编辑: 达达恰西瓜 话题热度:564 2019-07-08
关键词: 锅炉,汽包水位,汽包,水位,汽包液位,熄火,锅炉灭火,灭火,液位,锅炉熄火 添加资源
资源与摘要 编辑
645135144
锅炉设备的检修 30 8.1 基本规定 30 8.2 燃烧室的清扫与检修 31 8.3 烟道、过热器、再热器、省煤器、空气预热器的检修 31 8.4 煤粉仓 32 8.5 受热面的清洗和汽包内部的检修 33 8.6... ---摘自《电业安全工作规程》
JZS133
汽包水位调节,主蒸 汽温度、压力调节,高压加热器水位调节,除氧器温度调节,除氧器水位调节等。 4.循环流化床锅炉控制方案 4.1.循环流化床锅炉的燃烧特点:循环流化床锅炉... ---摘自《余热电站集散型控制系统应用》
人间点评
个应紧靠锅炉汽包或过热器(供水集箱)出口,另1个应 装在靠近蒸汽(供水)母管处或分汽(分缸)缸上。 第11.0.6 条 蒸汽锅炉房的锅炉给流水母管应采用单母管;对常年不间... ---摘自《第一章 总则》
xiong447385
煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热交换器、汽包水位计以及捞渣机等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。 ... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
人间点评
15、锅炉房天然气放散管未安装阻火器,可燃气体报警器无现场声光报警功能,压力表过... 4、尾锅汽包压力控制调节伐选用气开方式,不合适;5、空气流量无检测流量计;6、甲... ---摘自《2018》
夸张的诗人
锅炉汽包水位的主要干扰是蒸汽负荷和上水压力, 它们的变化导致蒸汽流量和上 水流量的变化,也就影响到水位的变化。有时会产生虚假水位,造成这一原因是 由于负荷增加时,... ---摘自《西门子 PCS7 在新钢干熄焦系统中的应用》
棉鞋
锅炉设备安装方案 32 第4节 汽轮发电机专业施工方案 38 第5节 电气设备安装及调试方案 ... =1% 洪水位:84.11m 取水口P=97% 设计枯水位:73.1m 气温:最高40.0℃,最低 –7.7... ---摘自《第1章 工程概况与主要工程量 3》
ok2015
设余热锅炉汽包水位摄像装置 1 套; 在余热锅炉区 域设置 CO 报警装置 2 套。 / 新建 办公及生活设施 不新建办公室、宿舍、食堂、浴室 生活垃圾、 污水 依托 仓储及其它 在厂区中... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
思念那么浓
通过控制系统可实现喷淋灭火功能。 热水给水系统主要有电加热锅炉、热水给水管道、水龙头和淋浴头等组成。管路采用PPR管进行设计,可进行PPR管的切割、熔接、安装和通... ---摘自《2019年全国职业院校技能大赛中职组》
木头飞艇
应定期检查通往锅炉汽包、减温器的给水管道上的阀门组和给水泵再循环的管道阀门。 12.2.5 辅助燃料系统维护保养应符合下列要求: 1 应定期检查、维护辅助燃料储存设施。 2 ... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
huangshuowei01
水侧方面:对于汽包锅炉,谭青等采用锅炉炉水与省煤器给水混合法 提高给水温度以降低欠焓水的吸热量,提高烟气出口温度。对于强制循环锅炉,谢尉扬等在炉水循环泵出口处引... ---摘自《火电厂低负荷脱硝技术》
sunny爹
锅炉继续上水,保持正常水位,但发生严重缺水、严重满水、炉管爆破等事故而紧急停炉时应停止上水。 若尾燃时,应打开尾部消防蒸汽(吹灰蒸汽)灭火。 停止排污(满水事故... ---摘自《目录》
liubingb
锅炉汽包水位控制系统设计 第1组6105 刘福荣 11 自动化 2013级1班13031140024 梁延广 基于MCGS的纯碱碳化生产过程监控系统的研究 第1组6105 纪志祥 12 自动化 2013级1班 ... ---摘自《潍坊学院》
865397499
火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术 规程 2014-10-15 2015-03-01 147. DL/T 1394-2014 电子式电流、电压互感器校验仪技术条 件2014-10-15 2015-03-01 148. 2015-03-01 203. ... ---摘自《行业标准目录》
252276522
锅炉本体 1.结构形式 2.蒸汽出率(t/h) 台 按设计图示数量 计算 1.钢炉架安装 2.汽包安装 3.水冷系统安装 4.过热系统安装 5.省煤器安装 6.空气预热器安装装 7.本体管路系统安装 8.... ---摘自《UDC》
bingyan8
生 产消防水池始终为满水位状态,采取可靠措施保证消防水平时不会被动用,满足消防 灭火要求。同时消防车可从生产消防水池抽水加压供水进行灭火。消防储水总容积大 于648m... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
ACcyL
多燃料锅炉汽包水位偏差调节方法(授权发明专利,CN104456522A) [8]一种基于提升小波的数字水印嵌入及提取方法(授权发明专利,CN102930498A) 2、科研成果获奖 [1] ... ---摘自《2018 电机与电器学术型硕士研究生导师介绍》
达达恰西瓜
并装有工业电视系统,监视炉膛火焰及锅炉汽包 水位。 该发电厂未安装火警系统 (注:根據适用标准,处理能力低於50兆瓦的发电厂无需 安装火警系统) 。 发电厂使用的燃料是... ---摘自《技术资产概要》
星野哀
外取热器汽包锅炉汽包液位的三冲量控制;锅炉熄火保护;机组相关控制;可燃与有毒气体检测报警装置等。 宜采用的控制方式 将引风机电流与裂解炉进料阀、燃料油进料阀... ---摘自《附件2:》
qksr
型火焰锅炉炉内燃烧过程的数值模拟 中南大学学报 2012.03 CSCD核心期刊、EI核心期刊 EI收录 合格 优秀 合格 合格 合格 汽包水位晃荡水动力学模型验证 热能动力工程 2010.09 ... ---摘自《湖南高等学校教师系列专业技术职务任职资格申报人员情况公...》
kr9梯
汽包水位锅炉安全、稳定运行的重要指标。该文采用一种模糊PID复合控制器的设计方法,通过PID线性控制器和模糊控制器并行结合,在偏离工作点较远的区域以模糊控制为主... ---摘自《峦}PID聪仄邙回菩摩?》
f19970615123fa
500mm D.水位计与汽包之间的汽-水连接管上不得装设球阀 【正确答案】 :D 【试题解析】 : 参见教材 p157。 锅炉水位计安装时应注意以下几点: (1) 蒸发量大于 0.2t/h 的 锅炉... ---摘自《安装计量》
star薰衣草
应设置汽包水位自动调节; 8 应设置循环气化炉的缓冲气罐的高、低位限位器分别与自动控制机和煤气排送机连锁装置,并应设报警装置; 9 应设置循环气化炉的高压水罐压力与自... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
LinDa_学友
汽包锅炉汽包设置可靠的水位计, 在汽包出 现高水 位和超高水位时报警。 4 . 1 . 2 在汽包出 现高水位时,能自 动减少给水流量 ( 如改 变给水泵的出口 流量或关小给水调节... ---摘自《本标准是参考 了》
liubingb
5.2.10 余热锅炉汽包液位宜与工艺系统故障联锁; 5.2.11 强制循环余热锅炉循环泵系统宜与工艺系统故障联锁。 5.2.12 采用强制循环余热锅炉, 每台余热锅炉配置 2 台电动循环总... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
喜太狼911
使汽包水位 保护拒动; 锅炉 A 炉水循环泵在测量系统故障的情 况下, 又未采取替代措施而失去了保护作用, 由于采 用三取三的保护逻辑, 因而在炉水循环破坏的情况 下, B、... ---摘自《热工 DCS保护误动、 拒动原因分析及对策》
黑豆奇酷
(2)余热锅炉不正常信号(水流量低、 汽包液位低)反馈给铜熔 炼用炉自动化控制系统, 保证铜熔炼用炉实现自动停产。 (3)余热锅炉或汽化冷却装置安全附件、 监测控制设施完备; ... ---摘自《有色行业较大危险因素辨识》
hyszqmzc
h、锅炉汽包液位采用三冲量调节,自动给水,水位报警及低水位联锁保护; i、燃气锅炉的风机故障停运,自动点火、熄火,点火程序控制和熄火保护装置; j、燃气和燃烧风的自... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
贾雷坪皮
蒸汽灭火设施等消防设 施; b)余热锅炉汽包液位、温度和压力及除氧器液位自动调节系统; c)涉及二氧化硫的区域设置机械通风及事故排风装置; d)二氧化硫储罐区、重瓶仓... ---摘自《ICS 13.100》
yn灬不离不弃灬
锅炉汽包液位一般用给水压力、蒸汽流量、汽包液位组成三冲量液位控制系统。 14.正弦交流电路中,线电压约等于1.7倍的相电压;线电流约等于1.7倍的相电流。 15.在选用隔离液... ---摘自《附件3:》
252276522
所示为锅炉汽包液位控制系统示意图,要求锅炉不能烧干。试画出该系统的方框 图,判断控制阀的气开、气关型式,确定控制器的正、反作用,并简述当加热室温度升高导 致蒸汽... ---摘自《华东理工大学成人高等教育》
向日葵8AS
但不能模拟汽包水位动态特性。由于建模时是从锅炉整体列写质量 守恒和能量守恒方程,因此具有通用性。从面向对象建模观点看,二阶模型属于锅炉模型的一个基类, 更复杂的... ---摘自《Calibration Based on Modelica》
5天午托
外取热器汽包锅炉汽包液位的三冲量控制;锅炉熄火保护;机组相关控制;可燃与有毒气体检测报警装置等。 宜采用的控制方式 将引风机电流与裂解炉进料阀、燃料油进料阀... ---摘自《国家安全监管总局关于公布》
戴静菡
锅炉汽包水位表数量、量程和布置位置应满足规程要求,严防锅炉缺水和超温超压运行。 3.5.3.防止设备大面积腐蚀。 3.5.3.1.严格执行《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量... ---摘自《目次》
飞鸟
汽包锅炉炉 水氢氧化钠处理(简称 CT)是一项经济和有效的炉水处理技术,国外应用很广。国内部分 高压及以上汽包锅炉炉水采用该技术后已经取得了令人满意的效果。 在总结... ---摘自《1 范围》
丑伊
摘要锅炉是工业过程中不可缺少的动力设备,为确保安全,稳定生产,对锅炉的自动控制十分重要。汽包水位锅炉运行的主要指标,汽包水位过高过低都会影响运行的安全与经济... ---摘自《摘要》
山南水北
锅炉上水流量 C3 混合联箱 C4 上汽包液位 C 高压泵再循环阀 上汽包液位调节阀 C4 高压泵入口阀 V09 R 给水大旁路阀 蒸汽温度调节阀A FR-03 高压泵出口阀 给水小旁路阀 减温水... ---摘自《蟮臼搏碹⒌建080703》
f19970615123fa
汽包水位调节系统 一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测量波动的因素 六、汽包供需平衡对汽包水位的影响 七、制定控制策略 ... ---摘自《www.gongkong365.com》
南门路口
工业锅炉水位控制报警装置 2009-2-1 72 GB/T 6913-2008 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 2008-9-1 73 GB/T 6912-2008 锅炉用水和冷却水分析方法 亚硝酸盐的测定 2008-... ---摘自锅炉相关标准(截至2019年4月)》
旋风
满水事故是锅炉汽包水位高于水位表最高水位线时造成的事故。主要危害是降低蒸汽质量,损害甚至破坏蒸汽过热器。水击现象严重时也能把炉管振裂。 锅炉满水将导致蒸汽含盐量... ---摘自《江西瑞昌经济开发区码头工业城》
旋风
锅炉水位锅炉汽包压力等重要参数应设置常规仪表及报警装置,以保证水位汽包压力有双重甚至三重报警装置,这是必不可少的,以免锅炉发生重大事故 三、改造要求 1、拆... ---摘自锅炉控制系统》
liubingb
汽包水位锅炉水位控制的重要任务之一,也是保证汽机和锅炉安全运行的重要条件。如果汽包水位过高,会影响汽包的汽水分离装置的正常工作,导致锅炉出囗蒸汽带水和含盐量... ---摘自《课题来源》
飞翔的荷兰人
汽包水位 、 主汽温度是锅炉系统控制的重点, 燃烧 自动 维普资讯 http://www.cqvip.com 第 2期 张旭海. / J 、 型热 电厂 D C S控制系统的应用与改进 5 则是锅炉系统控制的难点 ... ---摘自《小型热 电厂 DCS控制系统 的应用与改进》
此身滑稽
其中锅炉灭火放炮、汽轮机超速、开关损坏、互感器爆炸、系统稳定破坏等事故有了较大幅度的下降。           但是,随着我国电力工业快速发展和电力工业体制改革的... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
阿拉蕾
一定范围,调节锅炉给水流量来维持汽包液位汽包副产蒸汽送管网。反应器出 口气去预热循环气,换热后的反应气去乙二醇冷却器继续冷却至 40℃,进入高 压分离器进行气液分... ---摘自《国环评证甲字》
梦里红妆
全炉膛熄火 7) 锅炉 MFT_7 全燃料丧失 8) 锅炉 MFT_8 炉膛压力大于 1960PA 9) 锅炉 MFT_9 炉膛压力低于-1960PA 10) 锅炉 MFT_10 汽包水位大于 250MM 11) 锅炉 MFT_... ---摘自《酒泉职业技术学院 330MW 亚临界火电机组》
静看花开花落
后分别检查和记录锅炉的各部膨胀指示器数值。 2.5.2.4 当上水至点火水位时(一般在正常水位线下100mm)停止上水,检查汽包水 位应维持不变,否则应查明原因,予以消除。... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
木头飞艇
浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制 王贇 锅炉计算机控制,是近年来开发的一项新技术,它是微型计算机软、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合 的产物,我国现有中、小... ---摘自《浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制》
无理的喜欢
用以控制汽包压力,监视水位,以保证锅炉的安全工作。 、电接点水位计工作原理? 电接点水位计工作原理是根据汽和水的导电率不同来测量水位的。它是由水位容器,电极和测... ---摘自《鳢缠跏?》
喜太狼911
第八届工业仪表与自动化学术会议 1 锅炉汽包水位保护技术研究进展 The Research Progress of the Drum Water-level Protection Technology 李平杨平(上海电力学院电力与自动化... ---摘自锅炉汽包水位保护技术研究进展》
发帖评论
发布一个新话题