编辑: 静看花开花落 话题热度:536 2019-11-21
关键词: 管道,给水管道系统图,锅炉给水,锅炉,系统,给水,管道系统,供水,给水管道,管路,系统图,管线,管,供水管线,图形,管件,管线系统,给水处理,供水管道,锅炉供水,管路系统,给水管路 添加资源
资源与摘要 编辑
静看花开花落
   锅炉给水管道系统图

  锅炉给水管大致可分为镀锌管、UPVC管,铝塑管、PPR管、铜管和不绣钢管几类。PPR管目前比较常用一些,品牌也很多。铝塑管同在冷热水管也合适,但用作热水管时容易渗漏是其一大缺陷,其最大优点就是施工方便。PPR管是目前比较完美的水管,作为一种新型的水管材料,它既可以用作冷管。

  基本上就是20、20G,20G比20强度稍微高一点,20G就是锅炉用钢。因为给水温度都是在300℃以下,所以可以通过增加壁厚来增加承压能力。

  锅炉房给水管宜选输送流体无缝管,其大小与壁厚与其输送量及压力相关。一般标准管径有φ57×3.5、φ76×4、φ89×4、φ108×4、φ133×4.5、φ159×5、φ219×5、φ273×5、φ325×6、φ377×6、φ426×6、φ520×7等。水的流速取1m/s左右即可。


  锅炉给水管道的缺陷:

  1 、水冷壁高温腐蚀

  水冷壁管的材料一般为20G钢,锅炉压力在14MPa以上时也有部分用Cr-Mo合金钢,如12CrlMoV。管径则与锅炉的类型相关,自然循环锅炉水冷壁管外径大多为50~82mm,强制循环锅炉与直流锅炉水冷壁管外径通常为20~61mm。电站锅炉水冷壁的常见缺陷有鼓包、过热爆管、腐蚀、磨损、开裂等,其中最易发生的是腐蚀,而在水冷壁管腐蚀中最常出现且危害最大的就是高温硫腐蚀。

  高温硫腐蚀中的硫主要是由于煤粉中的黄铁矿(FeS2)在炉膛中融化,其中未进行充分燃烧的部分会回落至水冷壁表面,如果未燃带自身存在一定的缺陷或者开裂,FeS2颗粒就有可能直接附着在水冷壁管壁上。FeS2受热分解,以及烟气中的H2S与SO2反应均会产生游离态的硫原子,水冷壁管壁温度通常在400℃左右,在这个温度下游离态的硫原子会与铁发生硫化作用。

  最后形成的硫化亚铁是一种多孔结构的物质,使得腐蚀可以沿管壁内部延伸,并会在高温状态下继续氧化,最终产物如下图所示,反应不断进行时,水冷壁管壁就会不断发生腐蚀减薄,当厚度降低到一定值后将会引起水冷壁的爆管。

  2、 过热器再热器腐蚀

  在电站锅炉中,过热器管与再热器管也是锅炉事故多发的管道,由于长期处于1000℃的烟气中,管内为450~650℃的过热蒸汽,这些管道通常采用耐高温的优质低碳钢和各种铬钼合金钢等材料。过热器管外径通常为30~60mm。而事故主要是由于管道的磨损、冲蚀、氧化皮剥落堆积等原因造成的,其中造成氧化皮剥落的原因就是管道的还原性腐蚀及氯腐蚀。

  还原性腐蚀及氯腐蚀均会与管壁上氧化皮发生反应,使其失去对管壁的保护作用。还原性气氛的形成主要是由于煤粉的不充分燃烧导致的局部缺氧,而氯腐蚀中的氯主要是以氯化钠的形式与水、二氧化硫等反应生成氯化氢,再与管壁氧化皮发生反应。

  当以上的反应发生后,管壁表面的氧化皮被破坏脱落,腐蚀性气体会直接与管壁接触,使得腐蚀更为严重。

  3、省煤器腐蚀

  省煤器主要用于吸收低温烟气的热量,降低烟气的排烟温度,通常采用外径为30~50mm的碳钢或铸铁管作为排气管道。而引起事故的主要缺陷为氧腐蚀、低温腐蚀和磨损。

  在锅炉给水通过省煤器管时,给水中存在的氧会与铁发生反应,生成铁的氧化物Fe2O3与Fe3O4,这就形成了所谓的氧腐蚀。给水温度越高越容易发生省煤器管内氧腐蚀,但由于水中的氧的不断消耗,在高温管段的腐蚀程度反而低于低温管段,氧腐蚀最后在管壁形成的是点状腐蚀坑。

  低温腐蚀主要是由于煤中的硫燃烧生成二氧化硫,与水蒸气形成硫酸蒸汽,进入省煤器的低温受热面后,在温度较低的受热面上发生凝结而造成腐蚀,因此也称为硫酸腐蚀,通常也会出现在空气预热器上。

  燃料中的硫含量越高,导致燃烧时产生的二氧化硫越多,越易导致低温腐蚀;燃烧时的过量空气系数越大,也会使得腐蚀更加严重;锅炉的给水温度也会影响低温腐蚀的发生,给水温度越低,省煤器壁温越低,越容易产生低温腐蚀。注意控制低温腐蚀的影响因素,可以有助于减少省煤器管道腐蚀的发生。
贾雷坪皮
4:建设项目监测布点分布图 附图 5:建设项目给水系统图 附图 6:建设项目排水系统图 附图 7:建设项目与益阳市城市规划区相对位置图 附件: 附件 1:环境影响评价委托书 附... ---摘自《益阳南湖春晓生态健康颐养园建设项目》
wtshxd
本项目灰渣处理系统处理的灰渣包括:锅炉排出的底渣、炉排漏灰、锅炉尾部烟 道飞灰、 反应塔排灰和除尘器收集飞灰等几个部分。底渣和飞灰的处理以机械输送方 式为主, 灰渣... ---摘自《ECEPDI》
xiaoshou
明确电站锅炉范围内的监督检验范围; 5. 明确铸铁锅炉制造监督检验专项要求; TSG G7001—2015 特种设备安全技术规范 6. 明确汽水(启动)分离器、分离器储水箱、主要... ---摘自《TSG》
匕趟臃39
(3)A级锅炉的过热器一般需要设置反冲洗系统,反冲洗的介质也可以通过主汽阀前疏水引入; (4)B、C级锅炉给水泵出口、蒸汽冷凝回水系统应当设置取样点,并需要配... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
sunny爹
锅炉生产厂家具有中华人民共和国特种设备制造许可证(压力容器)许可资质及安装改造维修一级资质; (4)、燃烧器是低NOx型的燃气燃烧器及采用烟气回流技术FGR系统,满... ---摘自《目录》
鱼饵虫
供水系统布置在锅炉房南侧;瓦斯抽放系统布置在给水系统南侧。 风井场地围墙内占地面积为0.82 hm2,征地面积为1.37hm2;场内道路采用4m宽路面,路面结构层为5cm厚中粒... ---摘自《1.前言》
f19970615123fa
给水网 4  3.3 储水和增压设施 6  3.4 节水措施 7  3.5 优质饮用水 7  4 排水系统设计 10  4.1 一般规定 10  4.2 卫生器具与水封 10  4.3 生活排水 10  4.4 生活排水... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
王子梦丶
公共建筑的消防自动暖水系统及水泵的理论知识、安装调试方法; 熟练掌握供暖锅炉及配的施工检修方法和技术要求,常见工艺试运行方法和预防事故的措施; 了解新技术... ---摘自《水电工技术等级标准》
没心没肺DR
给水和排水的平面布置 图及上下水的透视图和施工详图等。 2. 采暖通风施工图(简称暖施) 采暖通风施工图主要有调节室内空气温度用的设备与平 面布置图、系统图和... ---摘自《第一章 建筑工程施工图概述》
xiong447385
线系统 沼气通过线输送脱硫塔, 脱硫后的沼气 储存在 2000m3 双膜气柜里,至锅炉利用 应急处理系统1座18m 高的火炬,用于锅炉维修、全厂 停电时或脱硫塔故障应急燃烧... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
贾雷坪皮
建筑给水排水设计规范 AQ 8001 安全评价通则 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 城市轨道交通 urban rail transit 采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统,包括地... ---摘自《ICS 45.020》
GXB156399820
P&ID(仪表流程图),监控系统原理图参照《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》(HG/T20505)。 9.1.2 自动化仪表及控制系统应根据装置规模、操作要求和自动化... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
cyhzg
热水/蒸汽锅炉及其系统安装工程质量控制(含验收)资料用册(封页) 建筑工程竣工资料编制目录 第八册 建筑给水、排水及供暖工程 (第二分册 自动喷水灭火系统工程) 共3页... ---摘自《建筑工程竣工资料编制目录》
过于眷恋
输送系统用感应加热弯件和法兰 第1部分 GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 GB/T 31032 钢质焊接及验收 GB/T32270-2015 压力规范 动... ---摘自《ICS》
喜太狼911
高压锅炉给水径 DN100)等5条线。为达到资源共享、统筹协调、剩余资源再分配的目的,经三家公司共 同决定,该项目由河南开祥化工有限公司牵头组织实施,义马气化厂... ---摘自《第1章总论》
252276522
图形标志颜色之间具有足够的对比度。 3.2. 污水排放口 13 排水跌落井 图3.2.2-1 标桩外形尺寸及埋深尺寸示例 a b c 图3.2.2-2 标桩埋设位置示例 3.2.2.2 给水、排水、热水... ---摘自《UDC》
qksr
附件:给水系统中调节水量、水压、控制水流方向,关断水流等各类 装置的总称。 .自清流速:不同性质的污废水在不同径和最大计算充满度的条件的最小流 速。 .充实... ---摘自《定谭遭(A?)》
飞翔的荷兰人
"水电厂计算机监控系统运行及维护规程" 222,"大型锅炉给水泵性能现场试验方法","DL/T 816-2003","DL/T 1455-2015" 223,"高压并联电容器用阻尼式限流器使用技... ---摘自《DLT》
鱼饵虫
给水系统布置在场地南侧围墙外约90m处,有利于外部供水线的接入;由矿井水处理站、回用水池组成的矿井水处理系统紧邻辅助生产区布置,方便下井线的布置。由污水处理... ---摘自《1.前言》
过于眷恋
阀门仪表安全附件布置图、热膨胀系统图、绝热保温图。设计图样的其他内容应符合TSG G1001-2004的规定。 3) 图样的内容一般包括视图、标题栏、明细栏和技术要求,锅... ---摘自《ICS》
芳甲窍交
锅炉给水 泵等,除氧器露天布置在辅机室屋顶 9.5m 平台上,室外布置 2 个300m3 除 盐... 汽保温采用微孔硅酸钙壳,采 取架空敷设方式,长度约为 1km 蒸汽线:蒸汽... ---摘自《沂州科技有限公司》
人间点评
在污水厂建立中水处理系统,并通过向区内供应。已建地区网配建到室 外,用于绿地道路浇洒以及对水质要求不高的清洗用港路、长江路和烧香河围合的商业居住 上合组织... ---摘自《第一章 总则》
无理的喜欢
系统 12 6.7 紧急切断系统 13 6.8 可燃气体报警系统 13 6.9 LNG移动加气装置 13 7 消防设施及排水 14 7.1 灭火器材设置 14 7.2 消防水系统 14 7.3 排水 15 8 电气 15 8.1 供配电 ... ---摘自《NB》
烂衣小孩
(一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高... 室内外消防给水系统 第一节 消防给水设施 一、消防水泵 (一)设置要求 消防水泵是指在... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
我不是阿L
核对油系统 P&ID 图; c) 油箱、高位油箱、油、法兰及阀门材料应与《采购技术协议》规定一致; d) 主、辅油泵型号、原产地及供应商应与《采购技术协议》规定一致;双... ---摘自《中国设备监理协会文件》
我不是阿L
锅炉压力升高,把蒸汽推出来时,蒸汽就会把供热系统中的加热。蒸 汽热流通过壁传 给周围较冷的空气。散热会使一些蒸汽变回成水。这就是为什么供热线一般都要加... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
摇摆白勺白芍
设备参数、(沟)类型材质尺寸、位置标高等。 5) 道路专业数据:主要包括技... N4 中水系统 中水处理系统 - N1 N2 N3 N4 中水供水系统 N1 N1 N2 N3 N4 循环水系统 冷... ---摘自《DGJ》
ZCYTheFirst
锅炉给水量和补给水温度,排烟温度,炉墙表面温度,锅炉系统有无跑冒滴漏等项目纳入日常检查范围; (四)锅炉燃料入场检验分析与理制度,规定燃料采购、验收、入库、... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG XXXXX-201X》
芳甲窍交
系统概况和相关设备 此系统为控制锅炉水质以保证锅炉工作条件和供水质量等为依据而设计。 此炉内加 药设备是水/汽质量控制设备的一个组成部分。此锅炉水加药设备由计量泵、... ---摘自《第一章 投标邀请》
黑豆奇酷
锅炉系统( ( ( (见图 见图 见图 见图 4) ) ) 11 12. 锅炉 锅炉 锅炉 锅炉投入 投入 投入 投入运行 运行 运行 运行…13 13. 点火系统安全切断装置 点火系统安全切断装置 点... ---摘自《魔焰系列 魔焰系列 2》
qksr
以热电厂或锅炉房为热源,自热源至建筑物热力入口的供热网; 2 供热网新建、扩建或改建的线、中继泵站、隔压站和热力站等工艺系统。  1.0.3 城镇供热网设计应符合... ---摘自《CJJ》
You—灰機
给水及配件安装,室内消火栓系统安装,给水设备 安装,防腐,绝热 室内排水系统 排水及配件安装,雨水及配件安装 室内热水供应 系统 及配件安装,辅助... ---摘自《第一章工程理资料》
黑豆奇酷
锅炉热力系统图(注1); A2.2.4 锅炉的汽、水流程; A2.2.5 过热蒸汽的减温方法、作用,减温器类型、减温系统(注1); A2.3 燃烧方式与设备 A2.3.1 层状燃烧; A2.3.2 室燃; A2... ---摘自《附件2》
烂衣小孩
系统 机泵 设备布置 机械 材料 化学分析 我公司技术发展中心新出台了第 1 版一... 热工 新建锅炉房时只提供 7.7.1~7.7.4,如改扩建锅炉房尚需提供 7.7.5~7.7.12。 7.7.1 热... ---摘自《Training Mamual》
没心没肺DR
锅炉房的设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图,并计入 热损失、锅炉房自用热量和可供利用的余热进行计算确定。 当缺少热负荷曲线或热平衡系统图时,热负荷可根据... ---摘自锅炉房设计规范》
怪只怪这光太美
从而使流入锅炉给水流不中断。 这套旁路系统给水加热器的上游和下游安装有两个开关阀,分别由两个连接。其中一条 给水引入高压加热器,另一条引入旁路。 这... ---摘自《VHB / VHBS》
xiaoshou
(3)过热器系统、再热器系统、省煤器系统的最低集箱(或者)处应当装设放 水阀; (4)有过热器的蒸汽锅炉锅筒应当装设连续排污装置; (5)每台锅炉应当装设独立的... ---摘自《TSG》
xwl西瓜xym
有机热载体炉的工艺系统图; d) 锅炉水处理设计方案。 4.7 使用单位应当选择具有相应资质和能力的单位进行锅炉的安装、改造、修理,并且督促施工单位 履行安装、改造、... ---摘自《DB46》
思念那么浓
热水给水系统主要有电加热锅炉、热水给水、水龙头和淋浴头等组成。采用PPR进行设计,可进行PPR的切割、熔接、安装和通水试验操作,可对锅炉进行温 ---摘自《2019年全国职业院校技能大赛中职组》
飞鸟
系统采用隔声包覆措施,减少噪声辐射。进、排气口加 装消声器,一般采用阻性片式消声器,可以根据消声量对吸声材料、通流截面、 消声器长度等进行合理设计,消声... ---摘自《证书等 级:乙级》
hgtbkwd
锅炉给水及冷凝液系统 . 家庭供水 . 环保水处理,渗透分析系统 . 农业灌溉及脱水 . 工业厂房清洗及各种清洗工作 . (其他)许多专门用途 性能曲线和性能说明 1、所有曲线都基于 ... ---摘自《QDL/QDLF》
QQ215851406
给水泵是电站锅炉给水系统的主要部件之一, 它把除氧器水箱中的凝结水加压后通过各级加热 器再进入锅炉,其出口的给水压力应为锅炉出口 压力加上锅炉和各高压加热器... ---摘自《张元林》
元素吧里的召唤
燃油系统。 第3.2.8 条 燃油锅炉所配置的燃烧器,应与燃油的性质和燃烧室的型式相适应,并应符合下列要 求: 一、油的雾化性能好; 二、能较好地适应负荷变化; 三、对大... ---摘自《GB 50041-2008》
没心没肺DR
2011-11-6 1 锅炉原理 II 上海理工大学 动力工程学院 第14章 过热器与再热器 1. 概述 2. 过热器与再热器结构型式 3. 过热器水动力学 4. 过热器与再热器系统的设计与布置 5. 汽温变化... ---摘自锅炉原理 II》
ACcyL
然后由给水泵升压进入升压母锅炉上水。系统中还有1组高压加热器,将除氧后的给水从104℃加热到175℃后进入锅炉,高压给水和高加之后的锅炉给水均采用分段母制... ---摘自《附件一》
静看花开花落
该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动 喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。 生活水泵要求自动启动。 要求 全部暗敷设。 三、城市... ---摘自《建筑给水排水工程》
丑伊
1、水施09,“车间内消火栓给水系统图”本工程为临时高压消火栓给水系统,建筑物应设置屋顶消防水箱,水箱内储存10分钟消防用水量;违反《建筑设计防火规范》GB... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
旋风
锅炉汽包水位控制系统中的给水流量控制回路可迅速改变进水量以完成粗调,然后再由汽包水位调节器完成水位的细调。 锅炉燃烧过程控制系统 锅炉燃烧过程有三个任务:给煤控... ---摘自锅炉控制系统
牛牛小龙人
锅炉给水加药装置技术附件 货物需求: 序号 设备名称 数量 备注 1 磷酸盐加药装置 1套 不含磷酸盐加药泵 2 氨水加药装置 1套 不含加氨泵 2 标准规范及参考文件 2.1 过滤器的设计... ---摘自锅炉给水加药装置技术附件》
kr9梯
识读给水系统图的顺序 1 86 2 1 1 11 识读排水系统图的顺序 1 87 2 1 1 12 建筑平面图的识读程序 1 88 2 1 1 13 定位轴线的编号 1 89 2 1 1 14 识读室内采暖施工图的工作程... ---摘自《《工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
发帖评论
发布一个新话题