消防安 全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对 2017 年的消防教育培训的计划和内容进行 检查, 根据资料该单位消防培训的内容有消防法... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
JZS133
1层,建筑面积318.91m2,用作燃气锅炉,项目生产过程中用蒸汽加热,设一台4t/h的蒸汽锅炉,燃料为天然气。 项目生产过程中用蒸汽加热,设一台4t/h的蒸汽锅炉,燃料为天... ---摘自《陕西省富平县骅康食品有限公司》
f19970615123fa
高的排气筒,技改的燃气锅 炉在现有锅炉内进行。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民 2 共和国环境影响评价法》等有关规定,... ---摘自《报告表编号》
颜大大i2
锅炉内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 编制评估指标体系和评估检查表检查表中除了检查结果和备注栏内容 需现场检查记录... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
JZS133
二、露天矿山安全生产条件“回头看”检查表 项目 检查内容 检查情况 检查人员 一、主要... d)锅炉距井口应不小于50m;e)在草原、苇塘、林区钻井时,井场周围应有防火隔离... ---摘自《一、小型露天采石场安全生产条件“回头看”检查表
木头飞艇
锅炉1、锅炉名牌内容齐全,挂放合格 合格 2、设备布置应便于通行、操作和检修;无杂物堆放 合格 3、露天、半露天布置应有防雨、防风、防腐、防冻、防雷措施 合格 4、控制... ---摘自《附件二:》
ddzhikoi
锅炉 20吨燃煤锅炉 烟尘、SO2、NOX 集中供热,不得自建锅炉 临时燃煤蒸汽锅炉,麻石水膜脱硫除尘 18#排气筒45 m 160万大卡导热油炉 烟尘、SO2、NOX 燃油 燃烧生物质,... ---摘自《2015100199U》
huangshuowei01
锅炉、柴油发电机房、变配电室、消防控制室、灭火设备室、消防水泵房、通风、空气调节机房、防排烟风机房等设备用房的防火措施是否符合消防安全要求。 是否具体问题: ... ---摘自《附件1》
XR30273052
天然气属于清洁能源,燃气锅炉废气经8m高排气筒可直排,均可达标排放。 ②废水污染... 1F,含动物无害化处理生产线1条 锅炉 50m2 锅炉燃料使用天然气,1F,自建 辅助工... ---摘自《徐州市铜山区动物无害化处理中心家禽、家畜无害化处理项目》
会说话的鱼
在厨房操作间、燃气调压室等 重点部位应当设置可燃气体报警探测器、感温火灾探测器和喷淋灭火系统;厨房灶头应做到人离火熄, 预防火种再燃。 9.4 锅炉消防安全 9.4.1 锅炉... ---摘自《ICS 03.200》
sunny爹
LNG天燃气 万Nm3/a 90.4 外购,钢瓶装,每瓶最大充装量0.175t,每个锅炉2瓶,一备一用,由运输车辆运至厂区,场区最大存储量共计3.5t 2.1.5 项目主要设备 本项目仪器设备... ---摘自《目录》
hyszqmzc
锅炉.10 4.5.9 消防控制室.10 4.5.10 厨房.10 4.5.11 变配电室.10 4.5.12 施工现场消防安全管理.11 4.5.13 危险品储存场所消防安全管理.11 5 消防系急照明和疏散指示系统 GB ... ---摘自《国家卫生健康委员会》
阿拉蕾
常压燃气锅炉布置在主楼层面上,使用管道天然气做燃料,距离通向屋面的安全出口10m D.裙楼五层在歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于200m2,与其他区域公用安全出口 正确... ---摘自《2017年一级注册消防工程师《综合能力》真题及答案》
过于眷恋
用于传送液体、气体或粉末的管道(沟、廊)和用于输送电力、信息的线缆及其附属设施,按功能 可分为给水、排水、燃气、热力、电力、通信、工业等。管线的分布包括地下、架... ---摘自《ICS》
5天午托
检查表 80 第一章 总则 1.1 编制目的 为贯彻落实交通运输部《关于开展公路水运工程平安... 临时锅炉、发电机房、铁工房、厨房等与其他房屋的间距不小于15m; (2)易燃易爆品仓... ---摘自《北京市公路工程平安工地标准》
f19970615123fa
居住建筑节能设计文件检查表 项目名称:建筑面积: 序号 检查项目 检查内容与依据 评... 锅炉、热力站的动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。JGJ26-2010第5.2.19条的... ---摘自《居住建筑节能设计文件检查表
匕趟臃39
燃气锅炉的 天然气燃烧废气执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)中“其他区域”标准;VOCs 排放标准参照执行《天津市 工业企业挥发性有机物... ---摘自《PORON、绝缘材料、胶带、导电材料、保护膜、喷涂、注塑...》
静看花开花落
锅炉建筑和设施 1.2 锅炉及其附件 1.3 定期检查检验* 1.4 给水设备和水质处理 1.5 管道及标识 1.6 燃煤、燃油和燃气设施 1.7 日常安全管理 1 锅炉 1.8 安全运行* 带*项下的不符合... ---摘自《ICS 65.160》
鱼饵虫
燃气锅炉均为框架结构,耐火等级能够满足要求。 按照制定的计划对设备进行定期检查、维修和保养,已建立设备情况记录卡,对重要设备、仪表每天用检查表进行检查记录,... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
f19970615123fa
8、锅炉未张贴天然气泄漏现场处置卡;9、总配电室配电柜内电气开关未标注名称标识;10、制冷站液氨储罐上方一氮气管线阀门操作手轮缺失;11、液氨卸车万向鹤管安全色... ---摘自《基础信息台账》
星野哀
A(规范性附录) 现场检查表 7 附录 B(资料性附录) 事故后果模拟分析法 55 II 前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准代替DB11/T 465-2007《燃气供应单位安... ---摘自《DB11》
颜大大i2
锅炉位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距为 12.5m C.罐区周围的环形消防车道有 3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为 5... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
没心没肺DR
燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 9.某储存汽油,轻... 87.某化工企业拟采用安全检查表法对甲醇合成车间进行火灾风险评估。编制安全检查表... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
元素吧里的召唤
陆上石油天然气安全监管现场执法检查表 (征求意见稿) 二〇一八年十二月 目录一、采... 锅炉在井口上风方向,距井口不小于50m。 《安全生产法》第九十九条 生产经营单位... ---摘自《陆上石油天然气安全监管现场执法检查表
霜天盈月祭
运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的爆... 1 主厂房(包括汽机房和锅炉的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
牛牛小龙人
在用安全检查表; 项目安全设施、职业卫生“三同时”资料; 安全、职业卫生现状评价... 其它伤害(如噪声、低温)等5锅炉 火灾、锅炉爆炸、灼烫、机械伤害、中毒和窒息、... ---摘自《ICS 67.160.10》
f19970615123fa
当为燃煤锅炉锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C ... 歌舞娱乐放映游艺场所主要检查表 2.26 的内容。 因此,本题的正确答案为 ABC。 20.【... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
星野哀
城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB 50041 锅炉设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 ... ---摘自《DB11》
烂衣小孩
(一)锅炉、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
发帖评论
发布一个新话题