编辑: cyhzg | 话题热度:858 2019-07-14 |
关键词: 风机盘管,锅炉,与风机盘管,盘管,风机,通风机,通风 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
采用风机盘管制冷制热, 经济性好。 两室两厅 面积:100m2 主卧 卫生间 次卧 餐厅 客厅 阳台 厨房 阳台 餐厅 厨房 卫生间卫生间 客卧 次卧 主卧 客厅 书房 玄关餐厅 客厅 客卧3 客... ---摘自《房型推荐 项目案例》
|
芳甲窍交
2024-09-05
|
|
⑤风机盘管和组合式空调机组具有 CRAA 认证证书,提供 原件及扫描件; ⑥投标企业近 3 年(2015 年1月1日至今)承担的一体化 机组项目合同金额大于 500 万元的合同业绩;提... ---摘自《阳信县政府采购》
|
You—灰機
2024-07-28
|
|
应对末端设备的风机、盘管、阀门、过滤 器、电气控制装置等进行检查。 5.1.4 运行季,应监测风机的全压及耗电量。 5.1.5 运行季,应定期观察或监测供回水温差、送回风温度、... ---摘自《of air-conditioning system in》
|
会说话的鱼
2024-06-19
|
|
风机盘管机组 供冷量 台2000 供热量 台5600 风量 台1600 出口静压 台1000 噪声 台300 功率 台3000 8 空调与采暖系统 冷热源及管网节能 工程 锅炉采暖系统 室外管网水力平衡度 ... ---摘自《六、建筑节能检测》
|
huangshuowei01
2024-05-11
|
|
经检查是冷凝水管道的坡度不够,造成风机盘管的冷凝水溢出。经返工,通风空调工程试运行验收台格。 问题: 1.在施工组织设计中,项目成本控制主要包括哪些措施? 2.项目部... ---摘自《大立2016一级建造师真题》
|
捷安特680
2024-04-01
|
|
末端产品(主要为风机盘管)等,其产能分别为年产1000台中央空调、15万台商用空调及70万台末端产品。 由于市场变化及国内外先进技术发展,经该公司技术部门研究,该公司... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2024-02-22
|
|
水源热泵~燃煤锅炉; 风机盘管~翅片散热器3) 水源热泵系统示意图 4) 设计要求井口温度≥4℃井口风量60万m3/h井口风速6m/s5) 负荷计算Q=cmt, m=ρv Q=4343kW (气温-15 ... ---摘自《热泵技术可以在工业余热利用中发挥作用》
|
jingluoshutong
2024-01-14
|
|
套3各种风机盘管模拟装置 规格不限 3 台4各种不同规格中小型制冷压缩机模拟装置 若干 5 小型拼装式冷库模拟装置 1.5-2.21^^^ 若干 6 真空泉 1 〜51^ 3 套7氨气瓶 标准 2 个8氨瓶 ... ---摘自《^1、魏局文》
|
苹果的酸
2023-12-06
|
|
风机盘管机组和绝热材料等复验及性能检测 26 设备、阀门及附件,温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新... ---摘自《表1》
|
丶蓶一
2023-10-28
|
|
无压数控锅炉、风机盘管燃气模块炉、电锅炉、地暖管材、集分水器、电暖器、碳晶墙暖、碳纤维墙暖、空气源热泵、中央空调的生产、销售;经营本企业自产品的出口业务及本企... ---摘自《内资市场主体查询清单》
|
glay
2023-09-19
|
|
___风机盘管+新风系统 请填写附表A2 ___分体式空调或VRV的局部式机组系统 请填写附表A3(B4) ___其他(请注明) 冷热源设备(可多选): ___水冷式机组(离心式、螺杆式... ---摘自《附表1 建筑基本信息表》
|
QQ215851406
2023-08-10
|
|
对于采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源,应改为其他热源方式; ... 空调风系统风机的实际风量超过设计值或铭牌值的20%,或风机的单位风量耗功率大于表... ---摘自《广东省标准 GD》
|
QQ215851406
2023-07-02
|
|
低进水温度风机盘管机组 推荐 制定 2018 装备工业司 全国冷冻空调设备标准化技术委员会 珠海格力电器股份有限公司、合肥通用机械研究院等 2016-0536T-JB 冷冻空调设备 多热... ---摘自《工业和信息化部》
|
芳甲窍交
2023-05-24
|
|
不应低于表44灡5灡3暋锅炉的额定热效率,灡5灡3的规定。如果本检测值,量控制。方式。 应采用电动温控阀和4灡6灡10暋对末端变水量系统中的风机盘管,三档风速结合的控制... ---摘自《DGJ 08-107-2012 ²谲杵昙》
|
cyhzg
2023-04-15
|
|
风机盘管+新风系统, 多联机+新风系统, 其它: 2 全空气系统过渡季节全新风或加大新风比运行 有/ 无,最大新风比: % 3 机械通风系统设置位置 地下车库, 设备机房, 卫生间... ---摘自《绿色建筑设计专篇(供暖通风与空气调节)》
|
梦里红妆
2023-03-07
|
|
冷热水、冷却水管水压试验 B.风机盘管水压试验 C.冷热水管通水试验 D.冷凝水管通水试验 E.集水盘的严密性试验 9.净化空调风管制作要求包括()等。 A.宜采用镀锌钢板 B.风管... ---摘自《2018年一级建造师机电工程模拟试题》
|
xiaoshou
2023-01-26
|
|
风机盘管等产品规格型号的选择都是以冷热负荷为依据的。如果能减少建筑的冷热负荷,不仅可以减小制冷机、冷水循环泵、空调箱、风机盘管等产品的规格,降低空调系统的初投... ---摘自《建筑类》
|
笔墨随风
2022-12-18
|
|
"7、 FP-07及以上的风机盘管接管管径为DN25,其余均为DN20。", "8、 分体空调冷媒管不单独计算,平均每套按10米计算。", "9、强电工程只考虑计入冷冻机房、锅炉... ---摘自《情况说明》
|
xwl西瓜xym
2022-11-09
|
|
由风机盘管循环将冷媒所携带的热量吸收。 在地下的热量不断转移至室内的过程中,以35℃以上热风的形式为房间供暖。 地源热泵制冷模式: 在制冷状态下, 地源热泵机组内的压... ---摘自《第一章 总论.》
|
kr9梯
2022-10-01
|
|
户用和类似用途的风机盘管机组 推荐 制定 2018 装备工业司 全国冷冻空调设备标准化技术委员会 珠海格力电器股份有限公司、合肥通用机械研究院等 一般 JBCPZT0623-2016 蒸发... ---摘自《工业和信息化部》
|
芳甲窍交
2022-08-23
|
|
风机盘管机组、低压配电系统电缆的见证取样复试报告 23 节能工程材料复试报告 C5 施工记录文件 1 隐蔽工程验收记录 2 工程定位测量记录 3 基槽验线记录 4 楼层平面放线记录 5 ... ---摘自《主动公开》
|
旋风
2022-07-15
|
|
而能关闭的末端(通常为风机盘管)其占总能耗的比例并不高,且在某些酒店中,为了提供客人良好的舒适环境,无论客人是否入住,末端亦是全天开启,这些因素使入住率对旅店... ---摘自《公共建筑节能改造节能量核定导则》
|
芳甲窍交
2022-06-05
|
|
风机盘管热工性能试验装置 FJPG-5242 中国 广州市建筑材料工业研究所有限公司 广东 276 振动磁强计 7410 美国 广西大学 广西 277 多功能膜滤系统 PPM-24S/T/18/20S 中度测试... ---摘自《物理性能测试仪器》
|
hyszqmzc
2022-04-27
|
|
风机盘管或其他繁琐的装置, 布局和配置 十分灵活, 适合所有可利用空间。 另外, 辐射板 系统最大限度地降低温度流失。 除了节能外, 还 可节省大量运行成本。 欧博诺石膏辐... ---摘自《欧博诺中国》
|
没心没肺DR
2022-03-19
|
|
运用风机盘管系统,厨卫运用散 热器系统等。 也就是说,这种系统里不可能使 用适合于每个区域的最佳供暖方 式,这些不同的供暖方式影响到 舒适度、节能及运行方式。 正是由... ---摘自《第20 期 水力杂志》
|
飞鸟
2022-02-08
|
|
冷凝水支管与风机盘管连接时,柔性连接采用透明加强塑料管,考虑管长美观,柔性软管长度统一为150mm,两端用镀锌喉箍卡紧。柔性软管连接应牢固,不得有瘪管与扭曲。 冷... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2021-12-31
|
|
风机盘管能耗计算应统计建筑中各区域风机盘管的数量和功率,并通过访 谈、现场观察等方式合理估计开启率和运行时间。 6.5.6 分体空调能耗计算应统计建筑中所有分体空调的数... ---摘自《公共建筑能源审计导则》
|
枪械砖家
2021-11-21
|
|
风机盘管加新风 C. 变风量 D. 局部空调机组 12. 下面哪种措施不能降低泵和风机的功耗? A. 降低温差 B. 降低流速 C. 提高载能介质的输送效率 D. 提高设备部分负荷性能 13. 下面较... ---摘自《华南理工大学 2017 年攻读硕士学位研究生入学考试试卷》
|
252276522
2021-10-13
|
|
"风机盘管","FP-85卧式明装","22","风机盘管要采用国内知名品牌。电源;单相AC220V±10%/50HZ±2%。风机盘管设计制造必须符合《风机盘管机组》GB/T19232-... ---摘自《询价单》
|
glay
2021-09-04
|
|
风机盘管的四根吊杆与风机盘管固定的部位,一定要上下各设一个螺母,并拧紧。 4、空调箱配管: 1)空调箱底部要垫橡胶隔振垫。隔振垫的间距要相同,厚度要一致。 2)冷凝... ---摘自《北京某大型公检建筑的空调水系统施工组织设计》
|
yn灬不离不弃灬
2021-07-27
|
|
主楼各层空调新风机组与各风机盘管相连,不妥。 11、暖通-036~038空调水系统原理图中,各层干管的供水处采用图例上的闸阀,不妥。 12、暖通-050,051中,未见锅炉房泄爆面... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
|
丑伊
2021-06-18
|
|
新风机组 DX-Dedicated Outdoor Air System Units (DOAS) ANSI/AHRI 920 (I-P)-2015 & ANSI/AHRI 921 (SI)-2015 空气冷却和加热盘管 Forced Circulation Air-Cooling and Air-... ---摘自《认证规则,》
|
烂衣小孩
2021-05-10
|
|
温控器的控制温度按客人调节的温度控制风机盘管。 5.3 热水(蒸汽)锅炉系统 热水(蒸汽)锅炉系统自带有控制系统,BAS 通过网关接口直接从其控制系统中读取相 关信息。 5.... ---摘自《第一章 概述》
|
252276522
2021-03-31
|
|
(包含各类空调机组、 新风机组、 风机盘管等) 对应电耗, 单位为千瓦时 (kWh) 。 6.2 能源系统能效指标约束值和引导值 6.2.1 制冷系统能效比指标约束值和引导值见表 9 和表... ---摘自《ICS 03.220.50》
|
ACcyL
2021-02-20
|
|
FCU 指Fan Coil Unit(风机盘管)风机盘管是中央空调理想的末端 产品,由热交换器,水管,过滤器,风扇,接水盘,排气阀, 支架等组成, 其工作原理是机组内不断的再循环所... ---摘自《shen》
|
鱼饵虫
2021-01-12
|
|
则选用独立新加风机盘管系统, 新风机组将室外新风处理到室内状态点,不承担室内热湿负荷。新风机组设计安装 在每层的走廊吊厅内或方便引入新风的地方,往各空房间输送新... ---摘自《第1章 总则》
|
ddzhikoi
2020-12-04
|
|
利用冷冻机处理后的冷冻水(或锅炉制出热水)送往空调房间的风机盘管中对房间的温度、湿度进行处理的。 中央空调系统的分类(续) 3、 空气-水式空调系统 由经过处理的空气... ---摘自《中央空调的结构和原理》
|
紫甘兰
2020-10-26
|
|
制冷机组、空调机组、风机盘管进行现场水压试验 C.冷凝水管道安装完毕,外观检查合格后,进行通水试验 D.集分水器、开式水箱的水压试验 E.风管系统安装完成后,对主干风管... ---摘自《一、单选题》
|
思念那么浓
2020-09-16
|
|
"热管式真空管集热器","货梯","末端风机盘管","高压配电箱(柜)","消防水泵" "4"P·Ⅰ(Ⅱ)52.5",,"3","防水卷材","钢筋混凝土用热轧光圆钢筋",... ---摘自《ImportData》
|
被控制998
2020-08-08
|
|
(1)直燃机更新、风机盘管改造项目.16 (2)冷热电三联供低氮改造.16 (3)对4座调压站(箱)降噪改造. 17 (4)外墙保温改造.18 第二部分 服务业清洁生产典型... ---摘自《北京市发展和改革委员会》
|
向日葵8AS
2020-06-30
|
|
B.辐射板系统等 C.风机盘管机组加新风系统 D.风机盘管系统 【正确答案】 :BD 【试题解析】 : 参见教材 p306。 (1)全空气系统。 如定风量或变风量的单风管系统、 双风管 ---摘自《安装计量》
|
f19970615123fa
2020-05-22
|
|
(包含制冷离心机、制冷溴机、冰蓄冷装置、热水锅炉、风机盘管、新风机等)的技术和安全管理;2.编制工程建设开工准备、进度计划、质检验收、达标投产等文件并落实;3.负... ---摘自《Sheet1》
|
过于眷恋
2020-04-13
|
|
风机盘管机组复验及性能检测; 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收,低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测 经审核所有资料合格,并签... ---摘自《附表6:》
|
5天午托
2020-03-05
|
|
系统节能专家 直流无刷风机盘管 博世热力技术介绍 为适应世界范围内严峻的节能环保要求, 同时相应国家节能 减排政策, 博世热力技术集团推出直流无刷风机盘管, 比传 统交流... ---摘自《系统节能专家》
|
hyszqmzc
2020-01-25
|
|
经检查是冷凝水管道的坡度不够,造成风机盘管道的冷凝水溢出。经返工,通风空调工程试运行验收合格。 问题: 在施工组织设计中,项目成本控制主要包括哪些措施? 项目部在... ---摘自《233网校2016年一级建造师《机电工程》考试真题及答案》
|
南门路口
2019-12-17
|
|
建筑设备智能一体化监控系统照明与风机盘管系统点位表 48 附录 J 建筑设备智能一体化监控系统风机系统点位表.49 附录 K 建筑设备智能一体化监控系统排水泵系统点位表.50 附录... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 建筑设备智能一体化监控系统设计标...》
|
star薰衣草
2019-11-08
|
|
居住建筑中的风机盘管机组,应配置风速开关,宜配置自动调节和控制冷、热量的温控器。 【条文说明】1.风机盘管设置一定的冷、热量调控能力,既有利于室内的正常使用,也有... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2019-09-30
|
|
以接驳散热片、地暖和风机盘管等多种散热系统。燃气壁挂 炉是燃气锅炉家庭小型化的形式 , 燃气锅炉主要用於大型集 中供热,而壁挂炉则更多的用於分户式家庭采暖领域,如图 ... ---摘自《不高於60 度输送到埋在地面下的盘管系统内做一个循环流动,》
|
ddzhikoi
2019-08-22
|
|
附录H建筑设备智能一体化监控系统照明与风机盘管系统点位表.40 附录J建筑设备智能一体化监控系统风机系统点位表.40 附录K建筑设备智能一体化监控系统排水泵系统点位表.41 ... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
|
喜太狼911
2019-07-14
|
|
找采暖锅炉供应商,锅炉供应商也说锅炉没有问题;找 风机盘管设备供应商,也说没有问题。很简单的一个系统调试和节能运行控制问 题,却因为业主缺乏专业知识,各方推卸责... ---摘自《中国大型公共建筑节能管理政策研究》
|
lonven
2019-06-04
|